Stellar написал :
Сорри за назойливость, но вопрос-то вроде элементарный - сколько можно вешать на квартирный трёхфазный автомат 25А - а я уже третий день гуглю, везде по-разному: кто говорит - 16 кВт, кто-то - 15, кто-то - 12, один вообще 9 кВт как-то получил, спятить можно.
Столько, сколько Вам разрешили. Наблюдайте за соседями, за напряжением в сети и за нагрузкой дома, и тогда вы сможете решить, стоит брать единовременно столько, сколько автомат пропускает в квартиру, или нет.
Приведу свой пример:
Стояк, три фазы, кабель АВВГ 3х16+1х10. На стояке на первом этаже в РШ-1 стоят предохранители 100А и автоматы 50А (ранее были по 30А, поскольку стояли трансформаторы тока 30/5, когда был общедомовой счётчик) на фазу. На вводе в квартиры стоят либо два автомата по 16А (свет бытовок и всё остальное: розетки и свет остальных помещений), либо один автомат 25А, как у меня, на котором висит 12 автоматов квартирного щитка (свет, розетки, проточник, компьютер, электроплита.....) На той фазе, где моя квартира, подключено (как выяснилось при имевших ранее место выбиваниях автомата), а на остальных двух фазах остальные 24 квартиры. Нам повезло - нагрузка на нашей фазе минимальна, и напряжение мультиметр показал 247 Вольт, в то время, как на других фазах 220 - 225 Вольт. Так вот, я стараюсь включать на максимальную мощность потребители в не пиковое время - чтобы не брать половину мощности фазы стояка на квартиру в то время, когда другие могут включать свои девайсы - мне спокойно хватает двух конфорок для приготовления пищи, и ещё остаётся запас по мощности. Естественно, когда нужно включить проточник на полную мощность, приходится выключать остальные приборы, кроме освещения (об увеличении мощности на квартиру (дом старый) я с энергонадзором ещё не разговаривал).