AndreyStar
AndreyStar
Местный

Регистрация: 30.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 282

21.01.2009 в 15:06:34

Сдали квартиру со следующии вещами на вводе: кран запорный грязевик латунный бочонок, около 20 мм длинной муфта черная, около 20 мм длинной сгон латунный счетчик сгон латунный Грязевик и сгоны с ушками для опечатывания, ХВС и ГВС аналогично

Для чего нужна конструкция из бочонка и муфты?
Сгон прекрасно можно вкрутить в грязевик и избавиться от двух резьбовых соединений. Если это наращивание длинны перед счетчиком, то проще вставить удлиннитель и избавиться от одного соединения. Что скажете мастера?

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

21.01.2009 в 16:19:31

А фото Вы не могли бы сделать?

0
AndreyStar
AndreyStar
Местный

Регистрация: 30.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 282

21.01.2009 в 16:31:10

Фото попробую завтра выложить А так все это без углов, одно в другое вкручено вертикально в том порядке как перечислил

0
А.Евсеев
А.Евсеев
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

21.01.2009 в 16:33:48

На счетчиках должны быть свои гайки с проушинами для пломб.Если есть всю эту "икебану" выкидывайте.Если нет зовите сантехника пусть купит и установит.А поставили то что закупил застройщик и дал монтажникам.

0
MIB
MIB
Местный

Регистрация: 17.10.2008

Москва

Сообщений: 145

21.01.2009 в 16:42:22

фото нужно. ИМХО бочонок - это скорее всего обратный клан, вещь в хозяйстве неообходимая. все остальные муфты и сгоны для удобства монтажа.

0
AndreyStar
AndreyStar
Местный

Регистрация: 30.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 282

21.01.2009 в 16:53:07

MIB написал : бочонок - это скорее всего обратный клан, вещь в хозяйстве неообходимая.

Бочонок слишком тонкий для обратного клапана, кроме того на нем нет никаких опозновательных знаков, вроде направления установки

А.Евсеев написал : На счетчиках должны быть свои гайки с проушинами для пломб

Видимо эти гайки я и обозвал сгонами. В каталоге valtec их называют полусгонами с накидной гайкой. Выглядят они так http://valtec.ru/content/view/67/36/ только латунные

Ко всему с ушками претензий нет, оно останется на месте, смущает излишек резьбовых соединений

Где-то на форуме пробегала информация что для точности показаний счетчика должен быть прямой участок трубы до и после счетчика, что-то вроде 7 диаметров до и 5 после. Сейчас уже не смогу найти в какой теме, но вопрос в голове затрял, так ли это?

0
zeugene1
zeugene1
Местный

Регистрация: 15.07.2008

Балашиха

Сообщений: 111

21.01.2009 в 17:37:44

об этом написано в паспорте счётчика. По моему - не меньше 80 мм

0
AndreyStar
AndreyStar
Местный

Регистрация: 30.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 282

21.01.2009 в 17:46:57

zeugene1 написал : об этом написано в паспорте счётчика. По моему - не меньше 80 мм

вот бы еще этот паспорт на руки получить.

Нашел пару паспортов, везде написано примерно следующее

Трубопровод на участке монтажа водо- счетчика должен иметь прямые участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика. (Dу – диаметр условного прохода водо-счетчика). Соблюдение этого условия обеспечивается применением стандартных присединительных полусгонов

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16938

21.01.2009 в 23:08:10

AndreyStar написал : Соблюдение этого условия обеспечивается применением стандартных присединительных полусгонов

значит вся остальная эбола лишняя.выкидывайте.в шкафу и так места мало.

0
AndreyStar
AndreyStar
Местный

Регистрация: 30.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 282

22.01.2009 в 14:14:23

Ну вот наконец и фотки, ну очень старый коммуникатор :(

ГВС

ХВС

Сантехшкаф полноценный сделать размеры санузла не позволяют, будут два микросантехшкафчика непосредствненно в области отводов от стояков

0
Вложение
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

22.01.2009 в 14:24:20

а это вам похоже такую бяку запихнули http://www.energomatica.ru/item.php?gid=24&rid=117 рекомендую размахнуться и выкинуть

если интересно- ее устройство:

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу