Alex74 написал : Спасибо, но лучше я все же, как некомпетентный мастер буду доверять ПУЭ-7.1.83 а не "Васе"...
Разумно. Спрячте 12, 13, 14 под УЗО 0,03А, под 1 можно тоже своё УЗО 0,03А и тогда вводное УЗО - не обязательно. Есть варианты сэкономить...если интересно.
Посититель написал : поставить энерго сберегающие лампы то вообще может и 1А хватит
Посититель написал : 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Ток на корпусе автомата указывает на максимальный ток, при котором автомат может долговременно работать, а не на ток срабатывания! Поэтому нужно устанавливать автомат с током равным максимальной расчетной нагрузке, а не с запасом относительно максимальной расчетной нагрузки!
Лучше потом потратить деньги на следующий по номиналу автомат, но не более чем расчитана проводка, чем на устранение последствий пожара, если останитесь живы. Правило не с потолка взято, а написано кровью и смертями! Электричество как дорога, ошибок не прощает!
Я понимаю, благие намерения и всякое такое.... Пункт 3.1.4 так часто приводимый вами - это не для квартиры. Это для завода. Где в проекте указан тип светильников, тип электроприёмников, всё утверждено и меняться небудет. А если и будет что-либо меняться, то после создания, согласования проекта, и если надо - реконструкции или модернизации.
Посититель написал : если не будет использоваться обогреватель
Ваще жесть.