Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.02.2009 в 18:41:20

Добрый день! Оцените, пожалуйста, правильность составления эл. схемы в 2-х комнатной квартире в монолитной новостройке. В электричестве не силен, поэтому, недочеты, по возможности, "на пальцах". В кратце, автоматы и УЗО Merlin Gerin, провода ВВГнг, холодильник поставил отдельно для удобства (чтобы не щёлкать автоматами, если куда-то надолго едешь). В целом, хотелось бы надежный вариант из средней ценовой категории. Беспокоит: достаточный ли квадрат проводов (выбирал по таблице в ПУЭ) и под какую нагрузку УЗО ставить? Заранее спасибо!

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.02.2009 в 18:53:37

Схемку плотно пока не посмотрел, но заинтересовал способ подключения розеток... те, как я подумал, что изображены, как газоразрядные лампочки... Интересно, что хотели изобразить параллельным и последовательным их соединением.... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

18.02.2009 в 19:00:37

1) Квадраты проводов действительно кое-где маловаты. Менее 1,5 мм кв. ложить запрещено. Поэтому используйте 2 основных типа кабелей 1.5 - на освещение и 2,5 для розеточных групп. Ну и 3*6 есственно. 2) Свет нужно поделить на более мелкие группы. Хотя это, конечно дело ваше, но в любом случае 10А для группы справа на схеме - мало! Расход кабеля увеличится не намного. 3) Потребителей в ванной надо делить. Стиралку - отдельно. Что такое "эл змеевик"? Полотенцесушитель? Его мощность? Как в этой группе очутился компьютер? Его тоже очень желательно отдельно. 4) Зачем вы собираетесь заводить на автоматы по две группы? 5) Кухня мне тоже не нравиться. Добавить-бы ещё группу.. Но это нужно более подробно рассматривать.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.02.2009 в 19:07:37

2eae
УЗО 32А 10 мА - небывает. Максимум 25А, и то, только АСТРО и Шнайдер. При такой схеме, все УЗО надо на 63А. ИМХО, схему рассматривать неудобно, из-за .пдф (лучше .жпег), ну и... неудобно. Надо сидеть, всматриваться куда каквя линия идёт... Может лучше в экселе.... А если неудобно, то и количество желающих дать советы - меньше.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.02.2009 в 19:16:10

sergey_sav написал : Интересно, что хотели изобразить параллельным и последовательным их соединением

Хотел показать, что на одном проводе висят.

Dale написал : 3) Потребителей в ванной надо делить. Стиралку - отдельно. Что такое "эл змеевик"? Полотенцесушитель? Его мощность? Как в этой группе очутился компьютер? Его тоже очень желательно отдельно.

Мощность полотенцесушителя 40-60 Вт.

Dale написал : Как в этой группе очутился компьютер?

Просто расположение рядом, а нагрузке небольшая, т.к. ноутбук.

Dale написал : Зачем вы собираетесь заводить на автоматы по две группы?

Для того, чтобы на групу отдельный провод шел, без распред коробки. Что, нежелательно так делать?

Smily написал : Может лучше в экселе....

Перерисую, позже выложу.

Smily написал : При такой схеме, все УЗО надо на 63А.

То есть, УЗО надо ставить больше, чем вся нагрузка?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.02.2009 в 19:19:32

eae написал : То есть, УЗО надо ставить больше, чем вся нагрузка?

УЗО надо защищать от перегрузки автоматом такого-же либо большего номинала. Прмер. "Нижнее" УЗО на кухню - 32А. Потребителей на кухне 32+25=57А. Если поставите 63А, то вводной автомат 63А в любом случае защищает УЗО 63А.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.02.2009 в 19:27:06

Smily написал : УЗО надо защищать от перегрузки автоматом такого-же либо большего номинала.

Понятно

Спасибо всем. Буду думать.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

18.02.2009 в 19:42:50

eae написал : Для того, чтобы на групу отдельный провод шел, без распред коробки

Это похвально! С УЗО на 10мА будте осторожны. Желательно подключать 1нагрузку. Не будет ложных срабатываний. Про остальное Вам уже сказали.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

18.02.2009 в 19:52:37

eae написал : Для того, чтобы на групу отдельный провод шел, без распред коробки. Что, нежелательно так делать?

Очень желательно. Но в таких случаях ставят два автомата. Зачем объединять группы? Если хотите сэкономить на дорогих автоматах - поставьте временно дешевые, все кроме вводного. Потом замените, это просто. А положить дополнительные кабеля или установить больший щит будет сложно. Например максимальная суммарная мощность групп "спальня, гардероб" и "зал, бар" больше номинала автомата. Т.е. линии будут перегружены. Вы заранее, на стадии проектирования, перегружаете свою проводку! А ведь электрооборудование в квартире будет прибавляться! Не нужно только утверждать, что это максимальная нагрузка, что так включаться не будет, жена и остальные предупреждены.. :) Вы должны исключить человеческий фактор! Человеку свойственно забывать и ошибаться. Считайте по максимальным значениям.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.02.2009 в 20:16:12

Dale написал : Например максимальная суммарная мощность групп "спальня, гардероб" и "зал, бар" больше номинала автомата.

Спасибо за замечаение! Значит на калькуляторе неправильные кнопки нажимал. Пересчитал, поставил автоматы на 25А. По поводу максимальной нагрузки согласен с Вами - считаю как-будто бы все включено сразу и на максимальную мощность.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.02.2009 в 20:20:22

LAV написал : С УЗО на 10мА будте осторожны. Желательно подключать 1нагрузку. Не будет ложных срабатываний.

Т.е. один провод должен заходить? Или на каждую группу в ванной свой УЗО на 10мА?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу