Snaf написал : 800Вт на свет мало!

А не думали поставит везде энергосберегающие лампы и менший автомат для большей безопасности ели экономия 500-800 ватт/час не интересна.

Snaf написал : Теплый пол 0,8-1,0 кВт предлагал С6, порекомендовали ставить С10

Теплый пол это статическая нагрузка, если есть возможность то лучше поставить В10 и на свет с характеристикой В тоже лучше.

Snaf написал : про дифф не совсем понял. если нет фазы, то в общем и работать нечему, а при отгорании нейтрали...УЗО сработает, а диф нет????

Это не обязательно должен быть дифавтомат. Если в УЗО и дифавтомате используется электронная схема управления то при пропадании фазы или нейтрали эта схема обесточивается и диф защита перестает работать. Это опасно, например при пробое на корпус и отгорании нейтрали, при использовании УЗО или дифавтомата с электронной схемой управления, диферинциальная защита не будет работать! По ссылке на дифавтомат АД-12/14 видно что там есть плата электронного усилителя. Поэтому безопасней электромеханические УЗО и дифавтоматы, без электронных схем управления.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Snaf
Snaf
Новичок

Регистрация: 29.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

11.01.2009 в 22:19:12

Посититель написал : А не думали поставит везде энергосберегающие лампы и менший автомат для большей безопасности ели экономия 500-800 ватт/час не интересна.

экономия интересна, но свет таких ламп не нравится. или мне просто такие лампы попадались?

Посититель написал : Теплый пол это статическая нагрузка, если есть возможность то лучше поставить В10 и на свет с характеристикой В тоже лучше.

а насколько плохо теплый пол запараллелить со стиральной машинкой на С16 схема 2.2 ?

Про дифы и узо понял.Спасибо.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

11.01.2009 в 22:58:37

Snaf написал : но свет таких ламп не нравится. или мне просто такие лампы попадались?

Смотрите чтоб температура света была 2700К, эта темература света больше всего похожа на свет ламп накаливания, еще бывает надпись теплый свет. Цена лампы не всегда соответствует качеству, я стараюсь брать по дешевле или немного дороже если понравилась конструкция лампы. Если потом окажется что не то что хотел не так жалко денег, стараюсь покупать только в сециализированых магазинах. На лампах пишут что они экономят в 5-6 раз, на самом деле я проверял по потреблению и светоотдаче получается 3-4 раза. Реклаама на упаковке умалчивает что люминофор со временнем теряет свои свойства. Энергосберегающая лампа 20 ватт примерно соответствует лампе накаливания 75 ватт.

Snaf написал : а насколько плохо теплый пол запараллелить со стиральной машинкой на С16 схема 2.2 ?

При одновременной работе стиралки и теплого пола автомат может часто выбивать, раздельная защита безопасней и обеспечивается более лучший параметр как бесперебойность питания.

Ведь Вы все равно собирались ставить здоровый АД, как раз вместо него чудненько можно поставить электромеханическое УЗО того же производителя ИЕК 25А 10 мА 2Р, а за ним два автомата. один на стиралку 10В* и один 10В на теплий пол.

* Посмотрите сзади на стиралке должно быть указано какой должен быть автомат для стиралки.

Если есть возможность сделать безопасней зачем от этого отказываться.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Snaf
Snaf
Новичок

Регистрация: 29.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

12.01.2009 в 11:26:06

Посититель написал : При одновременной работе стиралки и теплого пола автомат может часто выбивать, раздельная защита безопасней и обеспечивается более лучший параметр как бесперебойность питания.

почему будет происходить выбивание? Суммарная мощность будет 2-2,2кВт при работающей машинке. Автомат С16. Или будет выбиваться УЗО???

Посититель написал : Ведь Вы все равно собирались ставить здоровый АД, как раз вместо него чудненько можно поставить электромеханическое УЗО того же производителя ИЕК 25А 10 мА 2Р, а за ним два автомата. один на стиралку 10В* и один 10В на теплий пол.

У меня в щитке всего 9 мест, как я считал АД займёт 2 места или я неправ?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

12.01.2009 в 15:22:26

Snaf написал : почему будет происходить выбивание? Суммарная мощность будет 2-2,2кВт при работающей машинке

Ой ..., тут я плуганул :o :o :o , я со вчера не спал. Даже если стиралка 2,5 киловата и теплый пол 1 киловат 16А достаточно.

Snaf написал : У меня в щитке всего 9 мест, как я считал АД займёт 2 места или я неправ?

Не, АД здоровый, это двух полюсный автомат с пристегнутым электронным УЗО, посмотрите здесь, он слева. Ну тогда только Рис. 2.2, а 16А поставить перед УЗО ≥20А 10 мА.

Можно модернизировать щиток, предварительно проверив такую возможность, расширив по пол места в право и в лево отверстие автоматов в крышке щита до 10 мест, DIN рейки должно хватить, на крайний случай поменять и после УЗО ≥20А 10 мА поставить два автомата, один на стиралку 10А, второй на теплый пол 6А.

Наличие в УЗО транформатора понижает его надежность на предмет внутреннего замыкания при больших нагрузках и перенапряжениях. Поэтому перед УЗО обязательно должен находиться автомат.

По большому счету, исходя что на вводе С50, УЗО на 30мА долно иметь рабочий ток ≥63А, но не менее 40А учитывая автоматы находящиеся после него.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Snaf
Snaf
Новичок

Регистрация: 29.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 59

15.01.2009 в 16:24:14

Посититель написал : Можно модернизировать щиток, предварительно проверив такую возможность, расширив по пол места в право и в лево отверстие автоматов в крышке щита до 10 мест, DIN рейки должно хватить, на крайний случай поменять и после УЗО ≥20А 10 мА поставить два автомата, один на стиралку 10А, второй на теплый пол 6А.

Разобрал щиток, так там и 9 помещаются под большим ? на одном модуле закреплена шина 0 подумываю отказаться от УЗО на розетки посталю только на стиралку. ( Зато появится место под АВ С10 на теплый пол.

Посититель написал : о большому счету, исходя что на вводе С50, УЗО на 30мА долно иметь рабочий ток ≥63А

Почему? после Узо стоят 2 автомата С16 суммарно 32А значит 40А УЗО должно хватить (если удасться запихать)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1744

15.01.2009 в 22:05:33

Snaf написал : подумываю отказаться от УЗО на розетки посталю только на стиралку

Тогда лучше УЗО ≥25А 10 мА на стиралку и теплый пол, то есть после УЗО ≥25А 10 мА один автомат 10 на стиралку, второй 6А на теплый пол.

Snaf написал : Зато появится место под АВ С10 на теплый пол.

Зачем 10А на теплый пол 0,8-1,0 кВт, 220В х 6А = 1320 ватт. Ведь на автомате будет подключен только один теплый пол, зачем делать запас 880 ватт на нагрев проводки и соединений в случае КЗ. Если будет не полное КЗ, например в 4А, автомат 10А не сработает и помимо теплого пола будет греться аварийный участок или место цепи. Или Вы считаете, что рекомендации в пункте правил 3.1.4, который процитирован выше, только для инженеров проектировщиков, а для Вас достаточно рекомендации людей, которые не могут продумать все потенциально возможные аварийные ситуации и считают чтоб не выбивало нужно брать с двойным запасом.

Snaf написал : Почему? после УЗО стоят 2 автомата С16 суммарно 32А значит 40А УЗО должно хватить

Это минимальный, необходимый для надежной работы УЗО, минимум. Повторюсь, наличие в УЗО трансформатора понижает его надежность на предмет внутреннего замыкания при больших нагрузках и перенапряжениях. То есть, по минимуму, если сумма номиналов автоматов стоящих после УЗО меньше рабочего тока УЗО, обеспечивается нормальный режим работы УЗО. При больших перенапряжениях и соответственно перегрузках внутри УЗО может произойти пробой. Если контакты в УЗО будут слабые, по отношению к выше стоящему автомату, больше вероятность разрушения всего УЗО с вытекающими последствиями. То есть по большому счету надо, чтоб УЗО по рабочему току соответствовало выше стоящему автомату, но так как установка УЗО снижает возникновение многих аварийных ситуаций и разделение цепей, через отдельные автоматы, уменьшает перегрузки, можно на этом не заморачиваться. Поэтому при подключении через УЗО опираться нужно не только на сечение провода, но и на избежание большой перегрузки УЗО. Как не крути пункт 3.1.4 дает правильные рекомендации для обеспечения необходимой безопасности.

0