Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

17.01.2009 в 11:57:03

В щитке рядом должны стоять два однополюсных автомата. Необходимо обеспечить невозможность их одновременного включения, т.е. нужна либо механическая (предпочтительно), либо электромеханическая блокировка. Подскажите конкретные модели автоматов (С16) и что там еще нужно для блокировки, чтобы это организовать. Лучше из брендовых производителей (уровня АВВ, Сименс, Легран). Заранее спасибо!

0
Аватар пользователя
Андрей

Местный

Регистрация: 10.01.2008

Москва

Сообщений: 199

17.01.2009 в 13:33:43

Я летом заморачивался с этим (подключение линии генератора на даче, в готовый щиток) решения для автоматов не нашел. Есть только рубильники на DIN рейку. Стоят от 2500р (рубильник реверсивный АВВ). Но они кажется все 2*3=6 полюсов.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2009 в 15:33:20

Я весной себе покупал стабилизатор. В нем как раз стоял такой автомат. Выполнено это в виде двух однополюсных автоматов + внутренняя механическая связь.

Алгоритм работы был такой:

-если включен автомат А, то нельзя включить автомат Б (хвостик вверх поднимаешь, автомат не включается, хвостик при отпускании вниз опускается)

  • если включен автомат Б, то при попытке включения автомата А, автомат Б отключается автоматически, а включаемый А нормально включается.

Надо поспрашивать продавцов и полистать каталоги. Наверника такие автоматы есть у многих производителей

0
Аватар пользователя
Андрей

Местный

Регистрация: 10.01.2008

Москва

Сообщений: 199

17.01.2009 в 17:13:31

Интересная конструкция. Очень актуально. На даче электричество часто отключается, вот соседи стали покупать генераторы, а для подключения нужно щиток перебирать. В итоге откючают вводной автомат, а генератор в розетку. А на автомате что указано ,какой производитель?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2009 в 17:44:37

Андрей написал : А на автомате что указано ,какой производитель?

Да, было указано. По внешнему виду обычный автомат.

Только сейчас посмотреть не могу. Девайс в гараже стоит.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 18:01:11

Senior написал : Необходимо обеспечить невозможность их одновременного включения,

А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель, занимающий один модуль? А автомат можно и один поставить ... :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2009 в 18:05:20

avmal написал : А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель

А как вы его предлагаете в щиток впендюрить? На крышке закрепить?

Кроме того модульный переключатель на какой ток расчитан?

Извините что отвечаю вопросами на вопрос :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 18:15:36

Solovey написал : А как вы его предлагаете в щиток впендюрить? На крышке закрепить?

Вопрос интересный, но я их обычно ставлю на дин-рейку.

Solovey написал : Кроме того модульный переключатель на какой ток расчитан?

Последний раз я ставил на 20А, что автору вопроса было бы вполне достаточно, правда, он содержал два переключающих контакта и потому занимал два модуля, т.е. 35мм.

0
Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

17.01.2009 в 18:23:30

avmal написал : А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель, занимающий один модуль?

Поиск в инете дал только такое: Legrand Модульный переключатель 1P 20А 1M В принципе, вариант. Но в продаже не видел и цена явно больше двух автоматов.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 18:30:54

Senior написал : Но в продаже не видел и цена явно больше двух автоматов.

Не думаю, что цена низкая, но если надо, то надо. В магазине вы их вряд ли найдете, но существуют фирмы-поставщики. Могу дать и каталожный номер двухполюсного, поскольку только недавно его использовал - Legrand 04383. Если захотите, то смогу и фотогрфию в составе изделия отыскать.

0
Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

17.01.2009 в 18:39:44

Спасибо. Этот вариант буду иметь ввиду. Однополюсный есть на сайте Леграна. Его номер 0043 82. Хотелось бы услышать и другие варианты.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.01.2009 в 18:41:21

Вот в таких стабилизаторах встречаются данные автоматы. Т.к. цена самих устройств начинается от 2-3 тыс, думаю автомат если найти в рознице будет не очень дорогим.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 18:54:25

Senior написал : Однополюсный есть на сайте Леграна. Его номер 0043 82.

Все верно, но я не знаю цели вашей блокировки - я ставил для переключения группы потребителей на аварийный генератор, оттого и переключать надо было фазу с нулем одновременно - другой вариант считается грубейшим нарушением. Могут и сильно наказать, если с вашего генератора в сеть что-то попадет.:(
Девайс с фиолетовой биркой.

0
Вложение
Аватар пользователя
Senior

Местный

Регистрация: 11.10.2008

Харьков

Сообщений: 19

17.01.2009 в 19:05:32

У меня переключение потребителей между стабилизированной и прямой фазой (частный дом, однофазный ввод).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2009 в 19:19:16

Senior написал : У меня переключение потребителей между стабилизированной и прямой фазой (частный дом, однофазный ввод).

Тогда вам нужен именно двухполюсный переключатель - иначе последствия могут быть самыми непредвиденными.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу