Kamikaze написал :
Одну причину я уже дал.
ПУЭ жестко регламентирует прокладку РЕ проводника только совместно с фазным и нулевым проводниками в одном кабеле?
Kamikaze написал :
Вторая - настоятельная рекомендация ПУЭ, иное допускается при условии обеспечения требуемого времени срабатывания защиты.
Здесь не догоняю - чего ПУЭ настоятельно рекомендует? И что понимается под временем срабатывания защиты? :)
Kamikaze написал :
См.Help по заземлению и безопасности!, пост "О заземлении в доме без "земли".", в конце.
Вольты не мерил, но прозвонкой проверял - контакт между этажным щитом (т.е. нулем) и трубами водоснабжения и арматурой имеется. Так,что да - качество этого контакта пока неясно...
Ну даже если СУП неисправна - я ведь имею право провести отдельный РЕ проводник от этажного щита - сечение межэтажного PEN проводника позволяет, да и электроплиты зануляются на корпусе этажников. Или ПУЭ не позволяет проводить отдельный РЕ проводник от корпуса этажного щита?
Kamikaze написал :
Это минимальное требование, если нет каких=либо иных, по которым нужно большее сечение. Главное из них:
Цитата:
Сообщение от lahr
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2
Т.е. 6мм2 Ал. или эквивалент.
При совместной прокладке проводников в одном кабеле - конечно, кто бы спорил.