Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.02.2009 в 02:23:51

Подскажите – помогите пожалуйста. И у меня новостройка монолит-блок с естественной вентиляцией, на кухни труба 160 мм , в туалетах 100 мм, на окнах стеклопакеты, входная дверь с уплотнением. Получается полная герметизация, без притока. Хотелось бы установить приточную систему, почитал что люди сами собирают из отдельных компонентов.
Вот пример, такой установки которая попалась , на основе круглых воздуховодов (lissant.ru): Фильтр EU3 + Фильтр EU7 +Глушитель + Вентилятор OSTBERG CK160В + Нагреватель 3 КВт + Глушитель .

Но осталось много вопросов по такой системе: Достаточно будет 250 куб. на 60 кв.м. ?
Можно ли сделать такую систему на прямоугольных воздуховодах , и достаточно ли будет 6смX100см что бы получить от 250 куб. т.к. максиму что можно сьесть от потолка 8 см. ? Что необходимо поставить чтобы приточка функционировала и в минус 10 – 15? Встаёт вопрос о выходе воздуха? Не будет ли гудеть выходы? Также планируется установка трех сплит-систем Mitsubishi Heavy. Не будет ли мешать приточка сплитам?

Прикрепил планировку квартиры, синим это примерное расположение воздуховодов, красные это расположение сплит-систем.

Я готов заплатить разумные деньги, кому-то (Москва) за проектирование такой системы. Может посоветуете к кому обратиться за советом или проектом?

Заранее всем большое спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

10.02.2009 в 10:07:41

sublimity написал : такой установки которая попалась , на основе круглых воздуховодов (lissant.ru):

Что-то Вы перепутали, Лиссант "чужие" вентиляторы типа Остберг не продает, у них своих хватает

sublimity написал : Фильтр EU3 + Фильтр EU7 +Глушитель + Вентилятор OSTBERG CK160В + Нагреватель 3 КВт + Глушитель

стандартная комплектация. 7-й фильтр можно ставить а можно и не ставить

sublimity написал : Достаточно будет 250 куб. на 60 кв.м. ?

Достаточно

sublimity написал : и достаточно ли будет 6смX100см

далеко не достаточно

sublimity написал : Встаёт вопрос о выходе воздуха? Не будет ли гудеть выходы? Также планируется установка трех сплит-систем Mitsubishi Heavy. Не будет ли мешать приточка сплитам?

Ответы на эти вопросы почитайте в последних темах - все ответы есть там

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу