17.01.2009 в 11:57:03
В щитке рядом должны стоять два однополюсных автомата. Необходимо обеспечить невозможность их одновременного включения, т.е. нужна либо механическая (предпочтительно), либо электромеханическая блокировка. Подскажите конкретные модели автоматов (С16) и что там еще нужно для блокировки, чтобы это организовать. Лучше из брендовых производителей (уровня АВВ, Сименс, Легран). Заранее спасибо!
17.01.2009 в 13:33:43
Я летом заморачивался с этим (подключение линии генератора на даче, в готовый щиток) решения для автоматов не нашел. Есть только рубильники на DIN рейку. Стоят от 2500р (рубильник реверсивный АВВ). Но они кажется все 2*3=6 полюсов.
17.01.2009 в 15:33:20
Я весной себе покупал стабилизатор. В нем как раз стоял такой автомат. Выполнено это в виде двух однополюсных автоматов + внутренняя механическая связь.
Алгоритм работы был такой:
-если включен автомат А, то нельзя включить автомат Б (хвостик вверх поднимаешь, автомат не включается, хвостик при отпускании вниз опускается)
Надо поспрашивать продавцов и полистать каталоги. Наверника такие автоматы есть у многих производителей
17.01.2009 в 17:13:31
Интересная конструкция. Очень актуально. На даче электричество часто отключается, вот соседи стали покупать генераторы, а для подключения нужно щиток перебирать. В итоге откючают вводной автомат, а генератор в розетку. А на автомате что указано ,какой производитель?
17.01.2009 в 17:44:37
Андрей написал : А на автомате что указано ,какой производитель?
Да, было указано. По внешнему виду обычный автомат.
Только сейчас посмотреть не могу. Девайс в гараже стоит.
17.01.2009 в 18:01:11
Senior написал : Необходимо обеспечить невозможность их одновременного включения,
А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель, занимающий один модуль? А автомат можно и один поставить ... :)
17.01.2009 в 18:05:20
avmal написал : А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель
А как вы его предлагаете в щиток впендюрить? На крышке закрепить?
Кроме того модульный переключатель на какой ток расчитан?
Извините что отвечаю вопросами на вопрос :)
17.01.2009 в 18:15:36
Solovey написал : А как вы его предлагаете в щиток впендюрить? На крышке закрепить?
Вопрос интересный, но я их обычно ставлю на дин-рейку.
Solovey написал : Кроме того модульный переключатель на какой ток расчитан?
Последний раз я ставил на 20А, что автору вопроса было бы вполне достаточно, правда, он содержал два переключающих контакта и потому занимал два модуля, т.е. 35мм.
17.01.2009 в 18:23:30
avmal написал : А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель, занимающий один модуль?
Поиск в инете дал только такое: Legrand Модульный переключатель 1P 20А 1M В принципе, вариант. Но в продаже не видел и цена явно больше двух автоматов.
17.01.2009 в 18:30:54
Senior написал : Но в продаже не видел и цена явно больше двух автоматов.
Не думаю, что цена низкая, но если надо, то надо. В магазине вы их вряд ли найдете, но существуют фирмы-поставщики. Могу дать и каталожный номер двухполюсного, поскольку только недавно его использовал - Legrand 04383. Если захотите, то смогу и фотогрфию в составе изделия отыскать.
17.01.2009 в 18:39:44
Спасибо. Этот вариант буду иметь ввиду. Однополюсный есть на
17.01.2009 в 18:41:21
Вот в таких стабилизаторах встречаются данные автоматы. Т.к. цена самих устройств начинается от 2-3 тыс, думаю автомат если найти в рознице будет не очень дорогим.
17.01.2009 в 18:54:25
Senior написал : Однополюсный есть на сайте Леграна. Его номер 0043 82.
Все верно, но я не знаю цели вашей блокировки - я ставил для переключения группы потребителей на аварийный генератор, оттого и переключать надо было фазу с нулем одновременно - другой вариант считается грубейшим нарушением. Могут и сильно наказать, если с вашего генератора в сеть что-то попадет.:(
Девайс с фиолетовой биркой.
17.01.2009 в 19:05:32
У меня переключение потребителей между стабилизированной и прямой фазой (частный дом, однофазный ввод).
17.01.2009 в 19:19:16
Senior написал : У меня переключение потребителей между стабилизированной и прямой фазой (частный дом, однофазный ввод).
Тогда вам нужен именно двухполюсный переключатель - иначе последствия могут быть самыми непредвиденными.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.