17.02.2009 в 08:47:23
У трехклавишника GUSI периодически обгорают контакты. Во всей квартире та же самая серия работает нормально, у этого выключателя такие вот проблемы. Раз в пару месяцев приходится какую-либо клавишу снимать и зачищать контакты. Наблюдается ли что-то похожее у других, или это брак единичного экземпляра? Как лучше всего защитить контакты от обгорания?
17.02.2009 в 10:11:48
а что подключено через него, характер нагрузки какой
17.02.2009 в 10:15:18
Индуктивная нагрузка и превышение коммутируемой мощности заставят в выключателе обгорать контакты.
17.02.2009 в 10:23:32
Освещение: 40*2, 40*2, 40*3 Вт. Кладовка, туалет, ванная.
17.02.2009 в 10:25:19
а в ванной и горшковой осещение не через трансформатор?
17.02.2009 в 10:31:30
Не, обычная прямая линия, NYM 3*1.5, длина линий... ну в пределах габаритов советских санузлов. Метра по 3 максимум для каждой линии.
17.02.2009 в 10:37:45
поменяйте выключатель на более нормальный (у меня даже макелы лет 7 тихо-мирно живут)
17.02.2009 в 16:14:17
Нередко выключатели кидают в помещении где идут черновые работы, а потом жалуются что грется и так далее. Его разбираешь а там такое месево на контактах. С гусями не сталкивался в легранде частенько было. Внутреняя смазка просто все так в себя и вбирает
17.02.2009 в 19:58:31
Мишутк написал : обгорают контакты.
Пластину пробывали отжимать? А толкатели прижимающие пластину не плавятся? Я такое Безобразие наблюдал у ГУССЕЙ на двух клавишноых с подсветкой,почемуто... Механизмы то интересные, а качество исполнения.......наше.