Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.02.2009 в 22:25:24

VladK написал : Что ДАВ В 32А 30mA большая редкость или не выпускается. В смысле не купить.

Да ничего не редкость. У нас, по крайней мере - можно купить. На крайняк - закажите. Берёте всё на одной фирме, чего нет на складе - закажут, привезут. Никаких проблем. Но 40 на плиту - ИМХО многовато.

0
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

04.02.2009 в 22:55:02

Smily написал : Никаких проблем.

Так не спешу с его покупкой. Варочная как и вся кухня планируется к апрелю.

Правда не нашёл его в каталогах ABB/Schneider.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.02.2009 в 23:58:34

VladK написал : Правда не нашёл его в каталогах ABB/Schneider.

Поищите в Хагере.

0
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

05.02.2009 в 01:25:00

Smily написал : Поищите в Хагере.

Похоже нашёл - hager ADA925D http://download.hager.com/Hager.ru/files_download/Dokumentationen/Hager/modular_devices/devices/Seiten_2_22_2_24_RU.pdf

Да и купить их сложновато. Хотя в нынешней квартире стоит 6 элементов от этого бренда уже 7-ой год. И тогда я их купил в ближайшем магазине.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

06.02.2009 в 05:17:07

VladK написал : Внёс изменения согласно советам.

Вот, как один из вариантов, схема с высоким параметром бесперебойности питания. У Вас 10 кВт и добавление или увеличение номиналов автоматов вводной мощности не добавят, а только усложнят монтаж и ухудшат параметр бесперебойности питания выбиванием вводного автомата в этажном щите.

Если на некоторые позиции не найдете 10 мА ставьте 30 мА, у Вас ребенок, поэтому лучше напрячься и найти все на 10 мА, исключением может быть варочная, но только по причине отсутствия указанного номинала в вашем регионе. Но на водогрей, стиралку, посудомойку, розетки кухни и детской, санузел, теплый пол в санузле кровь из носа нужно ставить 10 мА. Приобретение дифавтоматов с характеристикой В тоже может вызвать затруднение, поэтому если очень проблематично, то берите с характеристикой С.

Для соединения вводов аппаратов защиты желательно использовать шину в виде гребенки, монтаж в щите получится более аккуратный и надежней, чем с помощью проводов.

На фото щит трехкомнатной квартиры. С каждой комнаты, кухни, санузла розетки и свет идут раздельно, то есть в щит приходят провода с 10 групп на 10 дифавтоматов. Видно как благодаря использованию шины минимизировано количество проводов.

Если будете использовать гребенку обратите на расположение клемм в дифавтоматах, УЗО, автоматах, даже у одного и того же производителя расположение клемм может отличаться по высоте, что не позволит использовать цельную шину. Можно сгруппировать аппараты защиты по высоте клемм и одинаковые соединить гребенкой, а переходы по высоте соединить проводом. В предложенной мной схеме нужна только однофазная двух полюсная гребенка, в Вашей схеме дополнительно потребуется однофазная однополюсная гребенка. Кстати если тот, кто будет собирать щиток сам предложит использовать гребенки это будет говорить о его продвинутости в качественном монтаже. Так же в мной предложенной схеме отсутствуют шины нейтрали, что упрощает монтаж и экономит место в щите. Можно розетки двух меньших комнат объединить.

В Вашей схеме, после УЗО находится больше одного автомата, в этом случае желательно ставить двух полюсные автоматы 2Р или 1Р+N. Это даст возможность в случае утечки быстро, в течение 1 минуты, найти, отключить не исправную цепь и восстановить питание исправных цепей. При однополюсных автоматах это может занять много времени. Помимо отключения всех автоматов нужно будет открыть квартирный щит и отсоединять нейтральные проводники, а при куче болтающихся нейтралей есть опасность, что какая то отсоединенная нейтраль может попасть на фазу. Потом нужно будет все собирать обратно. У некоторых производителей есть автоматы 1Р+N занимающие одно место.

VladK написал : Думаю на счёт установки ДАВ сразу после счётчика.

Если в квартирном щите мало места то не стоит на этом заморачиваться, правила это допускают.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Kamikaze написал : Скорее всего хватит и С16, ведь чайник работает кратковременно, да и СВЧ полную мощность потребляет недолго

Поддерживаю, ввод 10 кВт и если наставить кучу автоматов или увеличить номиналы может получиться ситуация что будет выбивать вводной автомат в этажном щите. Уж лучше включить один автомат в квартирном щите, чем в полной темноте идти в парадное.

Smily написал : Я бы вообще, все автоматы на розетки - В ставил. Хоть шанс будет на селективность при КЗ.

Я тоже придерживаюсь такого мнения, но не по селективности, ее хватает, а по безопасности при КЗ.

Smily написал : для квартир больше подходит В

Однозначно, особенно если старая алюминиевая проводка.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.02.2009 в 09:43:09

Посититель написал : Вот, как один из вариантов, схема с высоким параметром бесперебойности питания.

Что-то не видно ни АВРа, ни гены, за счет чего обеспечена бесперебойность? Также озвучьте номинал вышестоящего автомата, сечение вводного кабеля, разрешенную мощность.

Ну а впендюрить клиенту 15 диффов - это уже даже не просто неприлично, это я даже не знаю, как назвать :confused:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

06.02.2009 в 11:28:13

Был на квартире. Посмотрел щиток на лестнице. Минимализм - автомат ДЭК на 50С и всё.. Т.е честные 10 кВт я смогу взять. Сечение вводного кабеля в квартиру - 10мм2.

Оказалось что кабель на кухню подведён 6мм2, но так как по моему проекту кухни- варочная двумя метрами левее, а удлинять такое сечение считаю неправильным, то кабель достанется духовке, а для варочной к её месту пойдёт свой.

Посититель Спасибо за новые идеи. Начал изучать. Много диффов. А вот то, что при наличии >1 АВ после УЗО надо ставить 1P+N для меня открытие..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2009 в 11:51:08

VladK написал : кабель достанется духовке

А вы сможете подключить к бытовой розетке 6 квадратов?

0
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

06.02.2009 в 11:52:52

avmal написал : А вы сможете подключить к бытовой розетке 6 квадратов?

Удлинять кабель такого сечения плохо. Если и не подключу к розетке, то что - забыть про него?

0
VladK
VladK
Местный

Регистрация: 12.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 337

06.02.2009 в 11:55:59

Посититель написал : У некоторых производителей есть автоматы 1Р+N занимающие одно место

Так пример на 10A. На 16 такого не нашел.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2009 в 12:11:06

VladK написал : Удлинять кабель такого сечения плохо.

Почему плохо, если поставите коробку, а панель подключите к коробке проводом ПВС 3х4?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу