GD
GD
Новичок

Регистрация: 12.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

23.02.2009 в 00:30:31

Доброго времени. Занялся тут ремонтом у мамы в квартире, дошло дело до проводки, и полез отключать... Короче, все изыскания и удивления опущу - краткое резюме. Через щиток в квартире идут транзитом 4-е провода замурованные в капитальную стену(логично предположить что -0- и три фазы). От двух из них запитан собственно квартирный щиток (логично, что это -0- и одна из фаз). Токи по проводам в один момент времени 1.5, 1.8, 2.1 и 4.8 А (я так понимаю, что 4.8 - это как раз -0-, остальные фазные). На это же наталкивает и схема щитка - предполагаемая фаза после счетчика разведена на автоматы и далее, -0- после счетчика разведен на все группы. Далее самое интересное - предполагаемый ноль мне отвертка кажет фазой и ярко светит. Предполагаемая фаза - наоборот, отвечает темнотой. Между фазой и батареями - 1.1 В, между нулем и батареями - 220 В. Что то мне все это не нравится. Где копать и что делать?

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

23.02.2009 в 00:39:43

GD написал : Где копать и что делать?

Позвать уполномоченное лицо, то бишь местного электрика. После консультаций с ним продожить.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

23.02.2009 в 00:43:32

GD написал : 1.5, 1.8, 2.1 и 4.8 А (я так понимаю, что 4.8 - это как раз -0-, остальные фазные).

Не совсем так: зависимость нелинейная.. Кстати: от корпуса щита не бьет? PS: Фото щитка - в студию..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2009 в 01:14:52

GD написал : Токи по проводам в один момент времени 1.5, 1.8, 2.1 и 4.8 А (я так понимаю, что 4.8 - это как раз -0-, остальные фазные).

При более-менее равномерной нагрузке фаз ток в нуле должен быть близок к нулю.

GD написал : предполагаемый ноль мне отвертка кажет фазой и ярко светит. Предполагаемая фаза - наоборот, отвечает темнотой. Между фазой и батареями - 1.1 В, между нулем и батареями - 220 В.

Это уже криминал - предполагаемый ноль у вас является фазой, а фаза нулем.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.02.2009 в 01:19:11

GD написал : логично предположить что -0- и три фазы

Фаза у Вас одна, ибо

GD написал : предполагаемая фаза после счетчика разведена на автоматы

А что у Вас с индикатором творится, бог его знает... Чем, как и где меряли токи в проводниках?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

23.02.2009 в 01:19:55

Токи по проводам в один момент времени 1.5, 1.8, 2.1 и 4.8 А (я так понимаю, что 4.8 - это как раз -0-, остальные фазные).

Зря Вы так думаете, скорее всего это один из фазных проводников

Далее самое интересное - предполагаемый ноль мне отвертка кажет фазой и ярко светит. Предполагаемая фаза - наоборот, отвечает темнотой.

Где индикаторная отвёртка светится там и фаза

предполагаемая фаза после счетчика разведена на автоматы и далее, -0- после счетчика разведен на все группы.

Так..а на автоматах у Вас отвёртка то насколько я понял всё же не светится?

0
GD
GD
Новичок

Регистрация: 12.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

23.02.2009 в 02:02:13

Так, по-порядку. Про уполномоченное лицо - уже думал, но, смутили два момента - 1) Может я дурак и все в порядке. 2) Если я не совсем дурак, то может вся эта ситуация - дело рук того-самого уполномоченного лица.

От щитка не бъет, ибо его корпус ни к чему не подключен в принципе. Фото - ну могу завтра сделать, но нет там ничего интересного. Попробую словами описать - в капитальной межквартирной стене сделана ниша. В ней - на металлической пластине стоит снизу счетчик, сверху вводной выключатель (поворотный) и два автомата по обеим сторонам от него. Из нижнего дальнего правого угла ниши выходит четыре провода (из советского аналога гофры) и в дальнем верхнем правом углу уходят дальше. Два провода из этого жгута не разрываясь петлями подключены под винты вводного выключателя. После выключателя - счетчик. После счетчика - 0 на скрутке (если это ноль) - с двумя отводами. Фаза (если это фаза) - на автоматы и далее. В щиток, я так понимаю, никто со времен постройки дома не лазил (только показания счетчика снимать)

Токи мерял - токовыми клещами. На том самом жгуте.

На автоматах - отвертка "молчит"...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2009 в 02:17:46

GD написал : После счетчика - 0 на скрутке (если это ноль) - с двумя отводами. Фаза (если это фаза) - на автоматы и далее.

Не надо гадать на кофейной гуще - вы уже убедились при помощи индикаторной отвертки на автоматы у вас приходит ноль, а не фаза. Что вы еще-то хотите узнать? Вызывайте "электрика" и пусть он все ваше хозяйство приводит в соответствие.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

23.02.2009 в 02:29:08

Снимок больного все равно надо глянуть:) может вылечим!!!

0
GD
GD
Новичок

Регистрация: 12.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 15

23.02.2009 в 02:35:50

Что я еще хочу узнать? Ну как сказать...

Предположим я вызываю местного "дядю васю". Что он делает - наиболее вероятный вариант - перекидывает местами провода на вводном выключателе (я и сам могу с успехом это сделать). Вроде все ОК и фаза у меня на автоматах. Но, если это косяк где то раньше, и его в дальнейшем кто-то найдет и исправит, то я об этом не узнаю, а ситуация изменится опять - на автоматах опять ноль. Хочу узнать - где еще может быть косяк и кого и как надо вызвать, что бы ликвидировать возможные неприятности наверняка.
P.S. Как раз собирался там и счетчик менять на 2-х тарифный - может в петроэлектросбыте про эту ситуевину настучать?

P.P.S. ОК, снимок завтра будет.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2009 в 02:47:44

services написал : Снимок больного все равно надо глянуть может вылечим!!!

GD написал : P.P.S. ОК, снимок завтра будет.

А по снимку можно будет отличить фазу от нуля?

GD написал : если это косяк где то раньше, и его в дальнейшем кто-то найдет и исправит, то я об этом не узнаю, а ситуация изменится опять - на автоматах опять ноль. Хочу узнать - где еще может быть косяк и кого и как надо вызвать, что бы ликвидировать возможные неприятности наверняка.

Именно этим и должен заниматься "дядя Вася".

0