Аватар пользователя
Матроскин

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 64

10.11.2005 в 00:18:47

Надо подключить варочную панель. Candy, электророзжиг, PE
прописано в инструкции и присутствует в проводе. Обращаемся в "Горгаз". Предлагают купить гибкую подводку в
оплетке или металлический шланг. Затем к частникам. Слово
"сильфон" в 30% случаев вызывает смущенную улыбку, по
ассоциации то ли с канализацией, то ли с
дерматовенерологией. Про сильфоны с изолирующей вставкой в 100% не слышали. Как
спецы, так и все опрошенные продавцы. (г. Саратов, Россия,
2005 год) Про целесообразность subj. здравый смысл подсказывает
следующее: 1.Пункты 7.1.87 - 88 ПУЭ о газовых трубах ничего не говорят.
"Инструкция по проектированию городских электрических сетей
РД 34.20.185-94" тоже. Хотя попадалась картинка "пример системы уравнивания
потенциалов", где газовая труба присоединена. Но
происхождение ее неизвестно. По общению с газовиками знаю, что внешние трубопроводы
(должны быть, пока не сперли на цветмет) оснащены катодной
защитой, на входе в здание обязательно стоит изолирующая
вставка, газовые стояки в доме специально не землятся.
Катодная защита в жилых домах вроде не полагается.

  1. Если у кого-то газовый прибор с электророзжигом (хотел
    сказать попоросту - не заземлен, но вспомнил некоторых
    ревнителей терминологии ;-) не соединен с защитным нулем и
    прошла утечка на корпус, образуется цепь: данный прибор -
    его подводка - газовый стояк - подводки и плиты тех, у кого
    PE имеется. Где прогорит раньше - зависит от состояния
    автоматов, подводок и количества "правильных" /
    "неправильных". В любом случае, кому-то грозит факел .
  2. На этом и других форумах ранее тема обсуждалась, пришли к
    вышесказанному. Надобны сильфоны "с белым колечком". Вопросы знатокам:
  3. Нормируется ли где-то изолятор на подводке? "Гарант" и
    виденная мной литература ответа не дает. М.б. какие-то
    инструкции ДСП газового хозяйства?
  4. Имеется ли subj. реально в продаже в Москве и где-нибудь
    в России? Цены?
0
Аватар пользователя
Friend

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 176

10.11.2005 в 10:08:22

Матроскин написал : Надо подключить варочную панель. Candy, электророзжиг, PE
прописано в инструкции и присутствует в проводе. Обращаемся в "Горгаз". Предлагают купить гибкую подводку в
оплетке или металлический шланг. Затем к частникам. Слово
"сильфон" в 30% случаев вызывает смущенную улыбку, по
ассоциации то ли с канализацией, то ли с
дерматовенерологией. Про сильфоны с изолирующей вставкой в 100% не слышали. Как
спецы, так и все опрошенные продавцы. (г. Саратов, Россия,
2005 год) Про целесообразность subj. здравый смысл подсказывает
следующее: 1.Пункты 7.1.87 - 88 ПУЭ о газовых трубах ничего не говорят.
"Инструкция по проектированию городских электрических сетей
РД 34.20.185-94" тоже. Хотя попадалась картинка "пример системы уравнивания
потенциалов", где газовая труба присоединена. Но
происхождение ее неизвестно. По общению с газовиками знаю, что внешние трубопроводы
(должны быть, пока не сперли на цветмет) оснащены катодной
защитой, на входе в здание обязательно стоит изолирующая
вставка, газовые стояки в доме специально не землятся.
Катодная защита в жилых домах вроде не полагается.

  1. Если у кого-то газовый прибор с электророзжигом (хотел
    сказать попоросту - не заземлен, но вспомнил некоторых
    ревнителей терминологии ;-) не соединен с защитным нулем и
    прошла утечка на корпус, образуется цепь: данный прибор -
    его подводка - газовый стояк - подводки и плиты тех, у кого
    PE имеется. Где прогорит раньше - зависит от состояния
    автоматов, подводок и количества "правильных" /
    "неправильных". В любом случае, кому-то грозит факел .
  2. На этом и других форумах ранее тема обсуждалась, пришли к
    вышесказанному. Надобны сильфоны "с белым колечком". Вопросы знатокам:
  3. Нормируется ли где-то изолятор на подводке? "Гарант" и
    виденная мной литература ответа не дает. М.б. какие-то
    инструкции ДСП газового хозяйства?
  4. Имеется ли subj. реально в продаже в Москве и где-нибудь
    в России? Цены?

Перед сильфоновой подводкой нужно ставить диэлектрическую вставку из пластика! Я вам советую вот такую EMISUPER вот их сайт http://www.emiflex.com/ мы очень давно ими пользуемся, без нареканий!

0
Аватар пользователя
Igls

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 178

10.11.2005 в 10:57:21

А где купить диэлектрическую вставку , поиск по "emiflex" ничего не дал.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111953

10.11.2005 в 11:55:21

По старому форуму поиском "вставка диэлектрическая" или вставка газовая

0
Аватар пользователя
Igls

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 178

10.11.2005 в 11:58:37

Старый форум не работает

0
Аватар пользователя
Friend

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 176

10.11.2005 в 23:24:53

Igls написал : А где купить диэлектрическую вставку , поиск по "emiflex" ничего не дал.

http://www.magza.ru/

0
Аватар пользователя
Матроскин

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 64

11.11.2005 в 01:17:28

Спасибо, господа! Похоже, сильфоны, о которых говорилось, присутствующие не покупали. В Италию ехать в лом, только что с Камчатки ;-))) Через Инет покупать такую бяку -одну- тоже как-то несолидно. Вставка - тоже решение! Попросту "бочонок" 1/2 на 1/2 из фторопласта, допустим. Фторопласт в смысле относительной негорючести. Подобного готового в продаже у нас тоже не встречал, но есть, кто недорого выточит. Но рискну повториться: Имеется ли subj. реально в продаже в Москве и где-нибудь
в России? Цены? Может, кто-нибудь в рознице все-таки покупал?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111953

11.11.2005 в 12:00:13

Вот он какой, северный олень:) : http://www.ros-expo.com/wares_full/5509.html Но Пламбинг торгует только оптом.

Пламбинг: "Сообщаем Вам, что в розничная продажа сильфонной газовой подводки, компенсаторов и аксессуаров фабрики "IDROSAPIENS" (Италия) для подключения газовых плит и других видов оборудования осуществляется через магазин "ГАЗМАШ". Адрес магазина: Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.13, ст.метро Таганская телефон: (095) 915-76-43."

Если не ошибаюсь, то цена была около 50руб, хотя , думаю можно узнать по телефону.

Кстати здесь - тест подводок для газа http://www.udi.ru/images/m_gif/newsimage/simbol_of_quality.htm

PS Также можно поискать "вставка диэлектрическая ВДГ" производится ООО Завод «Калининградгазавтоматика»

0
Аватар пользователя
Serg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

14.11.2005 в 00:35:43

Между прочим у регулярно охаиваемого шланга в металлической оплетке с желтой полосой аж две развязки гальванических.

0
Аватар пользователя
Матроскин

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Саратов

Сообщений: 64

14.11.2005 в 02:32:26

Serg, при всем уважении, сам ходил с тестером в магазин - нету там никакой развязки! Или, м.б шланги попадались желтые, но левые.

0
Аватар пользователя
Serg

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

14.11.2005 в 02:55:48

Ну вот. А я просто дошел до кухни с тестером примерно полтора часа назад и все измерил. На пределе мегоомы стрелка не шевелилась. Так что - развязка есть. В двух местах - за каждой гайкой. Правда эти шайбы видны невооруженным глазом и без тестера.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111953

14.11.2005 в 20:47:40

2Serg,
Шланг - шлангу рознь. У одних есть диэлектрик - у других - нет. Мосгаз однозначно рекомендует сильфонные шланги исходя из своей статистики.

0
Аватар пользователя
A-Nippel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 644

14.11.2005 в 22:19:07

Матроскин написал : Надо подключить варочную панель. Candy, ...

  1. Если у кого-то газовый прибор с электророзжигом (хотел
    сказать попоросту - не заземлен, но вспомнил некоторых
    ревнителей терминологии ;-) не соединен с защитным нулем и
    прошла утечка на корпус, образуется цепь: данный прибор -
    его подводка - газовый стояк - подводки и плиты тех, у кого
    PE имеется. Где прогорит раньше - зависит от состояния
    автоматов, подводок и количества "правильных" /
    "неправильных". В любом случае, кому-то грозит факел.

У меня сейчас третий контакт в вилке просто отсоединён именно потому, что я пока не купил изолирующую вставку. Но варочная поверхность у меня заземлена через трубу стояка и при пробое изоляции не будет никакого факела -- просто сработает УЗО.

Матроскин написал :

  1. На этом и других форумах ранее тема обсуждалась, пришли к
    вышесказанному. Надобны сильфоны "с белым колечком". Вопросы знатокам:
  2. Нормируется ли где-то изолятор на подводке?

Я лично ниразу не видел реально изолированной стальной подводки.

Матроскин написал : Вставка - тоже решение! Попросту "бочонок" 1/2 на 1/2 из фторопласта, допустим. Фторопласт в смысле относительной негорючести. Подобного готового в продаже у нас тоже не встречал, но есть, кто недорого выточит.

Если уж Вам настолько всё равно, что Вы готовы привинтить вставку из материала совершенно непригодного для резьбовых соединений (как я понял речь идёт о Фторопласте-4), то лучше уж поступите временно как я и ищите нормальную сертифицированную вставку.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111953

14.11.2005 в 22:37:25

Фторопласт весьма текучий материал, и вряд-ли стоить резать не нём резьбу.

2A-Nippel,
а вы звонили в магазин "Газмаш"?

0
Аватар пользователя
A-Nippel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 644

15.11.2005 в 02:08:31

BV,
а вы звонили в магазин "Газмаш"?

К сожалению никак не могу выкроить время, чтобы добраться до центра и приобрести; а просто звонить, если знаю, что точно в ближайшее время не поеду вроде ни к чему, они же мне её домой не доставят.

Я тоже могу заказать на работе такую деталь (тем более, что буквально на днях заказывал переходник для привода FAR на клапан Danfoss), но всё равно не хочется заморачиваться с выбором материалов в такой щекотливой области.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу