Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.03.2006 в 16:39:34

Здравствуйте! Меня с недавних пор мучает вопрос - обязательно ли мне тянуть отдельный провод для подключения накопительного водонагревателя, или можно просто подключить его к розетке, провод к которой идет от обычной распределительной коробки? Модель Thermex RZB80-F (http://www.termeks.ru/catalog/model.php?mid=120&m=1), мощность 2 кВт. К распределительной коробке подходит алюминиевый провод 2,5мм, от нее идет проводка на свет в ванной, туалете, коридоре и на розетку в коридоре, к которой периодически подключается стиральная машина Electrolux (класс энергопотребления А), и еще один провод я протянул для вентилятора в туалете и вышеуказанного водонагревателя. Все провода - алюминиевые 2,5 мм. Да, вот еще ссылочка, в которой производитель Thermex говорит, что его можно подключать к обычной розетке - http://www.termeks.ru/page.php?p=4

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25164

09.03.2006 в 17:08:14

pafhunter

Не советую, молодой человек, - съедят. (С) БС

0
Geo2005
Geo2005
Местный

Регистрация: 15.12.2005

Москва

Сообщений: 197

09.03.2006 в 17:15:51

Вообще надо тянуть отдельную линию с персональным автоматом

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

09.03.2006 в 18:09:08

Можно и без отдельной линии, поставить УЗО на ток утечки 10мА и проверить, что бы автомат на этой линии был не больше 16А и розетка тоже была на 16А. Хреново, конечно, что без защитного заземления - но в случае чего - УЗО должно отключить.
Да и пользоваться стиралкой в время подогрева воды - наверняка не получится, автомат отшибет по току...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25164

09.03.2006 в 18:13:10

BigHarry написал : Можно и без отдельной линии

Ага, свет в три точки, СМ, водогрей - и всё на одну групповую линию 2.5 алюминием без зануления... Ах, да - пропеллер забыл. :)

0
эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

09.03.2006 в 18:14:08

При закрытой проводке (которая имеется в данном конкретном примере) max ток по алюм. кабелю сечением 2,5 мм = 16А или примерно 3,5 кВт то есть если еще и стиралка сидит на этом кабеле то выгорит однозначно. Спасибо за внимание.

0
BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

09.03.2006 в 18:20:11

ВТБ! написал : Ага, свет в три точки, СМ, водогрей - и всё на одну групповую линию 2.5 алюминием без зануления...Ах, да - пропеллер забыл. :)

Автомат в 16А не даст произойти несчастью. Ну да - вряд-ли стиралка одновременно с водогреем будет работать, но если стирать по ночам (накопительные водогрее воду в тепле держут весьма долго) или стирать в моменты, когда водогрей не греет - то в принципе - можно и так прожить. Да и водогрей-то наверно нужен только на моменты аварийного отключения горячей воды снабжающей организацией...

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

09.03.2006 в 18:27:17

2pafhunter Учимся работать в инете: идём по ссылке http://www.termeks.ru/faq/?id=17 и читаем:

Электрическая безопасность и противокоррозионная защита ЭВН гарантированы только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок.

Та же фраза присутствует в инструкции к любому бойлеру, в термексовских даже выделена красным цветом.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

09.03.2006 в 18:36:44

Кусок термксовской инструкции

0
Вложение
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

09.03.2006 в 19:18:57

2pafhunter

Если он там один, или суммарная мощность потребеления на этой линии не превышает 3.5 квт, то можно. А если будет включен он, да еще в это время стиралка начнет работать - у тебя может просто автомат вылетать. А так-то более ничего срашного не наблюдается...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.03.2006 в 20:08:40

Итак, уточняем. Стиральная машина - 2,2 кВт 3 лампочки + вентилятор - грубо 200 Вт (впоследствии может быть больше) Водонагреватель - 1,4 кВт (в режиме 2 х 0,7 кВт) - 2 кВт (2 х 1 кВт) Итого: 3,8 кВт - 4,4 кВт при работе всех приборов По документу (ссылку дать не могу, где-то в форуме пробегал, но затерялся) прочитал, что допустимый длительный ток для 2х-жильного алюминиевого провода сечением 2,5 мм - 19 А, что значит 19 А * 220 В = 4180 Вт = 4,18 кВт - это наверное допустимая длительная нагрузка на распределительную коробку получается. Ваше мнение как специалиста? Уж очень не хочется тянуть отдельный провод... Только что ремонт сделали... Да, может пропаять еще скрутки проводов в распределительной коробке? Или это не поможет? Или может еще что с ними сделать? Может вариант - на время работы стиральной машины ставить водонагреватель в режим минимального энергопотребления? Еще - водонагреватель будет работать порядка 2-х месяцев в году, когда не будет горячей воды

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу