VladK написал :
Что ДАВ В 32А 30mA большая редкость или не выпускается. В смысле не купить.
Да ничего не редкость. У нас, по крайней мере - можно купить. На крайняк - закажите. Берёте всё на одной фирме, чего нет на складе - закажут, привезут. Никаких проблем.
Но 40 на плиту - ИМХО многовато.
Вот, как один из вариантов, схема с высоким параметром бесперебойности питания. У Вас 10 кВт и добавление или увеличение номиналов автоматов вводной мощности не добавят, а только усложнят монтаж и ухудшат параметр бесперебойности питания выбиванием вводного автомата в этажном щите.
Если на некоторые позиции не найдете 10 мА ставьте 30 мА, у Вас ребенок, поэтому лучше напрячься и найти все на 10 мА, исключением может быть варочная, но только по причине отсутствия указанного номинала в вашем регионе. Но на водогрей, стиралку, посудомойку, розетки кухни и детской, санузел, теплый пол в санузле кровь из носа нужно ставить 10 мА. Приобретение дифавтоматов с характеристикой В тоже может вызвать затруднение, поэтому если очень проблематично, то берите с характеристикой С.
Для соединения вводов аппаратов защиты желательно использовать шину в виде гребенки, монтаж в щите получится более аккуратный и надежней, чем с помощью проводов.
На фото щит трехкомнатной квартиры. С каждой комнаты, кухни, санузла розетки и свет идут раздельно, то есть в щит приходят провода с 10 групп на 10 дифавтоматов. Видно как благодаря использованию шины минимизировано количество проводов.
Если будете использовать гребенку обратите на расположение клемм в дифавтоматах, УЗО, автоматах, даже у одного и того же производителя расположение клемм может отличаться по высоте, что не позволит использовать цельную шину. Можно сгруппировать аппараты защиты по высоте клемм и одинаковые соединить гребенкой, а переходы по высоте соединить проводом. В предложенной мной схеме нужна только однофазная двух полюсная гребенка, в Вашей схеме дополнительно потребуется однофазная однополюсная гребенка. Кстати если тот, кто будет собирать щиток сам предложит использовать гребенки это будет говорить о его продвинутости в качественном монтаже. Так же в мной предложенной схеме отсутствуют шины нейтрали, что упрощает монтаж и экономит место в щите. Можно розетки двух меньших комнат объединить.
В Вашей схеме, после УЗО находится больше одного автомата, в этом случае желательно ставить двух полюсные автоматы 2Р или 1Р+N. Это даст возможность в случае утечки быстро, в течение 1 минуты, найти, отключить не исправную цепь и восстановить питание исправных цепей. При однополюсных автоматах это может занять много времени. Помимо отключения всех автоматов нужно будет открыть квартирный щит и отсоединять нейтральные проводники, а при куче болтающихся нейтралей есть опасность, что какая то отсоединенная нейтраль может попасть на фазу. Потом нужно будет все собирать обратно. У некоторых производителей .
VladK написал :
Думаю на счёт установки ДАВ сразу после счётчика.
Если в квартирном щите мало места то не стоит на этом заморачиваться, правила это допускают.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Kamikaze написал :
Скорее всего хватит и С16, ведь чайник работает кратковременно, да и СВЧ полную мощность потребляет недолго
Поддерживаю, ввод 10 кВт и если наставить кучу автоматов или увеличить номиналы может получиться ситуация что будет выбивать вводной автомат в этажном щите. Уж лучше включить один автомат в квартирном щите, чем в полной темноте идти в парадное.
Smily написал :
Я бы вообще, все автоматы на розетки - В ставил. Хоть шанс будет на селективность при КЗ.
Я тоже придерживаюсь такого мнения, но не по селективности, ее хватает, а по безопасности при КЗ.
Smily написал :
для квартир больше подходит В
Однозначно, особенно если старая алюминиевая проводка.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель написал :
Вот, как один из вариантов, схема с высоким параметром бесперебойности питания.
Что-то не видно ни АВРа, ни гены, за счет чего обеспечена бесперебойность? Также озвучьте номинал вышестоящего автомата, сечение вводного кабеля, разрешенную мощность.
Ну а впендюрить клиенту 15 диффов - это уже даже не просто неприлично, это я даже не знаю, как назвать :confused:
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Был на квартире. Посмотрел щиток на лестнице.
Минимализм - автомат ДЭК на 50С и всё.. Т.е честные 10 кВт я смогу взять. Сечение вводного кабеля в квартиру - 10мм2.
Оказалось что кабель на кухню подведён 6мм2, но так как по моему проекту кухни- варочная двумя метрами левее, а удлинять такое сечение считаю неправильным, то кабель достанется духовке, а для варочной к её месту пойдёт свой.
Посититель
Спасибо за новые идеи. Начал изучать. Много диффов. А вот то, что при наличии >1 АВ после УЗО надо ставить 1P+N для меня открытие..