sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.02.2009 в 20:24:12

Также не мешает пересмотреть защиту групповых линий. У Вас от АВ 25А и 32А идут линии 3*1,5..., совсем не порядок, тут и кабелю 2,5 кв. тяжело будет...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.02.2009 в 20:41:01

sergey_sav написал : Также не мешает пересмотреть защиту групповых линий. У Вас от АВ 25А и 32А идут линии 3*1,5..., совсем не порядок, тут и кабелю 2,5 кв. тяжело будет...

От этих автоматов будет идти несколько (2-3) самостоятельных проводов и нагрузка на них будет не общая. Вооще, я руководствовался таблицей сечений кабелей из ПУЭ.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

18.02.2009 в 20:46:42

eae написал : Пересчитал, поставил автоматы на 25А.

Лучше поставить два автомата по 16А. Этим обеспечивается лучшая защита, в случае перегрузки или замыкания автомат отключится быстрее. Это очень важно. Например, время короткого замыкания напрямую зависит от сопротивления линии и номинала и характеристики автомата. И учитывайте что на кабель 3*1,5 максимальный ток (номинал автомата) - 16А, на 2,5 - 25А.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

18.02.2009 в 20:51:36

eae написал : От этих автоматов будет идти несколько (2-3) самостоятельных проводов и нагрузка на них будет не общая.

Вот представьте, автомат 32 А, от него отходит три линии 1,5 мм кв. На одной из них - неисправный прибор! Ток - 30 А! Автомат не отключится, а кабель - сгорит. Причем возможно - с огнем.. Или Ток - 40 А! Автомат отключится через полчаса..

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.02.2009 в 20:52:11

eae написал : От этих автоматов будет идти несколько (2-3) самостоятельных проводов и нагрузка на них будет не общая. Вооще, я руководствовался таблицей сечений кабелей из ПУЭ.

И где в таблице сказано о таком методе деления нагрузки на "самостоятельные провода?!"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.02.2009 в 21:04:55

Dale написал : Вот представьте, автомат 32 А, от него отходит три линии 1,5 мм кв. На одной из них - неисправный прибор! Ток - 30 А! Автомат не отключится, а кабель - сгорит. Причем возможно - с огнем.. Или Ток - 40 А! Автомат отключится через полчаса..

Страшно стало. Уговорили.

sergey_sav написал : И где в таблице сказано о таком методе деления нагрузки на "самостоятельные провода?!"

Действительно, там нет такого. А до примера, как в предудущей цитате, сам не додумался.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу