Lem
Lem
Местный

Регистрация: 27.02.2006

Белгород

Сообщений: 185

14.02.2009 в 16:35:24

Эта стенка не может быть несущей, посмотрите на потолок как лежит плита. Скорее всего она одна на туалет, на ванну и коридор. Возможно что касяк какой-то закрыли. Я встречал такое даже в комнате. Делали ремонт в панельном доме, а тут вдруг стена с соседями кирпич. Начали выяснять что да почему, выяснилось что на нескольких этажах плиты стеновые были не стандарт. Не хвотало длины и они заложили вся стены кирпичом и еще в нескольких квартирах.

0
Грэй
Грэй
Эксперт

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20944

14.02.2009 в 21:22:50

Край плиты перекрытия должен заходить на несущую перегородку не менее чем на 10 см.

Sirozhka написал : у соседей там ровная стена без утолщений, то есть у меня в ванной был бетонный блок, а в туалете бетонный блок (этот же) + кирпич. То есть в ванной тоньше

Скорее всего, не хватило толщины стены, чтобы плиты перекрытия лежали правильно. Поэтому добавили кирпичную перегородку. А то, что она сверху замазана еле-еле, - это косяк каменщиков, которым не разъяснили, для чего перегородка возводится. Монтажники бы такого не допустили, они понимают, чем это чревато. ...