Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.01.2009 в 18:58:52

Alex74 написал : Спасибо, но лучше я все же, как некомпетентный мастер буду доверять ПУЭ-7.1.83 а не "Васе"...

Разумно. Спрячте 12, 13, 14 под УЗО 0,03А, под 1 можно тоже своё УЗО 0,03А и тогда вводное УЗО - не обязательно. Есть варианты сэкономить...если интересно.

Посититель написал : поставить энерго сберегающие лампы то вообще может и 1А хватит

Посититель написал : 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Ток на корпусе автомата указывает на максимальный ток, при котором автомат может долговременно работать, а не на ток срабатывания! Поэтому нужно устанавливать автомат с током равным максимальной расчетной нагрузке, а не с запасом относительно максимальной расчетной нагрузки!

Лучше потом потратить деньги на следующий по номиналу автомат, но не более чем расчитана проводка, чем на устранение последствий пожара, если останитесь живы. Правило не с потолка взято, а написано кровью и смертями! Электричество как дорога, ошибок не прощает!

Я понимаю, благие намерения и всякое такое.... Пункт 3.1.4 так часто приводимый вами - это не для квартиры. Это для завода. Где в проекте указан тип светильников, тип электроприёмников, всё утверждено и меняться небудет. А если и будет что-либо меняться, то после создания, согласования проекта, и если надо - реконструкции или модернизации.

Посититель написал : если не будет использоваться обогреватель

Ваще жесть.

0
mww08
mww08
Местный

Регистрация: 05.06.2008

Тюмень

Сообщений: 403

26.01.2009 в 19:35:39

Alex74 написал : Спасибо, но лучше я все же, как некомпетентный мастер буду доверять ПУЭ-7.1.83 а не "Васе".

Васю не трогать!

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.01.2009 в 23:24:48

Alex74 написал : но лучше я все же, как некомпетентный мастер буду доверять ПУЭ-7.1.83 а не "Васе"...

Не понятно, зачем тогда здесь задавать вопрос, если доверяете только ПУЭ.

Не компетентный человек вообще не должен что-то делать в электрике, даже прочитав ПУЭ. Но коль некомпетентные все же пытаются что-то понять, задавая вопросы, я стараюсь рассказать как правильно и соответственно безопасно это делать, руководствуясь ПУЭ, сообщениями "Вась", так как в них бывает зерно истины и оригинальные решения, накопленными знаниями и практическим опытом.

Я обслуживаю пекарные машины, у некоторых мощность 20 кВт, стоит УЗО 30 мА и чудненько работают, хотя по ПУЭ должны выбивать. Примерный емкостной ток утечки 0,4 мА в электроприборах имеющих помехоподавляющие конденсаторы взят не с потолка, я лично измерял.

Smily написал : под 1 можно тоже своё УЗО 0,03А

Alex74 считает, чтоб не было срабатываний, утечка должна быть не более 1/3 от уставки, плита наверно не менее 7 кВт, то есть диф защита на плиту по ПУЭ должна быть ≥38,18 мА, а Вы советуете 30 мА.

Smily написал : это не для квартиры. Это для завода.

Это Ваше личное умозаключение, хотя бы имхой прикрылись. 3.1.4. относится к общим правилам по защите электрических сетей напряжением до 1 кВ!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

27.01.2009 в 16:07:05

Smily написал : Ваще жесть.

+1 Розетка рассчитана на 16А. На неё можно поставить хоть С1, только толку от этой розетки будет мало. На неё нельзя поставить С25 (так делают таджики), но можно и нжно поставить С16. а то так и будете бегать по квартире с калькулятором и листком, на котором написано, на какой ток рассчитана каждая розетка. Оно вам надо? Все обогреватели, имеющие вилку (нихромовая проволка, без расчёта сопротивления намотанная на кирпич не в счёт) имеют ток не более 16А. А в случае длительной перегрузки будет щелчок автомата в щитке.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

27.01.2009 в 16:08:59

п 3.1.4 я бы сказал, для стационарного оборудования (варочная панель, например)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.02.2009 в 10:24:07

Посититель написал : плита наверно не менее 7 кВт, то есть диф защита на плиту по ПУЭ должна быть ≥38,18 мА, а Вы советуете 30 мА.

Трёхфазный ввод. Делите на 3, получаем 12,6 мА с фазы.

Посититель написал : 3.1.4. относится к общим правилам по защите электрических сетей напряжением до 1 кВ!

Ага. Для "электрических сетей". Вот когда люстра, зарядка для мобильника - станут частью электрической сети (и в проекте будет указанно что в какую розетку можно включать), тогда это будет актуально для квартиры.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

02.02.2009 в 14:07:25

Smily написал : Трёхфазный ввод. Делите на 3, получаем 12,6 мА с фазы.

Да, упустил, хоть не 3, а 2 фазы все равно 30 мА по ПУЭ проходит. :o Но по любому не согласен с 0,4 мА на 1А потребления и придержываюсь 0,4 мА на бытовой электроприбор с помехоподавляющими конденсаторами не зависимо от мощности.

Smily написал : Вот когда люстра, зарядка для мобильника - станут частью электрической сети

Тут я с Вами не согласен, в 3.1.4. говорится об правилах выбора номиналов апаратов защиты для электроприемников, которыми являются "люстра, зарядка для мобильника" и другие электроприборы.

3.1.4. ... или по номинальным токам электроприемников ...

1.2.7. Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой видэнергии.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.02.2009 в 15:30:37

Посититель написал : Тут я с Вами не согласен, в 3.1.4. говорится об правилах выбора номиналов апаратов защиты для электроприемников, которыми являются "люстра, зарядка для мобильника" и другие электроприборы.

3.1.4. ... или по номинальным токам электроприемников ...

1.2.7. Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой видэнергии.

В том случае, если "электроприёмник" - это проектный элемент "электрической сети". Если в проекте указанно, что эта розетка предназначенна только для зарядки мобильника (может она какая-то специальная) - тогда 1 А. Ежели это обычная розетка 16А, то в неё может включаться бытовой прибор с вилкой до 16А, и мощностью до 3,5 кВт. С освещением ситуация сложнее. Теоритически люстры, светильники и.т.д - указываются в проекте. В кавртире, правда светильник может резко поменяться. Жене не подошёл дизайн, непонравились КЛЛ и.т.д. Но даже на проектах во взрывоопасных зонах, с "энергосберегающими" светильниками я ниразу не встречал автомат менее 10А на освещение. И кстати 3х1,5 под 16А ставят не стесняясь. Кроме пункта 3.1.4, в ПУЭ есть ещё много других пунктов, например 3.1.10, 3.1.11.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2009 в 15:59:25

Smily написал : Кроме пункта 3.1.4, в ПУЭ есть ещё много других пунктов, например 3.1.10, 3.1.11.

А кроме ПУЭ еще существуют различные ГОСТы, СНиПы, СП ...

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

02.02.2009 в 16:04:50

Но для каждого дома дествительный не текущий, а тот, который был действителен на момент ввода дома в эксплуатацию. Если в стояках старая алюминиевая проводка, а в квартире поменяна на медь, то это не означает что на стояк нужно нагружать все что может выдержать новая квартирная проводка. Человек рассказал, что будет и, исходя из этого я предлагал оптимальный вариант, чтоб не перегружать стояк. Можно сослаться на вводной автомат, который мол не допустит перегрузки стояка, а как же параметр бесперебойности питания, я считаю лучше пусть выбьет одна цепь в квартире, чем вся квартира.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.02.2009 в 16:29:31

Посититель написал : Можно сослаться на вводной автомат, который мол не допустит перегрузки стояка

ИМЕННО!!!

Посититель написал : а как же параметр бесперебойности питания, я считаю лучше пусть выбьет одна цепь в квартире, чем вся квартира.

Есть такая штука - коэфициент использования. А если ещё и учитывать график отключения теплового расцепителя ток(время)...

Посититель написал : Если в стояках старая алюминиевая проводка, а в квартире поменяна на медь, то это не означает что на стояк нужно нагружать все что может выдержать новая квартирная проводка.

У автора 3-х фазный ввод, 5-ти проводка. Интуиция мне подсказывает, что это новый дом. Что касается старого алюминия - у меня в доме (газ. плиты) на стояках 50А автоматы. На одной фазе прекрасно уживаются по 10-11 квартир (2-х, 3-х комнатные). И даже когда отопления нет, и все пользуются обогревателями - 50А хватает на эти 10-11 квартир. Коэфициент использования + график отключения теплового расцепителя ток(время).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу