Посититель написал :
Противопажарного УЗО на вводе оставить.
- 16А 3ф оставить
- 10А, микроволновка работает кратко временно, от перегрузки 100 ватт автомат даже через час может не отключится
- 10А
- 10А, если не будет использоваться обогреватель
- 10А, если не будет использоваться обогреватель
- 10А, если не будет использоваться обогреватель, тем более это детская, может 6А хватит?
- 3А, если одна цепь, то правильней сначало автомат, а за ним УЗО
- перекинуть на L3
- под УЗО 3, 6А, если поставить энерго сберегающие лампы то вообще может и 1А хватит, например 5 ламп по 20 ватт
- под УЗО 4, 6А, если поставить энерго сберегающие лампы то вообще может и 2А хватит, например 10 ламп по 20 ватт
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Ток на корпусе автомата указывает на максимальный ток, при котором автомат может долговременно работать, а не на ток срабатывания! Поэтому нужно устанавливать автомат с током равным максимальной расчетной нагрузке, а не с запасом относительно максимальной расчетной нагрузки!
Лучше потом потратить деньги на следующий по номиналу автомат, но не более чем расчитана проводка, чем на устранение последствий пожара, если останитесь живы. Правило не с потолка взято, а написано кровью и смертями! Электричество как дорога, ошибок не прощает!
Если после УЗО несколько цепей, то для быстрого востановления питания исправных цепей, в течении 1 минуты, и обнаружения неисправной цепи нужно использовать двухполюсные автоматы 2Р, они занимают 2 места. У какого-то производителя есть автомат 1Р+1N который имеет одно посадочное место и размыкает фазу и нейтраль. От автомата 2Р он отличается тем, что защита от КЗ и перегрузок у него только на одном полюсе 1Р, а второй полюс просто коммутирующий.
2P(либо 1P+1N) отклоняем. Дороже, много будут занимать места в щитке, найти проблема. Приемущество нивелируется.
Понижать номиналы автоматов не вижу смысла.
Руппы свет под УЗО возможно внесу, будет выбивать из-за тока утечек - перекину как было в начале.