..в смысле, как узнать - понятно, в документах посмотреть, :) но тут ситуация следующая:
выделенная мощность по документам - 11,2 кВт, но вводной автомат - 25А (3 фазы). Я всегда думал, что 25А это либо (если грубо) P = 3(IU) = 3(25x220) = 16500 Вт, либо, если по-правильному, :) Р = I(U√3cosφ) = 25x(380x1.73x0.92) = 15120 Вт, т.е. реально потреблять возможно до 15,1 кВт.
Так или нет? Правильно я считаю?