Добрый день. Смонтировали мне год назад приточку.
Приточку после завершения ремонта вчера первый раз запустил. Вобщем-то все работает, но вот что хотелось бы узнать. Есть ли возможность без спец аппаратуры выяснить ее производительность? Тоесть количество воздуха выходящего через решетку в еденицу времени. Или может есть возможность в Москве взять данную апаратуру (анемометр?) в аренду на пару дней.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12689

06.02.2009 в 20:24:00

booms написал : Есть ли возможность без спец аппаратуры выяснить ее производительность?

неполучится, нужен прибор

booms написал : есть возможность в Москве взять данную апаратуру (анемометр?) в аренду на пару дней.

мало вероятно, приборы дорогие, вряд ли кто даст

booms написал : все работает

зачем тогда заморачиваться ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Old_Navy

Местный

Регистрация: 17.10.2006

Москва

Сообщений: 797

07.02.2009 в 14:47:22

2booms С таким прибором ко мне приходил пожарный инспектор, проверял тягу для допуска газового котла к эксплуатации.

0
Аватар пользователя
booms

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 30

10.02.2009 в 17:36:25

отчет о проделанной работе :clapping
Ориентировочное количество воздуха выходящего из приточки было определено следующим образом. Был взят мешок для мусора (из тонкого пластика) емкостью 60 литров. После прижимания данного мешка к решетке вентиляции был осуществлен высоконаучный способ подсчета секунд требуемых на его заполнение воздухом. :D Путем нехитрых вычислений оказалось, что мне достаточно скорости вентилятора 50%. Вобщем тяга к знаниям удовлетворена и пусть ветродуйка работает себе спокойно без моего вмешательства :clapping

0
Аватар пользователя
Унылый

Местный

Регистрация: 26.11.2008

Сообщений: 106

10.02.2009 в 18:10:59

А подогрев приточного воздуха имеется? И наверное электроКАЛорифером? Тогда если у Вас дует в 2 раза более требуемого, то и электричества калорифер мотает в 2 раза больше, что нехорошо, если Вы не Чубайс, конечно, а я так подозреваю что нет... Кроме того, если расход измеряется ПОЛИТ-этиленовым мешком, то он немного нагружает приточку, так что на самом деле расход на сколько-то больше, чем измеренный "мешочным" способом. Я бы для экономии электричества поприжал бы приток...
Но вообще то это не главное, главное - что "тяга к знаниям удовлетворена":) . Удачи.

0
Аватар пользователя
ломастер

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

10.02.2009 в 19:52:13

booms написал : Был взят мешок для мусора (из тонкого пластика)

это не научный метод - большая инструментальная погрешность !!! :D

0
Аватар пользователя
booms

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 30

10.02.2009 в 21:19:43

У меня пока электричество халавное. Новостройка подключена по временной схеме. А потом понятно уменьшу приток до разумного предела. Может и таймер прицеплю для экономии.
По поводу "большая инструментальная погрешность" рассмотрены были также варианты более проблемно осуществимые, но в тоже время более точные. Например шарик от пинг понга подвешенный за ниточку помещается в исходящий поток воздуха и по углу отклонения ниточки от вертикали вычисляем скорость воздуха. (естественно принимая во внимание фазу луны и наличие магнитных аномалий вблизи дома) Остальное дело техники ;-)))

0
Аватар пользователя
Ната Ша

Местный

Регистрация: 03.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 218

18.02.2009 в 16:13:15

booms написал : У меня пока электричество халавное.

Вот оно - отношение к природе, которое самоликвидирует человечество! Об глобальном надо думать, а не только об своём сиюминутноличном - беречь энергоресурсы планеты! Может вот конкретно Вашему внуку потом электричества и не будет хватать, причем не на излишки вентиляции, а на самое насущное!!!
Все кто читает - выключите, пожалуйста лишний свет и закройте капающие краны!!!!

0
Аватар пользователя
Унылый

Местный

Регистрация: 26.11.2008

Сообщений: 106

20.02.2009 в 18:02:05

Ната Ша написал : Может вот конкретно Вашему внуку потом электричества и не будет хватать, причем не на излишки вентиляции, а на самое насущное!!!

Да, придется нашим внукам ползать в шерстяных одеждах по эбонитовому полу, чтобы смотреть телевизор. Тут уж не до вентиляции, тем более с подогревом...