Stellar
Stellar
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 294

08.01.2009 в 12:07:14

..в смысле, как узнать - понятно, в документах посмотреть, :) но тут ситуация следующая:

выделенная мощность по документам - 11,2 кВт, но вводной автомат - 25А (3 фазы). Я всегда думал, что 25А это либо (если грубо) P = 3(IU) = 3(25x220) = 16500 Вт, либо, если по-правильному, :) Р = I(U√3cosφ) = 25x(380x1.73x0.92) = 15120 Вт, т.е. реально потреблять возможно до 15,1 кВт.

Так или нет? Правильно я считаю?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.01.2009 в 12:17:04

Stellar написал : Так или нет?

Конечно нет - вы берите то , что вам отпускают и больше ни о чем не думайте.

0
Stellar
Stellar
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 294

08.01.2009 в 12:21:09

avmal Так я могу воткнуть электроприборов на 15 кВт, или автомат сработает?

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

08.01.2009 в 12:26:49

Stellar написал : или автомат сработает?

сработает- выключишь! Не парься- пускай энергетики голову ломают

0
Stellar
Stellar
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 294

08.01.2009 в 12:37:11

Неужели это такой сложный вопрос. :(

Задам вопрос по другому: уважаемые электрики, как вы рассчитываете мощность трёхфазного автомата, зная суммарную мощность потребителей?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.01.2009 в 13:13:07

Stellar написал : Задам вопрос по другому:

Я ответил, но почему-то не прошел ответ. Сделайте так - ток вашего автомата умножьте на 3, а потом умножайте все это на 220.

0
Stellar
Stellar
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 294

08.01.2009 в 13:20:52

avmal Спасибо. :) Т.е. P = 3(IU) = 3(25x220) = 16500 Вт, с косинусами можно не заморачиваться.

Осталось разобраться, почему застройщег выделяет 11,2 кВт, а автомат ставит 25А. Нет ли подвоха в том плане, что в квартире-то я должен поставить автомат на 20А, а то оштрафуют? :a

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

08.01.2009 в 21:34:21

А вы этот автомат ставили? Если нет то нетрожьте - не имеете право.
Не парьтесь - предусмотрено проектом, а отступать от него нельзя, он согласован!

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

08.01.2009 в 23:33:58

Stellar написал : Я всегда думал, что 25А это либо (если грубо) P = 3(IU) = 3(25x220) = 16500 Вт

Это не в Ваттах, а в ВольтАмперах.

Stellar написал : Нет ли подвоха в том плане, что в квартире-то я должен поставить автомат на 20А, а то оштрафуют?

Нужно проект соблюдать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.01.2009 в 23:47:06

Маугли7111 написал : Нужно проект соблюдать.

Можете соблюдать,а можете взять все, что вам дали.

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

09.01.2009 в 05:11:37

Люди-вы больны.Инстинкт крокодила /жри все что попадаеться /помогает жить,но ведь так можно и яйца сварить. Это к тому что для обогрева средней квартиры достаточно 6 киловат тепловой энергии батарей, эти 6 киловат обеспечивают +20 при -20 за бортом. Рассеяв дополнительно 12 киловатт вы поднимете температуру градусов до 80.Яйца точно сваряться.....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу