elcin
elcin
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

13.02.2009 в 18:19:01

В смысле из порога? Не там ли и цапнули жилу в кабеле?

0
Region_78
Region_78
Местный

Регистрация: 02.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 318

13.02.2009 в 18:36:21

В зазоре между плит на полу есть расстояние, я его расширил и углубил и положил туда кабель от плиты, на розетку и выключатель и на те 2 злосчастные розетки которые отсохли и еще антенный кабель. Укладывал нормально, без усилий. Если только штукатурщики не перекладывали. Там же положу еще кабель на свет в кухне, ванне и туалете с водогреем.

0
elcin
elcin
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Нижнекамск

Сообщений: 382

13.02.2009 в 18:42:16

Region_78 написал : Если только штукатурщики не перекладывали.

Или покрытия между комнатой и коридором закрыли порогом....

0
Region_78
Region_78
Местный

Регистрация: 02.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 318

13.02.2009 в 18:48:18

Нет, там еще ничего не закрывали, порог не прибивали. Ламинат будут класть в коридоре потом, там и пришьют порожек. Кабели поглубже уберу завтра и отнесу от места крепления порожка. Всетаки больше на провод грешу конечно, WAGO много лет использую, не разу не подводили и очень удобны в работе. Если дело в коробке или перебит провод в пороге, открывать не буду ее, возьму другой ноль и подсоединю к оторванному...:confused:

0
Region_78
Region_78
Местный

Регистрация: 02.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 318

16.02.2009 в 18:21:27

Все оказалось просто, штукатуры перешибли провод саморезом.

0