Garikkk
Garikkk
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 53

03.02.2009 в 18:54:12

Картина следущая - горизонтальный канал длина -6 м (труба д. 80 мм - подвесной потолок при ремонте больше опускать не захотели) идет по потолку к плите, далее переходник на 100 мм и вертикальня гофра соотв. через переходник на 120 мм к вентилятору вытяжки. В результате мощная и дорогая за 1000 баксов) вытяжка не тянят нормально на любой скорости.
Понятно, что 80мм мало, длина гоизонт. канала большая, куча переходников видимо создающие какие-нить завихрения и т.п. Знали бы где падать .... Подскажите, что делать то. Неужели все так безнадежно. Потолок ломать не хочется.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.02.2009 в 19:41:15

Есть два варианта, первый:

  1. канал расширить 2.вытяжку переключить на режим рециркуляции-воздухоочиститель и поставить угольный фильтр, эффективность будет не та но малыми затратами отделаешься..а вообще странно что проектировщики кухни не продумали изначально вопрос вытяжки(((
0
Garikkk
Garikkk
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 53

03.02.2009 в 20:51:14

Канал расширить - а как это сделать не ломая подвесной потолок?

0
Garikkk
Garikkk
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 53

03.02.2009 в 20:52:40

А как расширить не ломая потолка?

0
stepanych
stepanych
Местный

Регистрация: 23.11.2008

Новочеркасск

Сообщений: 586

03.02.2009 в 21:25:39

А тяга в вентканале вообще есть? Может соседи при ремонте вентканал просто заделали? 80 мм - нормально для бытовой вытяжки, и 6 метров это не так много. Должна нормально тянуть, раз это хорошая дорогая модель. У нее выходное отверстие на 120 мм, 80 мм - площадь сечения в два раза меньше, соотвественно вытяжка не выдает все 100% своей мощности, но у таких моделей запас большой по мощности. Видимо, засада дальше. Или, может, у вас кухня 40 кв.м. и жена постоянно рыбу жарит? :)

0
Sanchez II
Sanchez II
Новичок

Регистрация: 28.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 91

03.02.2009 в 22:41:01

Попробуйте заменить на трубу прямоугольного сечения с площадью внутреннего сечения 120мм - должна поместиться под ваш потолок.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.02.2009 в 23:05:19

Попробуйте, прямоугольного сечения на 120мм, но если нет тяги изначально Вам это не поможет.. И еще вытяжка при работе сильно гудит, снимите патрубок сверху проверьте воздух вообще без припятствий выходит из самой вытяжки. Только имейте ввиду если останется маленькое сечение вытяжка вынуждена работать на износ (износ двигателя увеличивается внесколько раз), скоро эти бабки пойдут коту подхвост. Поэтому произзводитель рекомендует от 120 до 150мм сечение гофры.

0
Garikkk
Garikkk
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 53

04.02.2009 в 16:26:34

/Попробуйте заменить на трубу прямоугольного сечения с площадью внутреннего сечения 120мм/
Тяга в стояке вроде есть - проверял зажигалкой. Похоже я не догоняю - труба 80мм уже проложена под подвесным потолком и поменять ее не ломая потолок нет возможности. А что если заменить штатный мотор с выходом на 120мм на мотор с выходом на те же 80мм. Проигрыш в мощности очевиден, зато может тянуть будет.

0
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1574

04.02.2009 в 17:42:34

Remontdoma написал : а вообще странно что проектировщики кухни не продумали изначально вопрос вытяжки(((

Вся проблема заключается в том, что продавцы этих вытяжек и тем более проектировщики кухни в основном не знают как считать расходы и потери... Тем более когда такие агрегаты подключаются в канал, предназначенный для естественной вытяжки.

Все остальные потуги - это "баян".

0

Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811

sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

04.02.2009 в 18:00:58

Garikkk написал : штатный мотор с выходом на 120мм на мотор с выходом на те же 80мм.

А Вы уверены, что такие есть в природе? Когда покупали вытяжку, в инструкцию не заглянули? Все производители пишут про минимум сечения канала 120-150 мм. Конечно, Вам решать - но ИМХО без переборки потолка не обойтись. Если нет возможности его опустить, поставьте, по крайней мере, плоские ПВХ-воздуховоды, 200х60 мм.

0
Old_Navy
Old_Navy
Местный

Регистрация: 17.10.2006

Москва

Сообщений: 797

05.02.2009 в 01:33:15

2Garikkk Протяните второй воздуховод над кухонными шкафами. Если делать плоскими трубами, то вполне можно сделать более-менее аккуратно. А глаза привыкнут. Иначе через два-три года полетит эта ваша штука баксов в лучшем случае в ремонт...

0