2All действительно какие-то работы с подъездной проводкой по словам прежних жильцов проводились в конце позапрошлого - начале прошлого года (да и видно, что счетчики производства 2007 г. и провода свежие). Видимо это и была реконструкции стояка на пятипроводный. Получается, что при реконструкции рабочий и защитный нули, идущие от ГРЩ дома (дом одноподъездный, электрощитовая расположена в одной из квартир первого этажа, где и сидит периодически электрик) соединили вместе на корпусе щитка и тем самым все плюсы пятипроводки похерились? Тогда, подскажите, стоит ли пытаться приспособиться к имеющемуся щитку и начинать работы отталкиваясь от того что есть или имеет смысл написать в какую-нибудь эксплуатирующую организацию бумагу с требованием/предложением принять меры/разобраться/разъяснить?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 22:36:31

AlexT написал : стоит ли пытаться приспособиться к имеющемуся щитку и начинать работы отталкиваясь от того что есть или имеет смысл написать в какую-нибудь эксплуатирующую организацию бумагу с требованием/предложением принять меры/разобраться/разъяснить?

Имеет смысл! А переделать-то надо не так и много - желто-зеленый провод отвести на шину в самом верху, трехполюсник заменить на четыре двухполюсника ( и там уместятся ), а голубые провода с верхней шины пропустить вместе с фазными через эти самые двухполюсники. Я бы еще чего проверил ...:a

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

17.01.2009 в 22:39:54

Маугли7111 написал : варианты от 10/16 до 13/13.

Но не 1/2/1. На одном автомате 63А

AlexT написал : Тогда, подскажите, стоит ли пытаться приспособиться к имеющемуся щитку и начинать работы отталкиваясь от того что есть

А больше отталкиваться не от чего.. Исходите из того, что защитного нуля у вас нет, а рабочий весьма неплох. Но тянуть нужно обязательно трехпроводку.

AlexT написал : или имеет смысл написать в какую-нибудь эксплуатирующую организацию бумагу с требованием/предложением принять меры/разобраться/разъяснить?

Смысл имеется. На то, что сделают контур и разделят проводники надежда не очень большая, но автомат нужно менять в любом случае. Тем более, если год не прошел. Если шабашники местные есть вероятность раскрутить на гарантийный ремонт.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

17.01.2009 в 22:52:46

Dale написал : Но не 1/2/1. На одном автомате 63А

У нас 1/2/1, каждая квартира на своём пакетнике, причём это 2 подключено на каждом этаже в случайной последовательности, так что в общем получилось ?/10/?, где ?=от 10 - 16

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.01.2009 в 00:25:20

Dale написал : А ведь во ВРУ - то же самое. Наверняка эти проводники рядом на корпус прикручены. Хотя сделать нормальный контур для многоэтажки дело не очень хитрое, и в бюджете реконструкции в далеко не в лидерах по затратам.

Правильно - прикрутить не на корпус, а на шину соответствующего сечения - ОБА. На эту же шину PEN фидера с КТП, проводники СУП и, при наличии/необходимости - проводник от заземляющего устройства. Только так - и PE и N берут свое начало от одной общей шины: в TN-C-S это шина раздела PEN, в идеале - во ВРУ здания (ГЗШ), а в TN-S - это ГЗШ КТП. Либо во ВРУ ставятся две шины (РЕ и N), соединенные между собой, и PEN фидера заводится на шину РЕ.