Smily написал :
… включать поочереди болер и стиралку …
Тогда лучше поставить реле приоритета через УЗО 16А 10 мА и двух полюсный автомат 10А, чтоб при ключении стиралки бойлер отключался автоматически, а при выключении стиралки включался опять.
Smily написал :
... УЗО 0,03А и не заморачиваться ...
УЗО 30 мА срабатывает от 15-30 мА, неотпускание начинается примерно 10-15 мА. 30 мА это предельно разрешенный ток.
Smily написал :
ИМХО - глупость. А 3.1.4 в данном случае - неуместен.
3.1.4 это правила, которые регламентируют как нужно выбирать аппараты защиты, безответственное игнорирование их понижает безопасность. Ведь кабель 1,5 на самом деле может оказаться 1,3 и, или иметь брак. Так же при плохой сети ток КЗ в 100А для автомата С10 может и не создатся или будет не полное КЗ с током 12А, автомат в течении минимум нескольких минут не выключится, в резултате чего будет нагрев проводов с последующим плавлением изоляции и вытекающими из этого последствиями.
Smily написал :
Сегодня люстра с 3-мя энергосберегайками, завтра с 20-ю 50Вт-ными галогенкам на 220В (чтоб теплее было).
Человек меняет проводку и определился какое у него освещение будет завтра, не нужно под себя мерять, правила для всех одинаковы. Ввод 40А, выше него не прыгнеш, тоже правило, если есть возможность мочему не нужные амперы не забрать со света, как правила говорят, ведь и так перебор по нагрузкам.