димон726
димон726
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Москва

Сообщений: 61

04.01.2009 в 23:30:18

Всех с Наступившим Новым Годом!!!!! Изучил весь подраздел "электрика", а ответа на свой вопрос не нашел, а он такой.

Есть СНТ, 120 участков, запитаны от ктп мощностью 160 КВА /трансформатор тм-160/ От КТП отходят четыре линии /в каждой идет 3 фазы и ноль/ и каждая идет вдоль своей улицы и сделаны однофазные отводы на дома. На КТП на каждую линию стоят 60А автоматы /тип не помню, но с тепловой и КЗ защитой/. Весной и осенью, когда народ начинает включать обогреватели, бывает, что на какой-нибудь линии, он выключается от перегруза. Весной будем менять проводку на ЛЭП, провода уже купили АПН 50 квадрат на фазные и 30 на нейтраль. Длина каждой линии примерно метров 600-700. Может лучше поставить на все линии один автомат в КТП? /У каждого в доме при этом на вводе стоят 16 амперные автоматы для ограничения потребления/ И второй вопрос Можно ли и нужно ли в этом случае в конце улиц соединить все четыре линии, т.е. как бы заколцевать всю систему.? Повторное заземление сделано на каждом втором столбе.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12899

05.01.2009 в 09:43:47

димон726 написал : Может лучше поставить на все линии один автомат в КТП?

Должна защищаться каждое ответвление сети. Поставив один автомат на всю сеть Вы получите что при неисправности хотя бы одного ответвления - надо отключать весь СНТ. А то что стоят автоматы в каждом доме - так это защита (ограничение мощности) потребителя а не линии, линия от транса до потребителя тоже должна защищиться автоматом (плавкой вставкой)

димон726 написал : Можно ли и нужно ли в этом случае в конце улиц соединить все четыре линии

Не нужно.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

05.01.2009 в 10:05:09

QUOTE=димон726]Весной будем менять проводку на ЛЭП, провода уже купили АПН 50 квадрат на фазные и 30 на нейтраль. Длина каждой линии примерно метров 600-700. Может лучше поставить на все линии один автомат в КТП? /У каждого в доме при этом на вводе стоят 16 амперные автоматы для ограничения потребления/ И второй вопрос Можно ли и нужно ли в этом случае в конце улиц соединить все четыре линии, т.е. как бы заколцевать всю систему.? Повторное заземление сделано на каждом втором столбе.[/QUOTE]

Все провода должны быть одного сечения. Автомат обязательно поставить на каждую линию отдельный.КОЛЬЦЕВАТЬ НЕЛЬЗЯ! Можете убить кого нибудь. Если опоры железобетонные, повторное заземление делать на каждом столбе.Давно уже пишут ВЛ( воздушная линия), а не ЛЭП( линия электропередач). Кстати, сейчас положено ремонте переходить на провод СИП

0
димон726
димон726
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Москва

Сообщений: 61

05.01.2009 в 15:09:44

насчет закольцовки понял Категорически нельзя, так? А вот насчет автоматов можно ли так? Сразу после трансформатора поставить общий автомат на 4 линии /он будет защищать транс от перегрузки, можно наверно только с тепловым расцепителем/, а после него 4 автомата на линии с таким номиналом, чтобы их суммарный ток был несколько больше максимального тока для трансформатора./их уже поставить и с защитой от КЗ/ Например для нашего тм-160 по паспорту максимальный ток на фазу 231А делим на 4 линии получаем примерно 57А на линию. А хотелось бы на каждую линию поставить 80А. В случае если одна из линий перегружена, чтоб она не вырубалась, так как другие могут быть не догружены, а уж если ток будет превышать максимальный для транса, то сработает общий автомат от перегруза

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.01.2009 в 15:44:25

димон726 написал : Сразу после трансформатора поставить общий автомат на 4 линии /он будет защищать транс от перегрузки, можно наверно только с тепловым расцепителем/, а после него 4 автомата на линии с таким номиналом, чтобы их суммарный ток был несколько больше максимального тока для трансформатора./их уже поставить и с защитой от КЗ/ Например для нашего тм-160 по паспорту максимальный ток на фазу 231А делим на 4 линии получаем примерно 57А на линию. А хотелось бы на каждую линию поставить 80А. В случае если одна из линий перегружена, чтоб она не вырубалась, так как другие могут быть не догружены, а уж если ток будет превышать максимальный для транса, то сработает общий автомат от перегруза

Нормальный ход.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

05.01.2009 в 16:00:45

димон726 написал : А хотелось бы на каждую линию поставить 80А. В случае если одна из линий перегружена, чтоб она не вырубалась, так как другие могут быть не догружены, а уж если ток будет превышать максимальный для транса, то сработает общий автомат от перегруза

Kamikaze написал : Нормальный ход.

Технически, да... Но материть нерасторопного электрика будет вчетверо больше людей...

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12899

05.01.2009 в 19:32:29

димон726 написал : А вот насчет автоматов можно ли так?

Вполне нормально

Alex___dr написал : Но материть нерасторопного электрика будет вчетверо больше людей...

На сколько заработает на столько и выматерят, не больше - не меньше ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

димон726
димон726
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Москва

Сообщений: 61

05.01.2009 в 20:09:11

Профан2 написал : Все провода должны быть одного сечения

И нулевой тоже?
Нагрузку на каждой линии раскидываем на дома равномерно. Раз в две недели/ с мая по октябрь/ вечером часов в 20-00 меряем нагрузку по каждой фазе и по нулевому проводу на каждой линии. Самый большой ток по нулю был порядка 14А на одной из линий, а так всегда меньше. Поэтому, если не трудно, рекомендация, что фазные провода и нулевой должны быть одинакового сечения вытекает из каких-то требований, или это Ваш личный опыт. Просто провод уже куплен и если, действительно необходимо тянуть все четыре провода одинакового сечения, то придется докупать еще провода на 50 квадрат. С уважением

0
димон726
димон726
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Москва

Сообщений: 61

05.01.2009 в 20:13:41

Профан2 написал : Давно уже пишут ВЛ( воздушная линия), а не ЛЭП( линия электропередач).

Спасибо Попробую исправить в названии темы С уважением

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12899

06.01.2009 в 00:07:04

димон726 написал : И нулевой тоже?

В последнем ПУЭ что -то ничего не нашел, но в старом было, что допускается уменьшение сечения нулевого провода на порядок но не менее 16 квадрат, т.е. исходя из Ваших условий - фазный - 50 квадрат, нулевой - 35 квадрат. Могу и ошибаться.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

06.01.2009 в 00:16:54

Ким написал : На сколько заработает на столько и выматерят, не больше - не меньше

Будет точнее - на сколько быстро включит...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу