26.09.2013 в 15:57:45
Добрый день Mazaika и все обитатели форума! С удовольствием читаю данную тему и не перестаю удивляться упорству и выдержке человека, идущего к своей заветной мечте. И дай Вам Бог здоровья еще поучаствовать в строительстве домов своим детям и внукам. С вашего позволения спрошу свой наболевший вопрос. Волею судьбы жене по наследству достался кусочек украинской земли с заброшенным родительским домом. Вот и предстоит в будущем небольшая стройка дома. Некоторые стройматериалы есть в наличии: (блоки ФБС и пустотелые плиты перекрытия). Вопрос собственно о перекрытии цокольного этажа. В прикрепленном файле №1 примерная схема цокольного этажа. В файлах №2 и №3 варианты перекрытия. Скажите, можно таким образом поступить? Спасибо!
26.09.2013 в 16:55:17
MagMan написал : Скажите, можно таким образом поступить?
Извините, что влезаю. А не дешевле будет укоротить плиты до 5-ти метров и сделать стык плит на срединной перемычке фундамента? Укорачиваются болгаркой. Вы посчитайте стоимость - может дешевле оказаться.
26.09.2013 в 17:10:51
Vladimir_Vas написал : может дешевле оказаться.
Отказаться от плит? Они уже есть в наличии. "Михалыч", нет из-за того, что одна сторона плиты не ложится на среднюю перемычку фундамента?
26.09.2013 в 17:17:07
MagMan написал : Отказаться от плит?
Я написал - оказаться. Читайте внимательнее. Просто укорачиваете их до 5-ти метров и укладываете со стыком на перемычке.
26.09.2013 в 18:04:15
MagMan написал : Михалыч", нет из-за того, что одна сторона плиты не ложится на среднюю перемычку фундамента?
Даже если откинуть в сторону нормы по укладке плиты, что она работает при укладке на края (а не на середину), чего вы этим добьётесь? Ну уложите так как нарисовано. Дальше действия? Что делать с пустыми промежутками? Досками забивать? Нет, вы хотите бетон. Т.е. новая плита будет опираться на трубы, а не на фундамент. Как вы себе это представляете? Практически будет висеть в воздухе. Да ещё на сотке. Её саму надо поддерживать на такой длине...-:( Выход один- резать плиты и укладывать как положено.
26.09.2013 в 18:09:35
MagMan написал : Добрый день Mazaika и все обитатели форума!
Добрый!:)
Скажите, можно таким образом поступить?
Так поступать нельзя. Нарушается монолитность и прочность перекрытия. Причём существенно. Делайте, как вам предлагают участники форума. Если у вас не хватает плит,- отлейте в недостающих местах монолитное перекрытие с использованием арматуры и марочного бетона.
27.09.2013 в 00:04:05
Михалыч написал : Т.е. новая плита будет опираться на трубы, а не на фундамент. Как вы себе это представляете?
А представлял я себе так: в пустоты плиты вставляются трубы на столько, чтобы конец доходил до несущей стены "В", а другой конец трубы на стену "С". Плюс доп. армирование, опалубка и заливка бетоном. Я думал, что таким образом вес заливаемого монолита будет приходиться не на выступающий край плиты, а на несущую стену.
27.09.2013 в 05:48:00
MagMan, а вы не подумали, что можно сделать фундамент не 10х10, а 8х12 к примеру, чтобы пара 6-метровых плит правильно легла?
27.09.2013 в 10:00:55
MagMan написал : вес заливаемого монолита будет приходиться не на выступающий край плиты, а на несущую стену.
Труба не выдержит. Все-равно опора будет на край плиты, что не есть правильно. Вариант тут такой- рис.3, но по нижнему краю (на рисунке) пустить двутавр 22-24. Т.е. край плиты будет опираться на двутавр и он же будет опорой для нового монолита. Т.е. мы перераспределяем нагрузку с края плиты на балку. Однако, возможно, 22-го двутавра может и не хватить, поэтому желательно посчитать. Хотя и без расчетов понятно, что это- выход для вас. Ещё вопрос- какая длина фундамента в другом направлении? Если бы опереть балку на промежуточную стену, было бы замечательно. Т.е. плиты положить не так вы нарисовали, а повернуть на 90гр.
27.09.2013 в 14:27:44
Михалыч написал : Вариант тут такой- рис.3, но по нижнему краю (на рисунке) пустить двутавр 22-24. Т.е. край плиты будет опираться на двутавр и он же будет опорой для нового монолита. Т.е. мы перераспределяем нагрузку с края плиты на балку.
Михалыч написал : опереть балку на промежуточную стену, было бы замечательно. Т.е. плиты положить не так вы нарисовали, а повернуть на 90гр.
Я так понимаю, это самый приемлемый вариант. Двутавр покласть так, чтобы на верхнюю плоскость заходили и плиты перекрытия, и заливаемый монолит?
27.09.2013 в 14:45:44
MagMan написал : Двутавр покласть так, чтобы на верхнюю плоскость заходили и плиты перекрытия, и заливаемый монолит?
Это лучший вариант. Желательно нагрузку посчитать, но на вскидку 22-24 проходит (где-то я уже видел это).
27.09.2013 в 14:47:05
Спасибо Большое!
27.09.2013 в 14:50:13
MagMan, Можно ваш рис.3, но под балку опору отлить. Или номер балки увеличить. Тогда можно плиту воткнуть в балку (опереть на нижнюю полку и приварить за уши). И монолит лить тоже с опиранием на нижнюю полку и анкеровкой к балке. Этот вариант мне ещё больше нравится...-:)
27.09.2013 в 22:06:35
MagMan написал : можно таким образом поступить?
ни в коем случае! Труда, вставленная в пустоту плиты несопоставима по гибкости с плитой, то есть вес от монолитного участка полностью передастся на консоль плиты. Плита на обратный выгиб не расчитана, рабочая арматура у неё в нижней зоне, в процессе преднапряжения верхняя зона получает напряжение растяжения, которое гасится при рабочем нагружении. Если вы приложите нагрузку на консоль, она очень легко сломается.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.