avmal написал : Плохо видно
Не следует по фотографии делать заключение о типе схемы. Мне "видится" TN-C.
17.01.2009 в 16:20:02
avmal написал : Плохо видно
Не следует по фотографии делать заключение о типе схемы. Мне "видится" TN-C.
17.01.2009 в 18:38:58
Спасибо за ответы
2Kamikaze
Kamikaze написал : А дом изначально с электроплитами?
Похоже, что изначально.
Kamikaze написал : Установка общего на четыре квартиры трехполюсника - тоже хорошая шутка...
С автоматами не очень ясно вообще: поставлено два 16-амперных на освещение и один 40-амперный на все остальное :\ Общий на четыре квартиры - 63 ампера.
2avmal
avmal написал : Козлы , но исправить все можно.
Не уверен, что каких нибудь "хвостов" нет во втором щитке (на площадке 8 квартир и два щитка расположены практически друг напротив друга).
Kamikaze написал : Увеличил картинку и разглядел
на всякий случай
Kamikaze написал : См.Help по заземлению и безопасности!
сейчас поизучаю
17.01.2009 в 18:54:00
Ничего "козластого" не вижу. Корпус щита соединён с нейтралью даже в двух местах.
17.01.2009 в 19:11:59
AlexT написал : на всякий случай фото большего разрешения (1728x2304; 411кб).
Так уже лучше. Поздравляю - у вас полноценная TN-C-S - пятипроводка.
Перец написал : Ничего "козластого" не вижу.
Это не страшно, что не видите ... Но РЕ должен "цепляться" не около "ореха", а на том самом месте, откуда уходят защитные проводники по квартирам.
17.01.2009 в 19:16:36
2AlexT А на деревяшке что? блокираторы? На стояке пятого ореха не видно.
17.01.2009 в 19:28:13
Маугли7111 написал : На стояке пятого ореха не видно.
Я насчитал пять.:)
Маугли7111 написал : А на деревяшке что? блокираторы?
Это уже слаботочка, которую мы здесь не рассматриваем, но, судя по всему, это радиотрансляция.
17.01.2009 в 19:28:26
avmal написал : Поздравляю - у вас полноценная TN-C-S - пятипроводка.
Была... До тех пор, пока какие-то дебилы не превратили её обратно в TNC соединением магистрального N на корпус. :mad:
Делать нужно было так (во всех щитах):
17.01.2009 в 19:29:45
avmal написал : Поздравляю - у вас полноценная TN-C-S - пятипроводка.
То есть, в случае изменения цвета проводника с синего на желтый, схема из TN-C првращается в TN-C-S
avmal написал : Это не страшно, что не видите ... Но РЕ должен "цепляться" не около "ореха", а на том самом месте, откуда уходят защитные проводники по квартирам.
Где же это место?
17.01.2009 в 19:31:09
Arr написал : Была...
Я об этом и сказал.
avmal написал : Козлы , но исправить все можно.
17.01.2009 в 19:49:47
avmal написал : Я насчитал пять.
Я только разглядел, сорри, что раньше не увидел.
17.01.2009 в 19:50:56
2Перец Блин, вы разве не видите, что какие-то долбоклюи соединили магистральный проводник PE и магистральный проводник N меж собой через корпус щита, превратив эти ОБА магистральных проводника в спаренный PEN проводник?
И, к сожалению, фото подобных таджикореконструкций уже приводились и подробно обсуждались у нас на форуме. :mad: