Где вы там увидели что речь шла про УЗО?????????? Уважаемый serge_m извиняюсь, но надо внимательно читать сообщения! Речь шла про вопрос о очередности срабатывания 2х автоматов в последовательной цепи при повышенной нагрузке.
Между прочим никто так и не пояснил (может сами не знаете) ответ на задачу: два идельных эталонных узо соеденены последовательно. При утечке далее по цепи какое из узо сработает первым и почему?
29.01.2009 в 22:24:52
Уважаемый avmal спасибо за разъяснения про противопожарные узо, все понял. С советом сделать параллельные подключения полностью согласен, правда в моем случае это затруднительно (в щите нет места для манипуляций практически). Но мне все равно казалось, что суммы "естественных утечек" в небольших системах (вроде загородного дома) никогда не будет достаточно чтобы начало срабатывать узо номиналом в 30мА при условии качественной проводки. Видимо так и сделаю: поставлю входное узо в доме не на 30мА, а на 100мА, как советовалось выше.
29.01.2009 в 22:27:44
Да потому что ток утечки второго узо равно току утечки проводки бани и самой печки бани. А ток утечки первого УЗО равно току утечки проводки бани и самой печки бани ПЛЮС ток утечки проводки всего остального дома. Это из той схемы щитка которую вы любезно предоставили :) По поводу срабатывания двух автоматов - ткните меня пожалуйста носом где вы это обсуждали. Заранее благодарен
29.01.2009 в 22:28:13
Adel написал : два идельных эталонных узо соеденены последовательно. При утечке далее по цепи какое из узо сработает первым и почему?
если всё идеальное - то они сработают одновременно! т.к. в момент срабатывания через оба будет идти одинаково "несимметричный" ток
29.01.2009 в 22:35:16
Adel: Для полной уверенности может всё-таки черкнёте схемку ?
29.01.2009 в 22:35:55
да!
почитайте споры (фпоиск) про то что в каком порядке подключать автомат или узо
и что автомат в любом случае защищает узо, т.к. в любом случе через него будет ток или его не будет... (to be or not to be)
29.01.2009 в 22:36:07
Adel написал : никогда не будет достаточно чтобы начало срабатывать узо номиналом в 30мА при условии качественной проводки.
Тут все накладывается друг на друга, а срабатывание УЗО на 30мА должно происходить в пределах 16-30мА.
29.01.2009 в 22:48:50
**** :) да просто все со схемой.
1.Дом: Автомат вводной -> Узо 30мА -> далее начинка щита (только автоматы) 2.Баня: _________________________ -> Автомат вводной -> Узо 30мА далее начинка щита
Поставить в первый щит еще узо возможности нет. Да схему подключения переделать без переборки всего щита затруднительно.
29.01.2009 в 22:53:41
Adel написал : 1.Дом: Автомат вводной -> Узо 30мА -> далее начинка щита (только автоматы) 2.Баня: _________________________ -> Автомат вводной -> Узо 30мА далее начинка щита
Сделайте так: 1.Дом: Автомат вводной -> Узо 30мА -> далее начинка щита (только автоматы) 2.Баня: _______________-> Автомат вводной -> Узо 30мА далее начинка щита
29.01.2009 в 23:01:44
Да, обдумывал такой вариант. Получается параллельно узо идут и вроде как все гуд. Но там трудности какие-то есть, просто физически по расположению. Толи длины кабеля не хватет, толи еще чего-то в этому духе :( Буду завтра смотреть копаться
29.01.2009 в 23:34:24
2Adel Можете глянуть