Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

22.01.2009 в 11:09:41

Всем доброго дня.

Пришло время монтировать распределительный щит в квартире, поднял свою схему, посмотрел на нее свежим взглядом и мне показалось что ее можно немного улучшить. Что пришло мне на ум: 1) Убрать совсем АВ 3ф что на группе потребителей 1. Варочную поверхность зацепить сразу к вводному. 2) АВ гр12 и АВ гр14 внести под УЗО 4, АВ гр13 внести под УЗО 3. И отказаться от противопажарного узо на вводе (УЗО 1).

Имеют ли смысл эти модификации? Интересует ваше мнение, специалисты.

Заранее спасибо.

0
Вложение
PoloAlex
PoloAlex
Местный

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 136

22.01.2009 в 11:29:27

Я бы духовой шкаф оставил на отдельном автомате - а то у вас будет вырубаться вся квартира - а не варочная поверхность - это не гуд. Вводное УЗО тоже оставил бы.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

23.01.2009 в 03:56:57

Противопажарного УЗО на вводе оставить.

  1. 16А 3ф оставить
  2. 10А, микроволновка работает кратко временно, от перегрузки 100 ватт автомат даже через час может не отключится
  3. 10А
  4. 10А, если не будет использоваться обогреватель
  5. 10А, если не будет использоваться обогреватель
  6. 10А, если не будет использоваться обогреватель, тем более это детская, может 6А хватит?
  7. 3А, если одна цепь, то правильней сначало автомат, а за ним УЗО
  8. перекинуть на L3
  9. под УЗО 3, 6А, если поставить энерго сберегающие лампы то вообще может и 1А хватит, например 5 ламп по 20 ватт
  10. под УЗО 4, 6А, если поставить энерго сберегающие лампы то вообще может и 2А хватит, например 10 ламп по 20 ватт

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Ток на корпусе автомата указывает на максимальный ток, при котором автомат может долговременно работать, а не на ток срабатывания! Поэтому нужно устанавливать автомат с током равным максимальной расчетной нагрузке, а не с запасом относительно максимальной расчетной нагрузки!

Лучше потом потратить деньги на следующий по номиналу автомат, но не более чем расчитана проводка, чем на устранение последствий пожара, если останитесь живы. Правило не с потолка взято, а написано кровью и смертями! Электричество как дорога, ошибок не прощает!

Если после УЗО несколько цепей, то для быстрого востановления питания исправных цепей, в течении 1 минуты, и обнаружения неисправной цепи нужно использовать двухполюсные автоматы 2Р, они занимают 2 места. У какого-то производителя есть автомат 1Р+1N который имеет одно посадочное место и размыкает фазу и нейтраль. От автомата 2Р он отличается тем, что защита от КЗ и перегрузок у него только на одном полюсе 1Р, а второй полюс просто коммутирующий.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

PoloAlex
PoloAlex
Местный

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 136

23.01.2009 в 11:41:35

2P - практичнее, так как умельцы с ЖЭК иногда могут поменять ноль и фазу местами. Это редкость но были такие притенденты. Особенно ощутимо когда, земли нет и электрик заземлил розетки на ноль.

0
Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

23.01.2009 в 15:41:03

PoloAlex написал : 2P - практичнее, так как умельцы с ЖЭК иногда могут поменять ноль и фазу местами. Это редкость но были такие притенденты. Особенно ощутимо когда, земли нет и электрик заземлил розетки на ноль.

Тогда будет полный писец, и пофиг будет какие автоматы. Три фазы.

0
Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

23.01.2009 в 15:45:45

Посититель написал : Противопажарного УЗО на вводе оставить.

  1. 16А 3ф оставить
  2. 10А, микроволновка работает кратко временно, от перегрузки 100 ватт автомат даже через час может не отключится
  3. 10А
  4. 10А, если не будет использоваться обогреватель
  5. 10А, если не будет использоваться обогреватель
  6. 10А, если не будет использоваться обогреватель, тем более это детская, может 6А хватит?
  7. 3А, если одна цепь, то правильней сначало автомат, а за ним УЗО
  8. перекинуть на L3
  9. под УЗО 3, 6А, если поставить энерго сберегающие лампы то вообще может и 1А хватит, например 5 ламп по 20 ватт
  10. под УЗО 4, 6А, если поставить энерго сберегающие лампы то вообще может и 2А хватит, например 10 ламп по 20 ватт

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Ток на корпусе автомата указывает на максимальный ток, при котором автомат может долговременно работать, а не на ток срабатывания! Поэтому нужно устанавливать автомат с током равным максимальной расчетной нагрузке, а не с запасом относительно максимальной расчетной нагрузки!

Лучше потом потратить деньги на следующий по номиналу автомат, но не более чем расчитана проводка, чем на устранение последствий пожара, если останитесь живы. Правило не с потолка взято, а написано кровью и смертями! Электричество как дорога, ошибок не прощает!

Если после УЗО несколько цепей, то для быстрого востановления питания исправных цепей, в течении 1 минуты, и обнаружения неисправной цепи нужно использовать двухполюсные автоматы 2Р, они занимают 2 места. У какого-то производителя есть автомат 1Р+1N который имеет одно посадочное место и размыкает фазу и нейтраль. От автомата 2Р он отличается тем, что защита от КЗ и перегрузок у него только на одном полюсе 1Р, а второй полюс просто коммутирующий.

2P(либо 1P+1N) отклоняем. Дороже, много будут занимать места в щитке, найти проблема. Приемущество нивелируется. Понижать номиналы автоматов не вижу смысла. Руппы свет под УЗО возможно внесу, будет выбивать из-за тока утечек - перекину как было в начале.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

23.01.2009 в 19:50:18

Alex74 написал : Приемущество нивелируется.

Когда выбет УЗО и Вы выключив все 1Р автоматы не сможете УЗО включить, то есть все потребители на УЗО не будут работать пока не найдете и отключите нейтраль неисправной цепи или не устраните неисправность, а это может занять много времени и есть опасность при болтающихся осоединенных нейтралях, вспомните про 2Р.

Alex74 написал : Понижать номиналы автоматов не вижу смысла.

То есть, придерживатся правил электробезопасности не видеде смысла, ну чтож это Ваше право делать на свой страх и риск.

Alex74 написал : будет выбивать из-за тока утечек - перекину как было в начале.

А если после перекидки обратно выбивание останется, уберете УЗО?:)

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

26.01.2009 в 11:19:04

Посититель написал : А если после перекидки обратно выбивание останется, уберете УЗО?

Что вас так рассмешило?

Разъясню: Основное требование ПУЭ-7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Таким образом исправная проводка и исправные электроприборы могут вызывать срабатывание УЗО, сумма токов утечки достигает тока срабатывания УЗО. Токи утечек эл. приборов что будут установлены мне неизвестны. Т.о. выведя освещение из под УЗО этого можно будет избежать. Защищать линии освещения УЗО не обязательно.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

26.01.2009 в 13:58:27

PoloAlex написал : Я бы духовой шкаф оставил на отдельном автомате - а то у вас будет вырубаться вся квартира - а не варочная поверхность - это не гуд. Вводное УЗО тоже оставил бы.

Посититель написал :

  1. 16А 3ф оставить

Вместо 3Р автомата (варочная поверхность), я бы поставил 2Р, поскольку она у вас двухфазная, а на третью фазу - отдельный автомат для духовки.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.01.2009 в 15:15:12

Alex74 написал : следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки

Это не компетентная рекомендация не соответствует действительности и вводит в заблуждение некомпетентных мастеров. У ламп накаливания, тенов обогревателя, электрочайника, бойлера, стиральной машины и т. п. ток утечки 0 мА при любой мощности. Ток утечки у исправных электроприборов может быть только при наличии помехоподавляющих конденсаторов и в среднем составляет теже 0,4 мА и не зависит от потребляемой силы тока. То есть на одну цепь защищенную дифзащитой 10 мА / 3 = 3,3... мА можно подключить 8 исправных электроприборов имеющих емкостные токи утечки.

Alex74 написал : Таким образом исправная проводка и исправные электроприборы могут вызывать срабатывание УЗО.

Я в деревянном доме поменял всю проводку, все группы потребителей защищены УЗО 10 мА, ничего не срабатывает. Из электроприборов используется стабилизатор напряжения, который стоит сразу после вводных автомата и УЗО, телевизор, монитор ЖКИ, проигрыватель DVD, зарядки мобилок, шуроповерта, водяной насос, холодильник, индукционная электроплитка, энергосберегающие лампы, дробилка веток, циркулярка, инверторный сварочный аппарат.

Alex74 написал : Т.о. выведя освещение из под УЗО этого можно будет избежать.

Тут большую роль играет нагрузка по рабочему току дифзащиты.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

26.01.2009 в 18:05:20

Спасибо, но лучше я все же, как некомпетентный мастер буду доверять ПУЭ-7.1.83 а не "Васе"...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу