Доброго времени суток! Есть необходиимость поменять в квартире проводку, а заодно и сделать нормальный щиток. Дом старый (33 года), газ, алюминий , защитного заземления нет, реконструкции не будет. По моим "прикидкам" необходимо в квартиру завести две линии по 6 кв. мм, в щиток на площадке поставить 2 автомата С32 (после счетчика) и общий С50 (перед счетчиком). Электрик из управляющей компании может поменять в этажном щитке автоматы на те, которые я куплю. В щиток на площадке думаю ставить ИЭК (да, Китай, т.к. могут "спионерить"), а в квартирный Siemens или ABB. Вопросы:
- В квартирном щитке нужны ли автоматы на входе (на схеме желтым цветом)?
- В этажном щитке установка двух автоматов по 32А не криминал, если их установит электрик из обслуживающей дом организации?
- Нормально ли сделано распределение автоматов по нагрузкам?
- Использование автоматов с характеристикой В не даст ложных срабатываний?
- Есть ли необходимость установить еще одно УЗО на 300мА в щиток на площадке(противопожарное)? Или хватит тех, что будут стоять в квартире?