guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

12.01.2009 в 21:19:56

Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста каким проводом лучше протянуть отдельную линию заземления/зануления от шины PEN ВРУ(ГРЩ) до своей квартиры? Стоит ли вообще заморачиваться с выбором - скажем обычный NYM или ВВГ 2x1,5 для этого прекрасно подойдет? Или лучше одной моножилой потолще?

Дом панельный 9-этажный, ВРУ/ГРЩ (здоровый такой двухстворчатый металлический шкаф) расположен между 1-ым и 2-ым этажом.

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

12.01.2009 в 21:26:09

Основное сечение в квартире какое? Таким и тянуть, достаточно. Тогда уж 3х1,5 или лучше с запасом 3х2,5

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

13.01.2009 в 00:04:41

guest15 написал : каким проводом лучше протянуть отдельную линию заземления/зануления от шины PEN ВРУ(ГРЩ) до своей квартиры?

  • а разрешение у вас на то имеется? Или хотя-бы молчаливое согласие обслуживающего электрика? Если нет, то ваши "сопельки" бегом пообкусывают.... А вообще если с договоренностью всё ок, я бы тянул проводом сечения не меньшим, чем ввод в квартиру.
0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

14.01.2009 в 11:10:04

alexposter написал : я бы тянул проводом сечения не меньшим, чем ввод в квартиру.

во!

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

14.01.2009 в 12:05:34

Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

Легко находится вверху. НЕ ЛЕНИТЕСЬ!!!! Читайте. НО, не перлы флудистов, а ссылки на оффициальные документы. И думайте, прежде чем начать реконструкцию:)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.01.2009 в 12:29:41

РЕ-проводник должен прокладываться совместно ( в одном канале, одной оболочке) с фазами и рабочим нулем. Тянуть в квартиру необходимо трехжильный провод. Даже если электрик

alexposter написал : ваши "сопельки" бегом пообкусывают....

, то не только "землю" а всё. Третью жилу в квартире - использовать при наличии в доме СУП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

15.01.2009 в 22:40:42

alexposter написал :

  • а разрешение у вас на то имеется? Или хотя-бы молчаливое согласие обслуживающего электрика? Если нет, то ваши "сопельки" бегом пообкусывают.... А вообще если с договоренностью всё ок, я бы тянул проводом сечения не меньшим, чем ввод в квартиру.

Ввод в квартиру - 6кв. алюминием. Формального разрешения на проведение такого зануления не требуется - узнавал у главного энергетика нашего районного энергоучастка. Проект или лист-проект не требуется.

lahr написал : Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

Прокладывать предполагается в пластиковой гофре - это подходящая механическая защита? Выходит 2,5 мм2 хватает.

Kamikaze написал : РЕ-проводник должен прокладываться совместно ( в одном канале, одной оболочке) с фазами и рабочим нулем. Тянуть в квартиру необходимо трехжильный провод.

Это серьезно? А почему нельзя провести более надежный защитный ноль отдельно?

Kamikaze написал : Третью жилу в квартире - использовать при наличии в доме СУП.

Как определить наличие СУП в доме? Дом 9 эт. панельный с электроплитами, есть электрощиты на каждом этаже - если это имеет отношение к вопросу.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.01.2009 в 22:58:41

guest15 написал : Выходит 2,5 мм2 хватает.

Да, если другие провода не имеют бОльшее сечение.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.01.2009 в 23:07:11

guest15 написал : А почему нельзя провести более надежный защитный ноль отдельно?

Одну причину я уже дал. Вторая - настоятельная рекомендация ПУЭ, иное допускается при условии обеспечения требуемого времени срабатывания защиты.

guest15 написал : Как определить наличие СУП в доме?

См.Help по заземлению и безопасности!, пост "О заземлении в доме без "земли".", в конце.

guest15 написал : Выходит 2,5 мм2 хватает.

Это минимальное требование, если нет каких=либо иных, по которым нужно большее сечение. Главное из них:

lahr написал : Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2

Т.е. 6мм2 Ал. или эквивалент.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

15.01.2009 в 23:15:20

avmal написал : Да, если другие провода не имеют бОльшее сечение.

"Другие провода" - имеете ввиду ввод в квартиру или совместную прокладку проводов в одном кабеле?

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

16.01.2009 в 00:09:56

Kamikaze написал : Одну причину я уже дал.

ПУЭ жестко регламентирует прокладку РЕ проводника только совместно с фазным и нулевым проводниками в одном кабеле?

Kamikaze написал : Вторая - настоятельная рекомендация ПУЭ, иное допускается при условии обеспечения требуемого времени срабатывания защиты.

Здесь не догоняю - чего ПУЭ настоятельно рекомендует? И что понимается под временем срабатывания защиты? :)

Kamikaze написал : См.Help по заземлению и безопасности!, пост "О заземлении в доме без "земли".", в конце.

Вольты не мерил, но прозвонкой проверял - контакт между этажным щитом (т.е. нулем) и трубами водоснабжения и арматурой имеется. Так,что да - качество этого контакта пока неясно...

Ну даже если СУП неисправна - я ведь имею право провести отдельный РЕ проводник от этажного щита - сечение межэтажного PEN проводника позволяет, да и электроплиты зануляются на корпусе этажников. Или ПУЭ не позволяет проводить отдельный РЕ проводник от корпуса этажного щита?

Kamikaze написал : Это минимальное требование, если нет каких=либо иных, по которым нужно большее сечение. Главное из них: Цитата: Сообщение от lahr Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2

Т.е. 6мм2 Ал. или эквивалент.

При совместной прокладке проводников в одном кабеле - конечно, кто бы спорил.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу