23.02.2009 в 13:06:23
LAV написал : Это работа таймера. Реле времени выдаёт просто задержку на включение или выключение чего-либо от состояния входа.
Спасибо. Теперь понятно, буду искать подходящий таймер.
Возник еще небольшой вопрос - можно ли защищать входящий кабель (ВВГ 2х6) двухполюсным автоматом на 50А?? Или нужно ставить на 40А???
P.S.
Имеется в виду такая последовательность - вводной кабель ВВГ 2х6 от изоляторов на фронтоне заходит в щиток, далее в автомат и далее на счетчик.
Подумываю о том что бы положить кабель ВВГ 2х10 но не знаю смогу ли его в счетчик "воткнуть" он же страшно жесткий.
26.02.2009 в 00:57:54
Ура. Ввод сегодня был сделан и предыдущий вопрос отпал.
ВСЕ! Можно сказать новая проводка оффициально запущена! :) Ввод сделал кабелем ВВГ 2х10. Намаялся я конечно пока в счетчик затрамбовал! :)) Контакты там под него расчитаны, но все эти изгибы.... ё маё. Щиток собран все запущено. Автоматика пока закуплена по минимуму, так как с этим кризисом с финисами туговато стало да и цены совсем не демократичные :)
Остается еще куча вопросов по автоматике что и как правильно поставить. Задам пока один вопрос. идет две линии в ванную, одна на свет(2,5мм.кв) другая на розетки(4мм.кв.). Обе линии будет защищать УЗО и после него каждую в отдельности автоматы. В одну из розеток будет постоянно включен холодильник, в другую переодически включаться стиралка (ну а парочка остальных про запас) А теперь вопрос - как правильно подобрать номиналы УЗО и автоматов? Я прикинул так: 1.вариант УЗО 10мА 16А, автоматы на свет тип B 6А, на розетки С 10А 2.вариант УЗО 30мА 25А, автоматы на свет тип B 6А, на розетки С 20А
по первому варианту есть сомнения, что во первых может оказаться мал автомат на 10А особенно в случае одновременной работы холодильника, машинки, и фена к примеру....и во вторых опасаюсь ложных срабатываний УЗО на 10мА.
По второму варианту сомнение лиш в том, что не безопасно во влажном помещении УЗО на 30мА.
Подскажите как поступить правильно?
26.02.2009 в 23:44:40
тут еще второй вопросик назрел... У меня идет ввод со столба, на изоляторы дома - два одножильных "монолита" 1х10мм.кв - алюминий (сечение определил на глаз - просто с этих изоляторов делал ввод уже к счетчику проводом медью на 10 квадратов, диаметр такой же), а с изоляторов к счетчику идет медь 2х10, можно ли мне делать TN-C-S? Или этот кусок алюминия 2х10 нужно поменять хотя бы на медь 2х10? Кстати, общался с электриком из ЖЕКа, тот сказал что вроде на стобах рабочий ноль заземлен, хотя вроде как он точно не знает, а сказал типа "ну конечно заземлен, так же положено"...
28.02.2009 в 14:19:51
Автоматика уже куплена? Тогда УЗО 16А/10мА, автоматы на свет C6, на розетки С16. Если будут ложные срабатывания - замените УЗО на 25А/30мА. Для TN-C-S минимальное сечение меди 10 мм2, алюминия 16 мм2.
02.03.2009 в 01:02:27
evgenygrig написал : Автоматика уже куплена?
пока не вся. УЗО еще не покупалось и часть автоматов тоже.
evgenygrig написал : Если будут ложные срабатывания - замените УЗО на 25А/30мА.
если честно, такая замена в копеечку влетит... дороговато УЗО стоит. Поэтому хотелось бы изначально определиться!
evgenygrig написал : Тогда УЗО 16А/10мА, автоматы на свет C6, на розетки С16.
а автомат на 16А можно после УЗО на 16А.... вроде ж нужно на номинал меньше автомат ставить...?
evgenygrig написал : Для TN-C-S минимальное сечение меди 10 мм2, алюминия 16 мм2.
Ясно, значит таки прийдется менять ввод от столба.. :(
16.05.2009 в 20:02:26
fox.msc написал : И кстати, этот Запорожский кабель у нас в Днепре кто то продает?
Брал недавно в "КАПРО" ВВГ нгд
25.05.2009 в 23:07:24
fox.msc написал : Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10
у меня интересный вопрос- в каталоге ШНАЙДЕРа есть линейка автоматов C16L. там буквы следующие- B,C,Z,K c первыми тремя понятно, а вот характеристика К выглядит как Д. в чём разница? и почему не указан ток как на всех остальных(6000, 10000)?