Также не мешает пересмотреть защиту групповых линий. У Вас от АВ 25А и 32А идут линии 3*1,5..., совсем не порядок, тут и кабелю 2,5 кв. тяжело будет...
18.02.2009 в 20:24:12
Также не мешает пересмотреть защиту групповых линий. У Вас от АВ 25А и 32А идут линии 3*1,5..., совсем не порядок, тут и кабелю 2,5 кв. тяжело будет...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.02.2009 в 20:41:01
sergey_sav написал : Также не мешает пересмотреть защиту групповых линий. У Вас от АВ 25А и 32А идут линии 3*1,5..., совсем не порядок, тут и кабелю 2,5 кв. тяжело будет...
От этих автоматов будет идти несколько (2-3) самостоятельных проводов и нагрузка на них будет не общая. Вооще, я руководствовался таблицей сечений кабелей из ПУЭ.
18.02.2009 в 20:46:42
eae написал : Пересчитал, поставил автоматы на 25А.
Лучше поставить два автомата по 16А. Этим обеспечивается лучшая защита, в случае перегрузки или замыкания автомат отключится быстрее. Это очень важно. Например, время короткого замыкания напрямую зависит от сопротивления линии и номинала и характеристики автомата. И учитывайте что на кабель 3*1,5 максимальный ток (номинал автомата) - 16А, на 2,5 - 25А.
18.02.2009 в 20:51:36
eae написал : От этих автоматов будет идти несколько (2-3) самостоятельных проводов и нагрузка на них будет не общая.
Вот представьте, автомат 32 А, от него отходит три линии 1,5 мм кв. На одной из них - неисправный прибор! Ток - 30 А! Автомат не отключится, а кабель - сгорит. Причем возможно - с огнем.. Или Ток - 40 А! Автомат отключится через полчаса..
18.02.2009 в 20:52:11
eae написал : От этих автоматов будет идти несколько (2-3) самостоятельных проводов и нагрузка на них будет не общая. Вооще, я руководствовался таблицей сечений кабелей из ПУЭ.
И где в таблице сказано о таком методе деления нагрузки на "самостоятельные провода?!"
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.02.2009 в 21:04:55
Dale написал : Вот представьте, автомат 32 А, от него отходит три линии 1,5 мм кв. На одной из них - неисправный прибор! Ток - 30 А! Автомат не отключится, а кабель - сгорит. Причем возможно - с огнем.. Или Ток - 40 А! Автомат отключится через полчаса..
Страшно стало. Уговорили.
sergey_sav написал : И где в таблице сказано о таком методе деления нагрузки на "самостоятельные провода?!"
Действительно, там нет такого. А до примера, как в предудущей цитате, сам не додумался.