Alex___dr написал : Имеют ли порошковые огнетушители допуск к тушению электропроводки
- до 1000вольт,на корпусе должно быть написано.
10.01.2009 в 19:49:21
Alex___dr написал : Имеют ли порошковые огнетушители допуск к тушению электропроводки
10.01.2009 в 22:43:06
Alex___dr написал : Цитата: Сообщение от Алексейй .Советую для начала прикупить пару порошковых огетушителей.
Для проводки лучше углекислотные...
У нас в Мариуполе требуют везде ставить порошковые.
11.01.2009 в 12:36:26
Уважаемые мастера! не ссортесь! проводка у меня на розеточном автомате для кухни - 1,5 кв.мм. поэтому всем спасибо огромное.
все ваши советы учтены. буду брать (продлевать) линию от водонагревателя на 8 кВт (он все равно не используется почти что круглый год, ну кроме 2 недель, когда в М. отключают горячую воду). на этой линии стоит отдельный автомат на 32А, провод толстенный. думаю для подключения только духовки как раз подойдет. Как считаете?
и подскажите следующее: какой разветвитель ставить, или лучше колодочку? на сколько ампер?
С уважением, Илья.
PS духовка 3,5 кВт.
11.01.2009 в 13:05:26
2iop07 Илья, во-первых, в розеточной сети не применяют провода 1.5, измерьте сечение ещё разок, поточнее, не забудьте, что мы говорим о площади сечения, а не диаметре. У сечения 2.5 диаметр 1.7мм! Во-вторых, автомат призван защищать самое слабое место в цепи. А им, даже если провода позволяют пропустить 25А, является розетка, клеммы которой расчитаны на 16А! Поэтому, 16А для бытовых потребителей это потолок! В-третьих, не всё так плохо. В случае незначительного превышения тока автоматы срабатывают не мгновенно. Например, два чайника по 2.2квт вскипеть успеют не вызывая отключения автомата В16.
Соединять провода лучше всего пружинными клеммниками Wago.
11.01.2009 в 15:03:18
iop07 написал : на этой линии стоит отдельный автомат на 32А,
надо 40А! Протяните на духовку отдельный кабель 3х2,5. Если очень хочется запитаться от линии водогрея, ставьте щиток, туда ставьте С16, а от него тяните 3х2,5 и С40 - на водогрей(им будете его обесточивать).
11.01.2009 в 22:29:18
"Протяните на духовку отдельный кабель 3х2,5."
хотелось, бы, да нет возможности.
"Если очень хочется запитаться от линии водогрея, ставьте щиток, туда ставьте С16, а от него тяните 3х2,5 и С40 - на водогрей(им будете его обесточивать)."
спасибо за совет. щиток конечно можно поставить и два автомата тоже. но уж как-то получается наворочено.
а к-н попроще, без щитка, можно к водогрейному кабелю подключить доп.кабель (как я понял - 3*2,5)?
За совет про клемники Wago - отдельное спасибо.
12.01.2009 в 12:22:06
2iop07 Автомат защищает не только ангрузку, но и кабель. А кабель сечением 2.5 после автомата на 32А имеет полное право гореть не вызывая срабатывания этого самого автомата...
12.01.2009 в 15:03:14
2ASM +100 2iop07 Нельзя, ответ выше. Если тревожит отсутствие компактности - поищите компактную плавкую вставку, только купите их про запас и научите жену (если есть) их менять....
12.01.2009 в 18:32:41
Странное в общем-то дело. У меня с электроотоплением 25 ампер хватает спокойно (это только на отопление , на розетки и свет стоят 16 ампер каждый)
13.01.2009 в 21:22:57
всем мастерам добрый день!
2ASM: Т.Е. если к кабелю подключен водогрей (8 квт), то провод D 2,5 кв.мм. ПОСЛЕ автомата не горит, т.к. пользуюсь водогеем третий год и еще ничего пока не загоралось, а если этот же кабель продлить еще на 2 метра и подключить к концу провода еще 3-4 квт, то провода загорятся, а автомат при этом не сработает? правильно я Вас понял?
это Вы наверно имеете в виду случай, когда все устройства (духовка и водогрей) будут одновременно включены? а если включить одну духовку на 3,5 квт, то тоже провода загорятся?
ASM, поясните pls, в каких случаях должны загореться провода после автомата? и что такое "после автомата": между автоматом и водогреем или между автоматом и внешней средой (квартирным счетчиком) или что там еще есть за пределами квартиры? это скорее всего такой специальный термин, который я в силу своей "электрической необразованности" не понимаю.
2dinamit007: поясните пожалуйста про плавкую вставку. а именно наивный вопрос: куда ее надо вствлять?
спасибо за вимание. С уважением, Илья.
14.01.2009 в 21:40:32
ASM написал : в розеточной сети не применяют провода 1.5
Ошибаетесь, батенька! У нас еще как применяют. Даже в новостройках. Медь 3х1,5 вкруговую по всей квартире. Причем "все по проекту".
iop07 написал : хотелось, бы, да нет возможности.
Лучше бы ее найти. Возможность.
iop07 написал : ПОСЛЕ автомата не горит, т.к. пользуюсь водогеем третий год и еще ничего пока не загоралось,
Это вовсе не означает, что все сделано правильно. И уж точно не дает гарантии что не загорится. Ключевое слово в вашей фразе - ПОКА. Пока это потому, что кабель, видимо качественный и контакты везде качественно сделаны, но... все течет, все меняется (с).
iop07 написал : щиток конечно можно поставить и два автомата тоже. но уж как-то получается наворочено.
Да ну? Навороченно? Это единственный допустимый выход (с большой натяжкой, конечно) из ситуацией с невозможностью прокладки отдельного кабеля для духовки. При этом не нужно никаких "клемников", тем более тех, которые не очень хорошо себя ведут при больших нагрузках. И о розетке. Если духовка изначально укомплектована стандартной сетевой вилкой - розетку ставить только с керамикой внутри и качественно подключить ее к проводу. Если вместо вилки просто провод с наконечниками - прямая дорога в магазин за 25 амперной парой вилка-розетка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу