Доброго времени суток! Есть необходиимость поменять в квартире проводку, а заодно и сделать нормальный щиток. Дом старый (33 года), газ, алюминий , защитного заземления нет, реконструкции не будет. По моим "прикидкам" необходимо в квартиру завести две линии по 6 кв. мм, в щиток на площадке поставить 2 автомата С32 (после счетчика) и общий С50 (перед счетчиком). Электрик из управляющей компании может поменять в этажном щитке автоматы на те, которые я куплю. В щиток на площадке думаю ставить ИЭК (да, Китай, т.к. могут "спионерить"), а в квартирный Siemens или ABB. Вопросы:

  1. В квартирном щитке нужны ли автоматы на входе (на схеме желтым цветом)?
  2. В этажном щитке установка двух автоматов по 32А не криминал, если их установит электрик из обслуживающей дом организации?
  3. Нормально ли сделано распределение автоматов по нагрузкам?
  4. Использование автоматов с характеристикой В не даст ложных срабатываний?
  5. Есть ли необходимость установить еще одно УЗО на 300мА в щиток на площадке(противопожарное)? Или хватит тех, что будут стоять в квартире?
0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2009 в 21:44:49

Vadim_Omsk написал : Нормально ли сделано распределение автоматов по нагрузкам?

Вы указали номиналы автоматов, но ни одного сечения проводов, которые эти автоматы должны будут защищать.

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

21.02.2009 в 21:51:09

Vadim_Omsk написал : Дом старый (33 года), газ, алюминий , защитного заземления нет, реконструкции не будет.

А обслуживающая организация выдаст акт с подписью инженера и печатью, что 50А ввод соответствует возможностям домовой проводки 33 года и вся ответственность за последствия подключения 50А ввода лежит на организации?

Не надо делать 2 ввода по 32А. Делайте 1 ввод максимально доступной вам мощности. А уже в квартирном щите разделяйте, как хотите. И не вижу смысла ставить реле контроля напряжения на холодильник, если выше уже стоит УЗМ-40.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

21.02.2009 в 23:34:09

Советую все автоматы с хар-кой "С" - а то от холодильника, например, может выбивать АВ с хар-кой "В"

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

22.02.2009 в 02:09:55

Динамит, где ты видел холодильник со стартовым током 30 Ампер, чтобы выбило автомат В10? 3-4 Ампера максимум.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

22.02.2009 в 02:34:28

Vadim_Omsk написал : Дом старый (33 года), газ, алюминий ,

У Вас газовая плита и одного ввода на 32-40А более чем достаточно.

Vadim_Omsk написал :

  1. В квартирном щитке нужны ли автоматы на входе (на схеме желтым цветом)?

Не надо достаточно рубильника (выключателя нагрузки). Холодильник рекомендую (не обязательно) на одельную группу. Уезжая на дачу/отпуск и т.д. можно отключить всё кроме холодильника. И не думать отключил или нет утюг/духовку. По поводу автоматов В или С для Вас не принципиально пока старая проводка (ток КЗ не очень большой). Автоматы с характеристикой В - дороже.

0
Аватар пользователя
Vadim_Omsk

Местный

Регистрация: 22.06.2008

Омск

Сообщений: 19

22.02.2009 в 07:39:31

avmal написал : сечения проводов

До УЗО 40А сечение 6 кв. мм медь, далее везде по 2,5 кв. мм медь.

0
Аватар пользователя
Vadim_Omsk

Местный

Регистрация: 22.06.2008

Омск

Сообщений: 19

22.02.2009 в 07:43:23

evgenygrig написал : А обслуживающая организация выдаст акт с подписью инженера и печатью, что 50А ввод соответствует возможностям домовой проводки 33 года и вся ответственность за последствия подключения 50А ввода лежит на организации? Не надо делать 2 ввода по 32А. Делайте 1 ввод максимально доступной вам мощности. А уже в квартирном щите разделяйте, как хотите. И не вижу смысла ставить реле контроля напряжения на холодильник, если выше уже стоит УЗМ-40.

Электрик обслуживающей организации говорит, что все будет официально, по тарифу. Но по поводу акта пока не знаю. У УЗМ-40 все настройки фиксированные, задержка включения 1 минута, а компрессору необходимо не менее 5 минут. Реле уже куплено, задержка включения на нем регулируется до 10 минут, так же регулируются верхний и нижний порог напряжения.

Может я перестраховываюсь, но в нашем доме было ДВА случая "отгорания нуля". Один раз действительно отгорел. А второй раз мегаэлектрики забыли в домовом щитке прикрутить ноль и так и включили. Здесь на форуме кто-то писал, что дважды такого не бывает. А вот было. У меня обошлось, а у соседей много чего погорело.

0
Аватар пользователя
Vadim_Omsk

Местный

Регистрация: 22.06.2008

Омск

Сообщений: 19

22.02.2009 в 07:46:46

dinamit007 написал : Советую все автоматы с хар-кой "С" - а то от холодильника, например, может выбивать АВ с хар-кой "В"

По паспорту холодильника: номинальная потребляемая мощность 130 Вт. По паспорту необходимо подключать через предохранитель на 10А. Я думаю, что этот автомат точно выбивать не будет.

0
Аватар пользователя
Vadim_Omsk

Местный

Регистрация: 22.06.2008

Омск

Сообщений: 19

22.02.2009 в 10:57:55

По поводу одного ввода на 32-40А. Сейчас алюминием сделано три ввода, я думаю делать медью 6 кв. мм два ввода. Одного ввода 32-40А для моих потребителей не мало?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.02.2009 в 12:27:33

У меня в 3комн. квартире (дому 42года хрущёвка, газ) до счётчика вместо сгоревшего пакетника стоит автомат на 40А, после счётчика 2 дифа по 20А (два ввода в квартиру 2х2,5 аллюминий старый). В квартире 2 щитка с групповыми автоматами. нагрузки: СМ, ПМ, Газовая плита с эл.духовкой, эл. чайник, зимой включаю (периодически) масл.радиатор 2,5кВт, летом проточник 5,5кВт от 16А автомата (когда неделю нет ГВС). Всё держит и не выбивает.

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

24.02.2009 в 21:19:28

Подскажите по моей проблеме.В квартирном щитке горе-электрик подключил электрический духовой шкаф(3,5кВт) не к автомату ,а на прямую к УЗО 40А.Можно ли так делать?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.02.2009 в 21:58:49

Мирумир написал : духовой шкаф(3,5кВт) не к автомату ,а на прямую к УЗО 40А.Можно ли так делать?

Только к УЗО (1 вид защиты) нельзя. нет защиты от КЗ и перегрузки. К Диф. автомату можно(3 вида защиты).

0
Аватар пользователя
Мирумир

Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 990

24.02.2009 в 22:01:44

2LAV
Сам автомат то стоит в щитке,именно для духовки.Может можно кабель от розетки духовки подключить к автомату,а сам автомат подключить к узо?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.02.2009 в 22:27:06

Мирумир написал : можно кабель от розетки духовки подключить к автомату,а сам автомат подключить к узо?

Можно. Главное: номинал УЗО должен быть равен или выше автомата и сечение провода должно соответствовать номиналу автомата.