Sirozhka
Sirozhka
Новичок

Регистрация: 28.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 37

20.02.2009 в 08:20:13

Доброго времени суток. Планирую сделать плавающую стяжку на кухне по методу Gennady (http://www.wdvs.ru/strtech2.php) Но так-как со звукоизоляцией в нашем доме большая проблема, знакомый посоветовал вместо пенопласта или эструдированного полистирола использовать Софтборд. Говорит у него очень хорошая изоляция и от воздушного и от ударного шума. У него (знакомого) одна стенка в квартире граничит с кинотеатром, и в квартире очень тихо. Когда он на этапе строительства кинотеатра ходил смотреть что они там делают, увидель, что все стены кинотеатра обшиты именно этим софтбордом. Вот его характеристики:

Показатель Единица измерения СТАНДАРТ-Н СТАНДАРТ-В ВЕТРО-ВОДОЗАЩИТА МАКС Толщина мм 10 – 22 10 – 22 10 – 22 40 -100 Стандартные размеры мм 1200*2500 600*1200 1200*2500 600*1200 1200*2500 600*1200 1250*1200 600*1200 Плотность кг/м3 150 - 230 230 - 300 230 - 350 150 - 230 Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см2) 0,10 – 0,18 0,18 – 0,30 0,30 – 0,35 0,10 – 0,18 Предел прочности при статическом изгибе МПа 1,0 – 1,3 1,2 – 1,5 1,7 – 2,1 1,2 – 1,5 Водопоглощение за 24 часа, не более % по объему 6 – 8 4 – 6 2 – 3 4 – 6 Коэффициент теплопроводности при 25оС ВТ/м*К 0,038 – 0,042 0,042 – 0,046 0,042 – 0,048 0,038 – 0,042 Коэффициент паропроницаемости мг/м*ч*Па 0,20 – 0,22 0,18 – 0,20 0,18 – 0,20 0,20 – 0,22 Сопротивление воздухопроницанию (массовый расход воздуха) при перепаде давления: 20 Па 100 Па кг/ч 1,12 5,46 Индекс изоляции воздушного шума дБ 24-25 25-27 28

                               **Индекс улучшения изоляции структурного шума перекрытием, при толщине плит 20 мм в конструкции пола**
                                   дБ
                                   27
                                   28
                                   28
                                   -
                               **Динамический модуль упругости Ед при нагрузке 2000 Па**
                                   МПа
                                   1,10
                                   1,15
                                   1,20
                                   -
                               **Влажность по массе**
                                   %
                                   7 -9
                               **Температурный диапазон эксплуатации**
                                   оС
                                   от -50 до +140
                                   от -50 до +140
                                   от -50 до +140
                                   от -50 до +140
                               **Долговечность**
                                   лет
                                   свыше 20 лет
                                   свыше 20 лет
                                   свыше 20 лет
                                   свыше 20 лет

У кого какие мысли по этому поводу?

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6405

20.02.2009 в 13:07:52

Материал новый, характеристики нормальные. Под стяжку производитель рекомендует. Сделаете - напишете впечатления и отзывы. Но в процессе укладки стяжки этот софтбоард нужно закрыть плёнкой, он воды боится.

Мне они звонили, просили материал засертифицировать помочь на фасад. Разговор закончился ничем, когда сказал, что за это берут много денег в ФЛЦ.

0
Sirozhka
Sirozhka
Новичок

Регистрация: 28.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 37

20.02.2009 в 15:00:34

Спасибо. Буду пробовать. Накрыть обычным полиэтиленом?

0
sashkm
sashkm
Местный

Регистрация: 13.03.2008

Москва

Сообщений: 102

20.02.2009 в 15:08:39

а чем не подходит шумостоп,он в отличии от софтборда гнить не будет в случае попадания в него воды,тем-более вы собираетесь делать стяжку на кухне,а это потенциально мокрая зона

0
sashkm
sashkm
Местный

Регистрация: 13.03.2008

Москва

Сообщений: 102

20.02.2009 в 15:09:23

кстати софтборд очень хорошо горит,хотя под стяжкой это не критично

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6405

20.02.2009 в 15:10:24

Sirozhka написал : Накрыть обычным полиэтиленом?

да, хватит полиэтиленом парниковым.

0
Sirozhka
Sirozhka
Новичок

Регистрация: 28.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 37

20.02.2009 в 16:24:37

Шумостоп дороже в три раза. Да и заявлено, что материал достаточно долговечный

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

20.02.2009 в 20:51:56

На него тоже от 60мм ЦПС армированной , как и на Шумостоп понадобится?

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

21.02.2009 в 08:02:17

Уж больно мягкий он, судя по таблице. Для шумоизоляции это хорошо. Но думаю, в стяжке он локально спрессуется. Причем неравномерно. Как следствие- возможны трещины на стяжке.

0
Optic
Optic
Новичок

Регистрация: 05.06.2009

Солнечногорск

Сообщений: 15

05.07.2009 в 13:02:52

Попробовал, кто применить этот материал? Интересует результат.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21226

05.07.2009 в 13:11:13

Optic написал : Попробовал, кто применить этот материал? Интересует результат.

Нормальный результат, шума нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу