Сергей Е
Сергей Е
Новичок

Регистрация: 18.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

13.02.2009 в 10:26:31

Есть желание провести с лестничной площадки отдельный провод для стиральной машины и посудамойки. Для этого купил УЗО на 25мА, автомат на 25А, кабель 3*2,5. И встал вопрос: дом довольно старый( 9-ти этажка в Купчино), проводка двухпроводная, как определить есть или нет земля в щитке на лестнице... И что делать, если нет:(

1
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.02.2009 в 11:17:19

УЗО на 25мА не бывает, АВ на 25А много. Если дом с электроплитами, то вопрос решаем, если нет, то сложнее...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Сергей Е
Сергей Е
Новичок

Регистрация: 18.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

13.02.2009 в 12:07:18

Извиняюсь, УЗО на 25А(защита 30мА). А автомат посоветовали в магазине( я , того, как электрик- не очень...), поменяю на 16А, не проблема. А плиты газовые...

0
Сергей Е
Сергей Е
Новичок

Регистрация: 18.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

13.02.2009 в 12:43:00

Возвращюсь к советам продавца из магазина: в любом случае кинуть провод земля на щиток и даже если на нем нет земли, то типа это ничего страшного, значит там ноль и получиться зануление. Что это лучьше чем ничего. Это правильно?

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

13.02.2009 в 13:34:50

да это лучше! у вас ведь узо будет стоять даже если на корпус пойдет напряжение выбьет!

0
Сергей Е
Сергей Е
Новичок

Регистрация: 18.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

13.02.2009 в 13:56:21

Спасибо. Еще предупредили, что при таком варианте тряханет сильнее, но тем не менее спасет. И еще вопрос: я могу все это подключить сам или должен вызвать электрика из ЖеКа?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.02.2009 в 16:32:31

По поводу заземления/зануления не ведома куда. Остерегайтесь таких советов! Лучше никуда не подключать, чем абы куда! Зайдите в тему -ХЕЛП по заземлению- УЗО сработает и без земли.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

13.02.2009 в 16:46:27

services написал : да это лучше!

Это хуже.
sergey_sav дал правильное направление. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888323&postcount=71

0
Сергей Е
Сергей Е
Новичок

Регистрация: 18.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

13.02.2009 в 22:37:49

Примерно с год назад на лестнице долго что-то делали электрики(заменили автоматы, убрали пакетники). С низу в щиток входит довольно толстый провод и расходиться на три: два на входные автоматы на четыре квартиры(даже я понял что это фаза и ноль) и один провод прикручен к болту к щитку, рядом выдавлен значок- земля.(щиток советских времен, болт новый, провод тоже). Подскажите что делать: идти в ЖеК пытать:) электрика или это и есть ЗЕМЛЯ...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.02.2009 в 22:40:46

SERGEI E написал : Подскажите что делать: идти в ЖеК пытать электрика или это и есть ЗЕМЛЯ...

Можно так. А можно попытаться выложить сюда фото щитка и выслушать мнения..., как вариант.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

13.02.2009 в 23:00:54

SERGEI E написал : как определить есть или нет земля в щитке на лестнице...

В Вашем щите ее нет.

SERGEI E написал : И что делать, если нет

Ставить дифзащиту, автомат + УЗО или дифавтомат.

sergey_sav написал : Если дом с электроплитами, то вопрос решаем

При пахабном монтаже и таком же обслуживании наличие электроплит не гарантирует безопасность.

SERGEI E написал : Возвращюсь к советам продавца из магазина

Опасный совет некомпитентного продавца.

SERGEI E написал : Это правильно?

Теоретичеки правильно, а практически смертельно опасно! При обрыве нейтрали зануленные приборы окажутся под напряжением перекоса фаз, которое может достигать относительно земли 220 вольт!

services написал : у вас ведь узо будет стоять даже если на корпус пойдет напряжение выбьет!

При обрыве нейтрали УЗО не выбьет, зануленные электроприборы будут под напряжением пока не устранят аварию.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.