VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

03.02.2009 в 19:14:10

avmal написал : Так дайте ссылку и объясните ваши непонятки

Ближе к телу указать те ляпы которые мешают Вам в моей схеме - я их оперативно исправлю/удалю.

avmal написал : И какова схема этажного щита? Что там стоит?

Вы наверное про щит в аспекте стоящего в нём автомата? Хм, счётчик в квартире.Схема(жаль в плохом качестве) есть в первом сообщении.

0
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

03.02.2009 в 19:45:40

На какие линии рекомендуете поставить 2-полюсные автоматы?

0
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

03.02.2009 в 21:44:14

Пересчитал нагрузку. Схему изменил. http://pic.ipicture.ru/uploads/090203/KJ65744Rhh.jpg

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2009 в 22:23:45

VladK написал : Схему изменил.

Тогда расскажите из каких соображений на вводе вы поставили последовательно автомат и рубильник? Вам это кто-то посоветовал?

0
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

03.02.2009 в 22:50:51

идею брал здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=995674&postcount=97

вам сейчас уже можно "прочитать" схему? Интересует нынешея разводка внутри квартиры.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2009 в 23:18:45

VladK написал : На какие линии рекомендуете поставить 2-полюсные автоматы?

Вы это с кем сейчас разговаривали?

VladK написал : "Посоветовал" не лично,идею брал здесь:

А вы не подумали, что кусок идеи, который вы отхватили, находится в этажном щите?

VladK написал : На новой схеме я всё оптимально развёл, вам уже можно "прочитать" схему?

На первый или второй вопрос отвечать?

0
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

04.02.2009 в 00:31:25

avmal написал : Вы это с кем сейчас разговаривали?

Форум коллективное общество - знающий ответит, незнающий пройдёт мимо или переспросит.

avmal написал : А вы не подумали, что кусок идеи, который вы отхватили, находится в этажном щите?

Я подумал о том, что мне удобен рубильник в квартирном щитке.

avmal написал : На первый или второй вопрос отвечать?

На первый.

0
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

04.02.2009 в 00:59:58

avmal Имеет ли смысл разъединить подключения стиралки с посудомойкой?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2009 в 01:41:05

VladK написал : Имеет ли смысл разъеденить подключения стиралки с посудомойкой?

Да.

0
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

04.02.2009 в 12:19:50

avmal 1)Имеет ли значение для безопасности выделить из группы: СМ АВ
ПММ АВ УЗО (общее) Духовка АВ

СМ(стиральную машину) и подключить её на на персональный ДАВ 16А 10mA? Головой думаю, что перестраховка.

2) Для душевой кабины заменить АВ+УЗО на ДАВ 16А 10mA ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2009 в 12:23:55

VladK написал : Имеет ли значение для безопасности выделить из группы: СМ АВ | ПММ АВ | УЗО Духовка АВ |

Это не для безопасности, а для комфортности жизнедеятельности. И все эти группы должны стоять под защитой УЗО.

VladK написал : СМ(стиральную машину) и подключить её на на персональный ДАВ 16А 10mA?

Если СМ стоит на кухне, то в этом нет необходимости.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу