2guest15
Kamikaze написал : Даже если электрик
alexposter написал : ваши "сопельки" бегом пообкусывают....
, то не только "землю" а всё.
Т.е. Вы об этом сразу узнаете - погаснет свет. А в случае одной "сопли"-РЕ Вы об откусывании узнаете только когда кого-то убьет от неисправного электроприбора, оставшегося без защитного зануления.
guest15 написал : Здесь не догоняю - чего ПУЭ настоятельно рекомендует?
Это:
Kamikaze написал : РЕ-проводник должен прокладываться совместно ( в одном канале, одной оболочке) с фазами и рабочим нулем.
guest15 написал : И что понимается под временем срабатывания защиты?
При пробое фазы на РЕ (соединенный с ним корпус) получается КЗ. Ток КЗ должен гарантировать быстрое срабатывание защиты (автомата). Если фаза и РЕ идут раздельно - получается такая гигантская катушка индуктивности в один виток, и ее индуктивное сопротивление может уменьшить ТКЗ так, что его уже не хватит для быстрого выбивания автомата. С другой стороны, это "лечится" применением УЗО.
guest15 написал : Вольты не мерил, но прозвонкой проверял - контакт между этажным щитом (т.е. нулем) и трубами водоснабжения и арматурой имеется.
См. свежий пост в Хэлпе.
guest15 написал : При совместной прокладке проводников в одном кабеле - конечно, кто бы спорил.
А при раздельной прокладке - пусть тонкий РЕ сгорит раньше, чем сработает автомат, который соответствует толстому фазному проводнику? Так что ли?