Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

26.03.2015 в 04:34:59

#5103648

Nadejda написал : Mazaika, была подобная проблема, давление падало при включении горячей воды,

Пробовал наблюдать давление при включенной горячей воде. Давление не меняется.

Vladimir_Vas написал : Не замечали, что со временем время долива уменьшалось и уменьшалось?

Да, именно так и есть. Время между доливами всё уменьшалось и уменьшалось. Сейчас уже стало 20 часов. А какой бачок у вас вышел из строя? У меня их два: один в самом котле, один внешний, который поставил около года назад для решения проблемы ухода воды ГВС из-за срабатывания перепускного клапана. Внешний бачок я проверил,- стучал по нему. Звук гулкий. Значит не заполнен водой. Попробую закрыть его краном и посмотреть давление. Если будет падать, займусь внутренним бачком.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.03.2015 в 12:43:37

#5104222

Mazaika написал : Да, именно так и есть. Время между доливами всё уменьшалось и уменьшалось.

Вы не правильно прочитали вопрос - не время между доливами, а время открытия крана во время долива! Т.е. оценочное значение количества доливаемой за раз воды. Когда в расширительном бачке мембрана с дыркой, то воздух не сразу весь уходит в воду, а постепенно. При этом при каждом очередном доливе количество добавляемой воды становится меньше и меньше.

Mazaika написал : Попробую закрыть его краном и посмотреть давление. Если будет падать, займусь внутренним бачком.

Неправильно. Если расширительный бачок отсечь краном от остальной системы, то давление не будет падать даже при поврежденной мембране. Воздуху некуда деваться. А вот когда бачок не отсечен - воздух через дырку в мембране постепенно растворяется в воде. Поскольку в системе есть автоматический воздухоотводчик - как правило внутри котла, - то там этот воздух уходит из воды в атмосферу. Так постепенно воздух из бачка уходит из всей системы отопления.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

26.03.2015 в 14:13:58

#5104391

Vladimir_Vas написал : не время между доливами, а время открытия крана во время долива! Т.е. оценочное значение количества доливаемой за раз воды. Когда в расширительном бачке мембрана с дыркой, то воздух не сразу весь уходит в воду, а постепенно. При этом при каждом очередном доливе количество добавляемой воды становится меньше и меньше.

Понял. Нет, это время я не оценивал. Сейчас при открытии крана доливки давление поднимается практически мгновенно. Перекрытие доступа воды к Внешнему бачку НИЧЕГО не изменило. Давление также падает. Внешний бачок снова подключил. Выключил котёл на время. Чтобы не работал. Долил воду. Давление всё равно падает. В правой верхней части котла есть клапан, от которого шлнаг идёт под котёл. При давлении больше 2,5 часть воды начинает сливаться через шланг на пол. Снова залил до 2,5 атм. и вручную слил воду через этот клапан. Слилось грамм 300. При этом давление упало до нуля. Не маловато? Ведь вода по идее должна быть и во внутреннем и во внешних бачках. И по всякому, больше 300 грамм. Сейчас померяю давление воздуха во внешнем бачке. Может он не наполняется? А внутренний вышел из строя....

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.03.2015 в 14:18:09

#5104401

Mazaika написал : Не маловато?

Абсолютно мало! Должно быть несколько литров до нуля. 5-6 литров, в зависимости от емкости бачка. Если полтора стакана слили и стало 0 - однозначно проблема в экспанзоматах.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

26.03.2015 в 14:29:39

#5104432

Померял давление во внешнем бачке: 2,95 кг\см2

Отрубил котёл полностью от труб (выходящей и входящей) системы отопления. Залил воду до 2,5 атм. (больше не позволяет, ограничивает редуктор на входе на холодной воде) При этом при достижении 2,5 атм. вода начинает уходить через клапан котла на пол (поставил чашку). Не рано? Шакала всего на 4 атм. Давление всё равно падает... Раньше вроде такого не замечал... Сейчас отрублю ещё и ГВС прямую и обратку.

Ох, чувствую не дотяну я до окончания отопительного сезона.... ...... Добавил воды до 2,5 и отрубил ВСЁ. Давление падает. Вода уходит через клапан. Вроде нигде больше не капает...

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.03.2015 в 14:37:50

#5104450

Mazaika написал : Померял давление во внешнем бачке: 2,95 кг\см2

Mazaika написал : При этом при достижении 2,5 атм. вода начинает уходить через клапан котла на пол

Это означает, что Ваш внешний бачок всегда пуст. Т.е. в нем воды вообще не бывает - его как бы нету. Если у Вас аварийный слив в системе рассчитан на 2,5 атм., а это нормально - у меня вообще на 2 атм, то нафига накачивать во внешний бачок почти 3 атм.??? Это абсурдно! Сделайте следующее: спустите давление в системе до нуля. Спустите воздух внешнего бачка по манометру до 1,5 атм. Заправьте систему до 2,5 атм водой. Слейте в мерную посуду воду до падения давления до 0. Напишите - сколько слитых литров получилось. Должно получиться около половины емкости внешнего бачка.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

26.03.2015 в 14:46:43

#5104462

Vladimir_Vas написал : Абсолютно мало! Должно быть несколько литров до нуля. 5-6 литров, в зависимости от емкости бачка. Если полтора стакана слили и стало 0 - однозначно проблема в экспанзоматах.

Решил померять давление на внутреннем расширительном бачке. Манометр показывает 2,85. Только... Из ниппеля вместо воздуха при нажатии брызжет вода!!!

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

26.03.2015 в 14:50:38

#5104471

Vladimir_Vas написал : Это означает, что Ваш внешний бачок всегда пуст. Т.е. в нем воды вообще не бывает - его как бы нету. Если у Вас аварийный слив в системе рассчитан на 2,5 атм., а это нормально - у меня вообще на 2 атм, то нафига накачивать во внешний бачок почти 3 атм.??? Это абсурдно! Сделайте следующее: спустите давление в системе до нуля. Спустите воздух внешнего бачка по манометру до 1,5 атм. Заправьте систему до 2,5 атм водой. Слейте в мерную посуду воду до падения давления до 0. Напишите - сколько слитых литров получилось. Должно получиться около половины емкости внешнего бачка.

Внешний бачок ставил сантехник. Какой в магазине купил, такой я понимаю и поставил. Давление не мерял. ... Пошёл делать ТАК, как вы сказали. Внутренний, я так понимаю, бачок неисправен. По идее, котёл должен работать на внешнем бачке. Внешний исправен и воздух есть.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.03.2015 в 15:04:18

#5104502

Mazaika написал : Из ниппеля вместо воздуха при нажатии брызжет вода!!!

Помер значить. Аминь.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.03.2015 в 15:05:55

#5104507

Mazaika написал : По идее, котёл должен работать на внешнем бачке.

Вполне. Спускайте воздух до полутора атмосфер при нулевом давлении воды. И будет СО работать только на внешнем бачке. Когда будет время - замените мембрану и во внутреннем. Летом.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

26.03.2015 в 15:14:06

#5104523

Vladimir_Vas написал : Вполне. Спускайте воздух до полутора атмосфер при нулевом давлении воды. И будет СО работать только на внешнем бачке. Когда будет время - замените мембрану и во внутреннем. Летом.

Воздух спускал. При давлении 2,3 воздух перестал выходить из бачка. При нажимании на шток ниппеля. После чего Два ручных манометра показали НОЛЬ. Слил воду. Получилось больше 3-х литров. Дальше не стал спускать. Внешний бачок теперь отвечает ГЛУХО, а не звонко. Если по нему стучать. Решил подкачать бачок автомобильным насосом. Насос при присоединении к внешнему бачку шипит воздухом и показывает 2,0. Оставил. Залил воду до 2,5 . Запустил котёл. Жду. Может 2,0 мало? Похоже мембрана упёрлась при давлении в стенки. Раз глухой звук? Может надо 2,5 ? Докачать?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.03.2015 в 15:19:25

#5104529

Mazaika написал : При давлении 2,3 воздух перестал выходить из бачка.

Эта фраза совсем непонятна. Давление есть, а воздух не выходит. Это как? Или 2,3 - это давление воды? А тогда 2,9 - это давление чего было? Мне кажется, что Вы многое запутали в рассказе, злоупотребляя краткостью. У Вас два разных бачка и по две среды в каждом. Не указывая - давление чего именно Вы приводите в рассказе - понять его суть нельзя.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

26.03.2015 в 16:14:52

#5104646

Vladimir_Vas написал : Мне кажется, что Вы многое запутали в рассказе, злоупотребляя краткостью. У Вас два разных бачка и по две среды в каждом. Не указывая - давление чего именно Вы приводите в рассказе - понять его суть нельзя.

Внимательно ещё раз посмотрел подключение внешнего бачка.

Я вас , действительно, запутал. Поторопился. Не посмотрел и почему то решил, что внешний бачок стоит на отоплении. Приношу все извинения.

Внешний бачок стоит на прямой подаче горячей воды. А не на отоплении. Бачок отопления где-то внутри котла и его не видно и доступа к нему нет. И он остаётся под подозрением.

Тогда и понятно, почему перестал выходить воздух. Поскольку подача холодной воды YА КОТЁЛ у меня была ВКЛЮЧЕНА, то вода "из водопровода" давила на воздух в бачке, через нагревательный бойлер, заполняя мембрану внешним давлением 2,5 атм, пока ВЕСЬ воздух не вышел. И бачок полностью заполнился горячей водой. Поэтому и звук глухой. С этим разобрались. Воду из бачка слил, кран внешней подачи воды закрыл и накачал в бачок 2,0 атм. Теперь о другом. О внутреннем бачке. Здесь тоже непонятка. Попробовал слить через верхний клапан воду. Которая вместо воздуха. Слил грамм 200, давление в системе отопления не упало.. Т.е. , получается этот НЕИСПРАВНЫЙ бачок не имеет отношения к системе отопления. А к ГВС. НА ГВС у меня стоит внешний дополнительный бачок.

Теперь самое забавное. На отоплении ПЕРЕСТАЛО падать давление. Стоит 2,3 и не меняется вот уже час. Пока. Как это объяснить, я не знаю. Может тем, что котёл остыл и в ГВС залита холодная вода?

Почему в системе отопления у меня давление падало ДО НУЛЯ, За 20 часов. Осталось подождать, что будет дальше.

Прочитал статью о падении давления: http://tv-laboratory.ru/question/pochemu_padaet_davlenie_v_sisteme_otopleniya/ В частности:

В процессе эксплуатации отопительного газового котла, при профилактических промывках теплообменника, от физического износа или заводского брака стенки последнего могут дать микротрещины. Через эти трещины может происходить утечка воды из системы отопления. При включении газа на горелке вся влага с теплообменника и в камере сгорания котла испаряется без всяких следов.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

26.03.2015 в 16:23:58

#5104671

Mazaika написал : Внешний бачок стоит на прямой подаче горячей воды. А не на отоплении.

Mazaika написал : Теперь о другом. О внутреннем бачке. Здесь тоже непонятка. Попробовал слить через верхний клапан воду. Которая вместо воздуха. Слил грамм 200, давление в системе отопления не упало.. Т.е. , получается этот НЕИСПРАВНЫЙ бачок не имеет отношения к системе отопления.

Еще больше запутываете. Вы лучше пронумеруйте бачки. И называйте дальше не "этот", а номер бачка. Тогда хоть что-то можно будет понять. Например: бачок №1 - стоит на линии ГВС бачок №2 - внутренний бачок СО бачок №3 - внешний бачок СО. И далее - из ниппеля бачка №1 при спуске воздуха шла вода ..... ну и т.д. Иначе - Вы не только меня, Вы и себя запутаете.

Mazaika написал : Почему в системе отопления у меня давление падало ДО НУЛЯ,

Это можно будет сказать только, если Вы расскажете без путаницы, называя бачки по номерам.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

26.03.2015 в 19:59:32

#5105020

Vladimir_Vas написал : Иначе - Вы не только меня, Вы и себя запутаете.

Думаю, что всё равно вы правы в причине падения давления. Давление всё равно падает. Посоветовался с сантехником, который мне монтировал систему отопления. Он уверен, что причина во внутреннем расширительном бачке. И чтобы к нему добраться, нужно разобрать половину котла. Предложил забить и поставить на отопление отдельный внешний бачок. Договорились с ним сделать это в ближайшую субботу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу