Итак, уточняем.
Стиральная машина - 2,2 кВт
3 лампочки + вентилятор - грубо 200 Вт (впоследствии может быть больше)
Водонагреватель - 1,4 кВт (в режиме 2 х 0,7 кВт) - 2 кВт (2 х 1 кВт)
Итого: 3,8 кВт - 4,4 кВт при работе всех приборов
По документу (ссылку дать не могу, где-то в форуме пробегал, но затерялся) прочитал, что допустимый длительный ток для 2х-жильного алюминиевого провода сечением 2,5 мм - 19 А, что значит 19 А * 220 В = 4180 Вт = 4,18 кВт - это наверное допустимая длительная нагрузка на распределительную коробку получается.
Ваше мнение как специалиста?
Уж очень не хочется тянуть отдельный провод... Только что ремонт сделали...
Да, может пропаять еще скрутки проводов в распределительной коробке? Или это не поможет? Или может еще что с ними сделать?
Может вариант - на время работы стиральной машины ставить водонагреватель в режим минимального энергопотребления?
Еще - водонагреватель будет работать порядка 2-х месяцев в году, когда не будет горячей воды