Посититель написал : А в чем розница , также само на конечные группы потребителей 10 мА, и если на 100 метров достаточно одного общего 30 мА, то на 700 метров можно сделать 7 общих по 30 мА.

Вы забыли прибавить к метражу кабеля еще и мощность предполагаемых нагрузок, которые добавят утечку, согласно нормативам. А количество УЗО в современных квартирах именно по этой причине и увеличивается.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

27.01.2009 в 22:36:05

avmal написал : Вы забыли прибавить к метражу кабеля еще и мощность предполагаемых нагрузок, которые добавят утечку, согласно нормативам.

Вы про 0,4 мА на 1А потребления? Так это бред сивой кобылы для криворуких "электриков", вводящий в заблуждение не опытных мастеров, хоть и написан в ПУЭ. Возьмите и измерьте какая утечка у варочной поверхности 7 кВт, духового шкафа 3,5 кВт, бойлера 5 кВт, утюга 2 кВт и т. п.. Я измерял, утечка есть только у приборов имеющих помехоподавляющие конденсаторы и в среднем составляет те же 0,4 мА и почти не зависит от мощности прибора, особенно с активной нагрузкой. Исходя из того, что ток утечки должен равняться 1/3 уставки дифзащиты, на 10 мА можно смело подключать до 8 электроприборов имеющих помехоподавляющие конденсаторы или на общий 30 мА до 25 электроприборов имеющих помехоподавляющие конденсаторы. То есть и на 700 метров может хватить общего 30 мА, но для обеспечения бесперебойности питания в таком большом помещении лучше сделать несколько общих групп по 30 мА. Я всегда ставлю на конечные потребители 10 мА и общий 30 мА в 1-4 комнатных квартирах и одноэтажных частных домах и ни чего не выбивает. :yu А если вдруг выбет, я к этому готов, буду в первую очередь искать причину, а не расказывать сказки про ложные срабатывания.

И не понятно :confused: при чем здесь 500-700 метров, схема не похожа на схему для 500-700 метров.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.01.2009 в 00:20:40

Посититель написал : это бред сивой кобылы для криворуких "электриков", вводящий в заблуждение не опытных мастеров, хоть и написан в ПУЭ.

ПУЭ - это Библия для электриков.

Посититель написал : И не понятно при чем здесь 500-700 метров, схема не похожа на схему для 500-700 метров.

Это науке не известно.

Посититель написал : на 10 мА можно смело подключать до 8 электроприборов имеющих помехоподавляющие конденсаторы или на общий 30 мА до 25 электроприборов имеющих помехоподавляющие конденсаторы.

Не во всех квартирах стоят те же самые приборы, что и у вас.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

28.01.2009 в 01:15:15

avmal написал : ПУЭ - это Библия для электриков.

Для меня это правила, читая которые я стараюсь понять, почему именно так нужно делать. Если тупо следовать ПУЭ, то получается на варочную поверхность 7 кВт нельзя ставить 30 мА, так как не обеспечится необходимый параметр бесперебойности питания, можно только противопожарное 100 мА. Бред. :a

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Отсутствие данных может быть только у криворукого "электрика" или не компетентного в электричестве человека, которым не рекомендуется лезть в электрику вообще. Компетентный мастер должен знать какой прибор по какому принципу работает и соответственно какой примерно ток утечки может быть. Я согласен и руководствуюсь только с первым предложением.

avmal написал : Не во всех квартирах стоят те же самые приборы, что и у вас.

При чем здесь моя квартира, электрика квартир, частных домов, дач, коттеджей, гаражей один из моих доходов, и я говорю исходя из моего опыта подключения электроприборов заказчиков и измерения утечки, а не руководствуясь бредом следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки. У заказчиков используются разные приборы и от них 10 мА почему-то не выбивают. Для быта не могут сертефицироваться электроприборы с большими утечками. Основная причина выбиваний дифзащиты это кривые руки, неисправные электроприбоы и проводка.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.01.2009 в 09:14:29

avmal написал : ПУЭ - это Библия для электриков.

ПУЭ-это соглашение руководство к действию - если ничего не известно (При отсутствии данных ток утечки электроприемников...... дальше понятно) Ну, а на библию больше тянет ГОСТ (0.75мА на 1кВт) при 10кВт на квартиру 7.5мА по ГОСТу и у УЗО 63А на 30мА огромный запас. Ну а метраж кабеля идет даже во благо повышения эл. безопасности снижая
мах. ток диф. защиты. Шутка про 700 метров кабеля оч. понравилась оказывается есть еще любители устроить у себя "клетку Фарадея".

avmal написал : А количество УЗО в современных квартирах именно по этой причине и увеличивается.

Это от незнания и тупости для чего УЗО ставится сюда полюсом стоимость (если дорого стоит, то и натыкать надо побольше - мнимая крутизна, у тебя одно или два, а меня два десятка ???)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.01.2009 в 09:33:12

filvik написал : ПУЭ-это соглашение

Для кого как ...

Посититель написал : Для меня это правила, читая которые я стараюсь понять

Когда я читаю библию, в которой написаны элементарные истины типа "ни убий, ...ни укради ...", то я стараюсь этого не понимать, а просто следую этим правилам.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.01.2009 в 09:37:45

avmal написал : Сообщение от filvik ПУЭ-это соглашение

Для кого как ...

Обычно у профи ГОСТ, ТУ, правила. А то полная непонятка получится каждый со своим метром, килограммом, литром и т.д.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.01.2009 в 10:03:28

filvik написал : Обычно у профи ГОСТ, ТУ, правила.

Тогда не думаю, что с юридической точки зрения, это можно считать соглашением. Просто вы становитесь "преступником", начав заниматься этим делом и не соблюдая предписанное.:(

0
Rafo13
Rafo13
Новичок

Регистрация: 21.01.2009

Москва

Сообщений: 5

11.02.2009 в 01:14:06

Помогите разобраться. Пришел местный электрик, чтобы поставить в щитке в подъезде автомат, узо и подключить провода идущие в квартирный щиток.

Он подключил, все работает. Но есть кое какие сомнения в правильности его подключения.

На схеме постарался изобразить. Сомнения по правильности заземления. Провода которые заходят в щиток - фаза идет на вводной автомат, а ноль подключается к корпусу щитка. А потом с корпуса щитка идет на вводной автомат.

После вводного выходят 2 провода в счетчик. А из счетчика фаза идет на узо, а ноль идет опять на корпус щитка, а оттуда на узо. После УЗО 2 провода идут в квартирный щиток.

Кабель который идет в квартиру 3х жильный, так вот как я уже писал 2 провода подключены к узо, а 3ий провод электрик хотел опять подключить к корпус щитка. После полученных советов на форуме я не дал ему сделать этого. Теперь 3ий провод просто висит в воздухе.

Правильно ли я сделал что не дал подключить 3ий провод "Землю" к щитку там где уже подключен "Ноль"?

И нормально, что все подключения нуля идут через корпус щитка? Почему нельзя было ноль сразу ввести на автомат, потом оттуда в счетчик, и из счетчика в УЗО. Могу выложить фото щитка, если понадобиться...

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.02.2009 в 01:30:25

Rafo13 написал : из счетчика фаза идет на узо, а ноль идет опять на корпус щитка, а оттуда на узо.

Ататашки вашему "электрику" надо за такую схему. После деления нуля на защитный и рабоий, нули больше не имеют права соединяться. Со счетика ноль должен идти на УЗО. А защитный ноль, я думаю, можно подключить к шине РЕN в верхней части щита. Но лучше

Rafo13 написал : надо выложить фото щитка...