17.01.2009 в 16:20:02

avmal написал : Плохо видно

Не следует по фотографии делать заключение о типе схемы. Мне "видится" TN-C.

0
AlexT
AlexT
Новичок

Регистрация: 09.01.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 9

17.01.2009 в 18:38:58

Спасибо за ответы

2Kamikaze

Kamikaze написал : А дом изначально с электроплитами?

Похоже, что изначально.

Kamikaze написал : Установка общего на четыре квартиры трехполюсника - тоже хорошая шутка...

С автоматами не очень ясно вообще: поставлено два 16-амперных на освещение и один 40-амперный на все остальное :\ Общий на четыре квартиры - 63 ампера.

2avmal

avmal написал : Козлы , но исправить все можно.

Не уверен, что каких нибудь "хвостов" нет во втором щитке (на площадке 8 квартир и два щитка расположены практически друг напротив друга).

Kamikaze написал : Увеличил картинку и разглядел

на всякий случай фото большего разрешения (1728x2304; 411кб).

Kamikaze написал : См.Help по заземлению и безопасности!

сейчас поизучаю

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

17.01.2009 в 18:54:00

Ничего "козластого" не вижу. Корпус щита соединён с нейтралью даже в двух местах.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 19:11:59

AlexT написал : на всякий случай фото большего разрешения (1728x2304; 411кб).

Так уже лучше. Поздравляю - у вас полноценная TN-C-S - пятипроводка.

Перец написал : Ничего "козластого" не вижу.

Это не страшно, что не видите ... Но РЕ должен "цепляться" не около "ореха", а на том самом месте, откуда уходят защитные проводники по квартирам.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

17.01.2009 в 19:16:36

2AlexT А на деревяшке что? блокираторы? На стояке пятого ореха не видно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 19:28:13

Маугли7111 написал : На стояке пятого ореха не видно.

Я насчитал пять.:)

Маугли7111 написал : А на деревяшке что? блокираторы?

Это уже слаботочка, которую мы здесь не рассматриваем, но, судя по всему, это радиотрансляция.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.01.2009 в 19:28:26

avmal написал : Поздравляю - у вас полноценная TN-C-S - пятипроводка.

Была... До тех пор, пока какие-то дебилы не превратили её обратно в TNC соединением магистрального N на корпус. :mad:

Делать нужно было так (во всех щитах):

0
Вложение
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

17.01.2009 в 19:29:45

avmal написал : Поздравляю - у вас полноценная TN-C-S - пятипроводка.

То есть, в случае изменения цвета проводника с синего на желтый, схема из TN-C првращается в TN-C-S

avmal написал : Это не страшно, что не видите ... Но РЕ должен "цепляться" не около "ореха", а на том самом месте, откуда уходят защитные проводники по квартирам.

Где же это место?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 19:31:09

Arr написал : Была...

Я об этом и сказал.

avmal написал : Козлы , но исправить все можно.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

17.01.2009 в 19:49:47

avmal написал : Я насчитал пять.

Я только разглядел, сорри, что раньше не увидел.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.01.2009 в 19:50:56

2Перец Блин, вы разве не видите, что какие-то долбоклюи соединили магистральный проводник PE и магистральный проводник N меж собой через корпус щита, превратив эти ОБА магистральных проводника в спаренный PEN проводник?

И, к сожалению, фото подобных таджикореконструкций уже приводились и подробно обсуждались у нас на форуме. :mad: