Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

05.02.2009 в 09:50:45

Основная ошибка многих, при объяснении наличия этого кондера, как раз и есть мысль, что этот кондер типа фильтра. Сам конденсатор ни каким фильтром быть не может - это электрорадиоэлемент с известной характеристикой. Отсутствие такого конденсатора в классической трансформаторной схеме объясняется тем, что сам трансформатор имеет емкость между обмотками. Конденсатор, а еще и параллельно ему резистор, ставятся для стекания статики в электрическую сеть и в конечном итоге в землю.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

05.02.2009 в 09:55:41

Андрёй написал : Если же человек будет стоять на здании, высотой в 30м (9этажей), то напряжение уже будет 160В.

Чтобы такого не было, все проводящие части здания соединены (система уравнивания потенциалов) между собой и с заземлителем. Поэтому стоящий на здании человек будет иметь те же 10В, что и стоящий на земле.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

05.02.2009 в 22:23:32

Андрёй написал : Сам конденсатор ни каким фильтром быть не может - это электрорадиоэлемент с известной характеристикой.

У-у-у, как интересно :) А зачем тогда их, к примеру, между фазным и нулевым проводником на входе блока питания устанавливают ?

Андрёй написал : Отсутствие такого конденсатора в классической трансформаторной схеме объясняется тем, что сам трансформатор имеет емкость между обмотками.

Во флайбэковском трансе межобмоточная емкость тоже есть и что ?

Андрёй написал : Конденсатор, а еще и параллельно ему резистор, ставятся для стекания статики в электрическую сеть и в конечном итоге в землю.

:a Конденсатор для статики - это круто !!! Эдакий накопитель со встроенным разрядником, копит, копит заряд... потом бац и пробит, пробой "зарос", снова копит, копит... :)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

05.02.2009 в 22:33:26

Андрёй написал : Основная ошибка многих, при объяснении наличия этого кондера, как раз и есть мысль, что этот кондер типа фильтра.

Аппликухи про проектирование ЭМС импульсных БП почитайте http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/an20.pdf стр.4

Figure 7 shows a typical 2-wire input TOPSwitch ST202A power supply modified with Y2-safety capacitors C7, C8, and C11. The schematic is drawn to emphasize that C7, C8, and C11 should connect directly to the transformer pins. This capacitor connection keeps peak transient currents flowing through known paths and out of sensitive PC traces.

http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8032-D.PDF стр.3

In some designs, there is no third earth conductor. In that case, you cannot wire two Y capacitors on the filter input. As we said, these Y capacitors are used to route most of the current displaced by the drain voltage back to the originator, a little crossing the LISN network but low enough to stay below the standard limit. The solution consists in providing this path through another Y capacitor but connected between primary and secondary grounds as shown by Figure 3d. Again, this capacitor cannot exceed a given value in order to keep the leakage current within the level imposed by the security standard (250 mA for all class II equipment).

Надеюсь, с англо-русским переводом проблем нет ?