iop07
iop07
Новичок

Регистрация: 09.01.2009

Москва

Сообщений: 5

09.01.2009 в 21:38:32

Всем добрый день\вечер! в результате проведения расчетов мощности электроприборов, которые будут (или планируются) работать через розеточную сеть на кухне, была установлена нехватка пропускной мощности автомата на эту самую сеть - 16А (~3,5 кВт). вопрос: можно ли заменить мой слабый автомат на аналогичный, но большего тока - 25А (~5,5 кВт) без ущерба для розеточной сети кухни? Хочу просто вынуть один автомат и вставить в щиток другой, подключив (присоединив) на те же провода. Можно? такого автомата хватит для подключения всех кухонных эл.приборов: холодильника, чайника, кофемашины, духовки и др.

хотелось получить ответ от мастеров-электриков. (ввод в квартиру - 10 кВт) если к-то данных для ответа не достаточно - спросите, если буду знать - отвечу :).

Спасибо за внимание. Жду ваших ответов. С уважением, Илья.

0
19vit73
19vit73
Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

09.01.2009 в 22:06:30

2iop07 а какого сечения провод подключен к этому автомату?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

09.01.2009 в 22:38:34

iop07, мощность автомата ограничивается возможностями проводки. Если медь 1,5 кв.мм, то максимум 16А. Если медь 2,5 кв.мм, то максимум 25А при условии надежных соединений в ответвительных коробках и качественных розетках. Лучший вариант - протянуть дополнительный кабель 3х2,5 для самых мощных потребителей, прежде всего духовки.

0
iop07
iop07
Новичок

Регистрация: 09.01.2009

Москва

Сообщений: 5

09.01.2009 в 22:55:30

спасибо за советы. сечение провода пока не знаю. раз вы говорите про замер сечения - какой провод надо мерить - входящий или исходящий? (или все равно?) и для этого надо снимать имеющийся автомат или можно замерить без снятия? как произведу замер - обязательно сообщу.

насчет прокладки доп.провода. рад был был, да ремонт уже сделан, не хочится стены, полы штробить по новой.

спорошу уж еще один вопрос: что будет, если я на 1,5 мм медный провод поставлю автомат 25А? если можность подключенных приборов превысит 16А (3,5 КВт) - провод сгорит? или что?

до связи.

2
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

09.01.2009 в 23:17:23

iop07 написал : что будет, если я на 1,5 мм медный провод поставлю автомат 25А? если можность подключенных приборов превысит 16А (3,5 КВт) - провод сгорит? или что?

Перегрев проводников - оплавление изоляции - задымление - отравление дымом - стекание изоляции - возгорание отделочных материалов. :(

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.01.2009 в 23:32:09

Для розеточной группы установка АВ 25А даже при сечении 2,5 не лучшее решение (про 1,5 даже не думаем). Пользуйтесь энергоёмкими приборами не одновременно, а если забудете, то напомнит групповой автомат...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

10.01.2009 в 15:23:21

можно ли заменить мой слабый автомат на аналогичный, но большего тока - 25А

По правилам на линии питающие розетки нельзя устанавливать автомат на ток более 16 ампер, так как при установке автомата на ток более 16 ампер данный автомат не сможет полноценно защищать Ваши розетки

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

10.01.2009 в 17:55:59

Автор темы ,я глубоко извиняюсь, но вы балда и своими действиями можете устроить пожар в свой квартире. Автомат защищает ПРОВОДКУ,вам указали на это но вы не успокоились.Советую для начала прикупить пару порошковых огетушителей.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.01.2009 в 18:28:46

Алексейй написал : .Советую для начала прикупить пару порошковых огетушителей.

Для проводки лучше углекислотные...

1
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

10.01.2009 в 19:15:56

Пробовал малый углекислотный-не понравилось,почти затушил,а углекислота кончилась и все разгораеться снова. Подкатным , литров на 25, очень даже замечательно получаеться ,но дома с ним тесновато будет плюс ограничения на на пользование в закрытом помещении имеються.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

10.01.2009 в 19:43:40

Алексейй написал : Пробовал малый углекислотный-не понравилось,почти затушил,а углекислота кончилась и все разгораеться снова.

Алексейй написал : .Советую для начала прикупить пару порошковых огетушителей.

Имеют ли порошковые огнетушители допуск к тушению электропроводки?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу