pafhunter написал : получше пропаять еще скрутки проводов
AL не паяется в присутствии кислорода
09.03.2006 в 20:33:55
pafhunter написал : получше пропаять еще скрутки проводов
AL не паяется в присутствии кислорода
09.03.2006 в 20:36:58
Понял, что тогда посоветуете?
09.03.2006 в 20:46:58
Клеммы WAGO серии 773 СЕРЫЕ, если имеется хоть 1 см запаса в распредкоробке.
09.03.2006 в 21:04:14
Запас есть, коробка эта - просто ниша под потолком, где свернуты провода, закрывается пластмассовой крышкой, так что места и запаса провода достаточно. Спасибо за совет, Arr. А по расчетам кВт что скажете?
Посмотрел - есть еще вариант: протянуть такой же 2,5 мм алюминиевый провод от другой распредкоробки, к которой подсоединен только звонок. От щитка тянуть не хочу - заземления все равно нет, а щиток находится на этаж выше. Ваше мнение?
09.03.2006 в 21:31:32
2pafhunter Плохо всё это. Узо обязательно. Будут пощипывания СМ - трубы. Помнится, у термекса вход пластиковый, значит и пощипывания бойлер - трубы. Антикоррозионный анод может разрушится за несколько дней, но у термекса он вроде быстросьемный. Организационно - НЕ включать СМ и бойлер одновременно. :(
А по крупному - ТСЖ, бумажки, деньги - реконструкция дома.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу