Добрый час, может кто подскажет!
На даче, каждый день (зимой), с 9 до 16 часов напряжение в розетках от 260 до 285V
Сегодня поймал все 300V :-( Стабилизатор(ы) не спасает, т.к. отключает нагрузку на 265-270V.
Подскажите, (хочу надавить на "электриков") почему завышение напряжения происходит только в определенное время?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2009 в 01:13:10

umkas написал : Подскажите, (хочу надавить на "электриков") почему завышение напряжения происходит только в определенное время?

Это только мнение, поскольку я у вас там не бывал, но думается, что из-за заниженной мощности трансформатора решили перестраховаться и завысили напряжение на вторичке, чтобы во время перегрузки напряжение не проседало до тех пор, пока холодильник не перестанет работать. Если это так, то вам может помочь только честность электрика или независимый эксперт и суд ...

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

20.01.2009 в 02:02:25

Проверьте напряжение между фазой и землёй, между нулём и землёй, и между фазой и нулём. Данные в студию! Тогда и может помочь сможем.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

20.01.2009 в 02:03:14

а вечером минимально сколько?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2009 в 02:10:44

юра Т написал : а вечером минимально сколько?

Я могу только предположить, но это в районе 210-220 Вольт. Наверняка это уже отработано в некоторых "хозяйствах".

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

20.01.2009 в 02:20:58

Счастливые люди. Вот у меня на даче зимой в час пик стабильно 160

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2009 в 02:40:00

Kuzia написал : Счастливые люди.

Это ирония?:)

Kuzia написал : Вот у меня на даче зимой в час пик стабильно 160

Вы хотите, чтобы у вас не "в час пик" оборудование горело?:a

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

20.01.2009 в 06:48:10

avmal написал : из-за заниженной мощности трансформатора решили перестраховаться и завысили напряжение на вторичке,

Тоже сначала так подумал, но 300В!?! Это выше на 36%! Ни у одного трансформатора нет такой регулировки. Похоже на серьёзный перекос фаз. Отопление где-то у соседей на другой фазе.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2009 в 09:25:07

Dale написал : Тоже сначала так подумал, но 300В!?!

А вы не подумали про погрешность прибора, которым все это мерялось? :)
А перекос несомненно существует, если учесть мощность трансформатора ... Сами понимаете, что это все только теория.:)

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

20.01.2009 в 09:55:59

Ноль хреновый..

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28619

20.01.2009 в 10:54:45

umkas

Сойдёмся на комплексе причин: завышенное напряжение на КТП; мощный потребитель на другой фазе; "ноль хреновый"; высокая погрешность вольтметра.

"Починять" ноль и искать "воровайку".