07.02.2009 в 13:23:22

Помогите! Пожарники написали предписание - отсутствует эвакуационное освещение. Детский дом - денег нет. Пытались решить с помощью светильников с аккумулятором, Светильники "Белый свет" слабые по мощности и дорогие.
Недорогие и достаточно мощные китайские 18Вт., например ЛБА 3924 не имеют сертификата соответствия МЭК 60598-2-22-99. Может кто посоветует недорогие светильники аварийного освещения с сертификатом.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

07.02.2009 в 13:56:17

Milmen написал : Пытались решить с помощью светильников с аккумулятором

Зачем? Есть стандартное решение - БП на 12В с аккумом и таблички выход с лампочками света. По-моему это дешевле просто светильника с аккумом.

0
Milmen
Milmen
Новичок

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

07.02.2009 в 14:35:55

Андрёй написал : По-моему это дешевле просто светильника с аккумом.

Эвакуационное освещение следует предусматривать: В местах, опасных для прохода людей; В проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей и т.д.

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

07.02.2009 в 16:19:46

http://www.tehsovet.ru/article-2004-1-5-464 Выбираете. Ставите по одному на выхода. Если позволяют средства - что маловероятно (видел в одной школе = ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ КОРИДОРОВ И СТЕН занавешены аварийные светильники!!!! видно, что кто-то подарок сделал) - то побольше, если нет, то выполнить неукоснительно предписания инспекторов госпожнадзора = если назовёте их пожарниками - будете им на ВСЮ жизнь ВРАГОМ!!!
В свое время приходилось посылать на три-пять букв открытым текстом -денег СОВСЕМ не было, а тут припрется и начинает учить КАК НАДО ЖИТЬ и СКОЛЬКО платить... В предписании требуйте уточнения - сколько и куда вешать. Если не дают, т о сами прочитайте нормативы и выполняйте по минималке. Мы в провинции тоже выкручиваемся как можем и изголяемся. Просто жить надо уметь и читать между строк...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2009 в 17:27:52

AMA3OH написал : прочитайте нормативы и выполняйте по минималке.

По минималке только выходы.

0
Milmen
Milmen
Новичок

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

07.02.2009 в 20:33:16

avmal написал : По минималке только выходы.

Извините, но согласно СНиП 23-05-95 в предписании: Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях — 0,5 лк, на открытых территориях — 0,2 лк. Неравномерность эвакуационного освещения (отношение максимальной освещенности к минимальной) по оси эвакуационных проходов должна быть не более 40 : 1. Выходы висят по пожарке, требуют именно освещение коридоров, лестниц и т.д. Неужели нет недорогих аккумуляторных светильников?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2009 в 20:51:45

Milmen написал : Неужели нет недорогих аккумуляторных светильников?

Это уже надо искать. Я дешевые не ставил. Только это называется аварийное освещение, если мне память не изменяет. И организуется оно способом, указанным в посте 2. А в случае, если требуются только эвакуационные указатели, то они устанавливаются над выходами и снабжаются индивидуальными аккумуляторами, как правило. Возможно, что терминология СНиПа отличается от терминологии в ПУЭ и СП 31-110.

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

07.02.2009 в 21:04:02

2Milmen
Сочувствую. Если ваши инспектора обеспечены всеми приборами, а вы не можете автономными светильниками увешаться, то сразу вопрос = не бюджетник ли вы? Если бюджетник, то надо писать рапорта, бумажки вышестоящему начальству с копиями и подписями от приняших к рассмотрению. Мне так удается уже полтора десятка лет уворачиваться от СЭС, ГПН, Газовиками, милиции с их охранной системой... Строим офис (одно название- на деле типовой щитовой жилой дом и в него продумываю КАК впихнуть ВСЁ оборудование и вписаться в действующие СанПиНы, ПУЭ, СНиПы и кучу требований. В медицине требования нехилые тоже... Проекта нет, рисую сам. потом буду узаконивать. Дареному коню в зубы и под хвост не смотрят...

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

07.02.2009 в 21:04:27

2Milmen Действительно, то о чем вы говорите очень напоминает аварийное освещение.. Можно пункт или пункты предписания привести дословно или выложить скан? И укажите документ на основе которого этот пункт написан.
Аварийное освещение - это очень жестко и накладно, это вторая сеть освещения плюс отдельное питание..

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

07.02.2009 в 21:08:04

2Dale
Если топикстартер работает в учреждении образования - ему не завидую...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2009 в 21:22:49

Dale написал : это вторая сеть освещения плюс отдельное питание..

Плюс отдельный щит аварийного освещения.

0