16.02.2009 в 19:40:25
Дом 2008 г. постройки. Есть желание сделать теплую лоджию (4,6 м2) и утеплить наружную стену в комнате (эркер).
Парапет 1/2 кирпича с цудовищными щелями + утеплитель (должен быть) + облицовка керамогранитом. Остекление: металопластик с одним стеклом... Площадь "оконного проема" - 5 м2. Стекла запотевают. Граничит с одного торца с комнатой (прим 20 см. пеноблок + 20 монолитн.столб), с другого с такой же лоджией (20 см монолитн.столб). С третьей стороны от комнаты отделяет 20 см пеноблока и оконобалконный блок с двойным стеклопакетом. Стены примыкающие к жилым помещениям дополнительно (строителями) зашиты гипсокартоном с прокладкой стекловаты. На 3 этажа вверх и вниз такие же лоджии. Красным выделен угол, где м/у пеноблоком и облицовкой нет ничего...
Каким образом будет правильно утеплить такой балкон чтоб впоследствии не иметь неприятных сюрпризов?
Комната 20 (30?) см. пеноблок + утеплитель (должен быть) + облицовка керамогранитом. Из щелей несильно (местами) но дует :( Площадь "оконного проема" - 3,7 м2. Есть ли смысл под штукатурку ложить какой-либо утеплитель/экран?
16.02.2009 в 22:54:58
cangool написал : (строителями) зашиты гипсокартоном с прокладкой стекловаты.
можно поточнее..... с какой стороны конструкции выполнено утепление? "монолитный столб" со стороны лоджии как либо утеплен или нет? с другой стороны "столба" лоджия или жилое помещение (если есть план этажа то выложите его сюда)? какова конструкция (только точно и чего и сколько по сантиметрам изнутри наружу) синенького участка стены примыкающая к красненькому?
З.Ы. и объясните нормальным языком что вы хотите получить на балконе...
17.02.2009 в 15:22:39
Змей Горыныч написал :
cangool написал : (строителями) зашиты гипсокартоном с прокладкой стекловаты.
можно поточнее..... с какой стороны конструкции выполнено утепление?
Это утепление комнатной стены (гипсокартон + стекловата), сделано со стороны лоджии. Т.е. комната 2-> пеноблок 20 см -> стекловата 5-10 см -> гипсокатон -> лоджия.
Змей Горыныч написал : "монолитный столб" со стороны лоджии как либо утеплен или нет? с другой стороны "столба" лоджия или жилое помещение
Столб между лоджиями никак не утеплен. Со стороны комнаты 1 последовательно: комната 1-> монолитный столб 20 см -> пеноблок 20 см -> стекловата 5-10 см -> гипсокатон -> лоджия.
Наличие утеплителя между кирпичным парапетом и облицовкой надо уточнять :o
Змей Горыныч написал : какова конструкция (только точно и чего и сколько по сантиметрам изнутри наружу) синенького участка стены примыкающая к красненькому?
Комната 1-> пеноблок 20 см -> утеплитель 20 см -> керамогранит. Вроде так.. На 1-м фото балконный проем в этом доме, видно срез стены.
что вы хотите получить на балконе...
Хочу разность температур комната/лоджия/улица - 22/16/0 с минимальными затратами на доп.отопление :o Возможно ли такое в данном случае и как это сделать? ЗЫ: Сейчас в комнатах около 17-18 град., на лоджии +2-3 град. при 0 на улице. Все квартиры на этаже пока нежилые + холодный подъезд из-за открытых дверей на пожарные балконы
17.02.2009 в 22:06:34
вот так бы сразу все описали бы.... минимум затрат - лоджия как она есть, все остальное за деньги начнем с простого
З.Ы. не зависимо от 3-х предыдущих пунктов стоит для себя четко уеснить, что внос батареи на лоджию запрещен, теплого пола для обогрева лоджии недостаточно, быть готовым оплачивать электроэнергию на обогрев лоджии.
З.Ы.Ы. кстати, можно присоединить лоджию к комнате, в вашем случае это согласовывается в легкую