Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2009 в 00:24:49

Добрый день! Пожалуйста, оцените правильность, т.к. именно с этой схемой хочу идти в магазин закупаться. Спасибо!

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.02.2009 в 00:43:53

Похоже, что замечания не все учли... Для стационарной проводки минимальное сечение по меди 1,5 мм кв., проводка должна быть трёхпроводной. Таким образом 2*0,75 не проходит никак. На СМ при 2,2 кВт достаточно АВ 10А. На ванну при 2,5 кВт лучше 3*2,5 или АВ 13А. На кухню все розеточные группы - 3*2,5. На все розеточные группы, коль желаете 3*1,5 ставьте АВ 10А, максимум 13А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.02.2009 в 00:48:45

УЗО 63/300 заменить на 40/30 и поставить на освещение. Остальные нагрузки и так под УЗО. Ток в 63А ограничен у Вас вводным автоматом так, что к УЗО 63/30 можно подключить АВ суммарно хоть на 150А. Вы упорно хотите под УЗО 10мА подключить 5 групп/нагрузок. Дело Ваше :eek: не говорите потом, что Вас не предупреждали.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2179

19.02.2009 в 01:49:17

Ничего нового придумывать не надо,если по форуму полазить здесь этих схем по щитам и выбору сечения кабеля полным полно! Одни и те же вопросы!:mad:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2009 в 08:38:09

sergey_sav написал : Похоже, что замечания не все учли...

Теперь вроде бы все

LAV написал : УЗО 63/300 заменить на 40/30 и поставить на освещение.

Согласен - сделал

LAV написал : Вы упорно хотите под УЗО 10мА подключить 5 групп/нагрузок.

Так по другому не получается. Укрупнил группы, но их все равно 3 получается. Тоже многова-то?

services написал : Ничего нового придумывать не надо,если по форуму полазить здесь этих схем по щитам и выбору сечения кабеля полным полно!

Спасибо за подсказку! Если бы не форум, то я (инженер-механик) и такую бы схему не составил и вопросов было бы куда больше. Кстати сказать, форум образуется из людей которые отвечают на вопросы, а не из тех которые не отвечают. Спасибо тем, кто терпеливо выдает рекомендации с примерами!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2009 в 08:48:26

Обновил схему. Пожалуйста, кто еще может, посмотрите. Заранее спасибо!

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.02.2009 в 09:20:58

У ШЭ АВ на 13А не бывает. В ванной Вы под 25А насажали очень разных по мощности нагрузок, а Вам приводили пример. Привожу ещё один пример: вентилятор вы сможете подключить макс 1,5кв. и когда он заклинит эта проводка будет плавиться, а АВ на 25А не сработает ( при возгорании если кабель с РЕ должно сработать УЗО). Вам это надо? Есть общее правило: к выходу АВ подключаются провода (вне зависимости от кол-ва) по сечению удовлетворяющему номиналу АВ. Для 25А это 4мм.кв. в не зависимости от мощности нагрузки (хоть 2Вт).

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

19.02.2009 в 12:41:29

2eae .док смотреть неудобно. Ведь не у всех есть Ворд. А некоторые с телефонов форум проверяют..... джпег - удобнее.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.02.2009 в 13:15:15

Для схем больше всего подходит GIF: и "весит" меньше, и артефактов сжатия нет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.02.2009 в 14:14:20

LAV написал : В ванной Вы под 25А насажали очень разных по мощности нагрузок, а Вам приводили пример.

Распределил нагрузки равномерно. И поставил 2 УЗО на 10мА. Схему приложил (gif). В этом случае можно на 25А оставить провод 2,5мм (с 4мм не очень удобно работать)? И еще можно на свет не ставить УЗО, а то уж дорогова-то получается?

0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

19.02.2009 в 14:35:10

eae написал : В этом случае можно на 25А оставить провод 2,5мм (с 4мм не очень удобно работать)?

Совсем в притык проходит, но лучше сделать отдельную линию для водогрея.

eae написал : И еще можно на свет не ставить УЗО, а то уж дорогова-то получается?

А зачем брать дорогое УЗО на 10мА, вполне достаточно на 30. Совсем без УЗО низя:) .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу