guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

05.02.2009 в 00:04:16

Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, какой тип УЗО - А или АС - требуется устанавливать для накопительного водонагревателя при отсутствии заземления/надежного зануления?

0
Kamikaze
Kamikaze
Старожил

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.02.2009 в 00:20:10

Вполне достаточно АС.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Коляшка
Коляшка
Новичок

Регистрация: 29.08.2008

Томск

Сообщений: 24

05.02.2009 в 08:09:10

при отсутствии заземления узо вообще не обязательно сначала заземление сделайте

0
Kamikaze
Kamikaze
Старожил

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.02.2009 в 08:28:33

2Коляшка Вы бы, чем такие консультации давать, Help по заземлению и безопасности! почитали бы, особенно 27 - УЗО и двухпроводка (Работает ли УЗО без защитного зануления (заземления)?)...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Посититель
Посититель
Старожил

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

05.02.2009 в 08:38:48

Коляшка написал : при отсутствии заземления узо вообще не обязательно сначала заземление сделайте

УЗО во всех случаях желательно, а в некоторых обьязательно.

С неправильно сделанным заземлением или занулением может быть опасней чем без них!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.02.2009 в 08:39:20

Коляшка написал : при отсутствии заземления узо вообще не обязательно

Что?!!! Опять?!!!:a

0
ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24870

05.02.2009 в 09:23:28

guest15 написал : какой тип УЗО - А или АС - требуется устанавливать для накопительного водонагревателя при отсутствии заземления/надежного зануления?

Возможная утечка с ТЭН симметрична, поэтому достаточно АС. Важнее ток уставки - в Вашем случае есть шанс, что этот ток пройдёт через тело человека. Поэтому неэлектронное УЗО 25А/10мА (или диф.автомат 16А/10мА) для типичного накопительного водонагревателя будет в самый раз.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

05.02.2009 в 09:28:13

Кроме того, тип А у нас, обычно, только под заказ через месяц и втридорога.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

06.02.2009 в 00:21:18

Kamikaze написал : Вполне достаточно АС.

ВТБ! написал : Возможная утечка с ТЭН симметрична, поэтому достаточно АС.

Ок, с типом УЗО понятно.

ВТБ! написал : Поэтому неэлектронное УЗО 25А/10мА (или диф.автомат 16А/10мА) для типичного накопительного водонагревателя будет в самый раз.

А как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?

0
Kamikaze
Kamikaze
Старожил

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.02.2009 в 00:36:44

guest15 написал : А как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?

По случаю дополнил пост 75 - Как проверить исправность УЗО?; Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

baly
baly
Старожил

Регистрация: 14.11.2008

Брянск

Сообщений: 1898

06.02.2009 в 01:36:29

Позвольте вопрос по случаю Можно-ли Узо ставить после автоматов и подключение ввод-вывод как правильно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу