xrun написал : второй как бы на каркас

Припаяны, под винт ? И как к каркасу крепится провод от трансформатора(ов) ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2009 в 01:23:30

два пучка проводов от патронов g4 каждый пучок по12 проводов .2 транса по 160w к каждому пучку по одному проводу от транса.вторые свободные провода у трансов соединены на каркас в нижней части люстры(где и происходит нагревание)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2009 в 01:27:54

спец заводское колечко одетое на шток прикрученное с двух сторон гайками (проверил туго )в конце соединенное с проводом сечением на 2,5 который в свою очередь соединен со свободными проводами от трансов

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.01.2009 в 01:28:40

xrun написал : .вторые свободные провода у трансов соединены на каркас в нижней части люстры(где и происходит нагревание)

xrun написал : И как к каркасу крепится провод от трансформатора(ов) ?

Как, чем, не изолентой же примотаны ? Должен быть зажим - его смотрите, разбирайте, чистите...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2009 в 01:36:29

в соединениях изоленты нет вообще везде присутствует колпачки зажим плосгуб.соединено тут все прилично.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.01.2009 в 01:41:28

xrun написал : спец заводское колечко одетое на шток прикрученное с двух сторон гайками (проверил туго )в конце соединенное с проводом сечением на 2,5 который в свою очередь соединен со свободными проводами от трансов

Начиная с этого места и проверяйте. "Закон" простой - греется больше, где выше сопротивление.
Окисление, плохо затянутый контакт увеличивают сопротивление. При токе в 20А контакт д.б. очень хороший.
Разберите, зачистите крепление колечка к штоку. Если каркас не цельносварной, цельнопаяный, а сборный, то проверке и зачистке, затяжке подлежат все места соединений.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2009 в 01:48:14

обязательно проверю ,а как насчет дополнить на шток еще провода в верхней части, и какие могут быть варианты?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.01.2009 в 01:57:48

xrun написал : а как насчет дополнить на шток еще провода в верхней части

Судя по вашему описанию - имхо более вероятен нагрев вследствие плохого контакта в месте перехода с соединения проводов на каркас или в соединениях в каркасе. В верхней части токи по каркасу меньше и прокладка доп. провода может пр-ки ничего не дать ( если только случайно не зашунтирует "плохой" участок )
Кстати, желательно проверить хотя бы визуально отсутствие следов обугливания, оплавления изоляции проводов - особенно в месте повышенного нагрева, это также м.б. одной из вероятных причин.