Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.02.2009 в 08:49:08

Если бы косяк был где-то раньше, то у 2/3 квартир было бы 380В...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2009 в 10:13:39

Kamikaze написал : Если бы косяк был где-то раньше, то у 2/3 квартир было бы 380В...

"Раньше" может быть между пакетником и счетчиком. Если это действительно так, то этот криминал надо исправлять именно на этом участке.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

23.02.2009 в 10:14:34

GD написал : Хочу узнать - где еще может быть косяк и кого и как надо вызвать

Чисто предположение. Перепутаны проводники выходящие из счетчика. Точнее не перепутаны, а подключены как попало. Наверняка такая квартира в подъезде не одна.

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

23.02.2009 в 10:18:27

мож кто-то когда то специально поменял местами ноль и фазу перед счётчиком, шоб воровать эл-во?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.02.2009 в 10:55:59

2GD Похоже, у Вас что-то типа этого. То есть магистраль трёхфазная проходит сквозь нишу квартирного щитка, а одна фаза и ноль на проходе подключена к пакетнику. А Ваши предположения о фазном проводнике могли быть сбиты тем, что у пакетника соединение контактов "крест на крест".

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Вложение
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

23.02.2009 в 11:02:17

"Не ищите злого умысла в том, что можно объяснить глупостью..." (С)

Если хочется развеять сомнения, начинать надо с РЩ дома (по-любому там отключаться); тогда можно будет установить "орехи", уже с них на выключатель нагрузки->счетчик->автоматы квартиры...

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

23.02.2009 в 11:49:24

avmal написал : А по снимку можно будет отличить фазу от нуля?

По фото нет! В общем глянуть,что там и что можно предложить товарищу!

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

23.02.2009 в 11:52:27

Кроме того что можно поменять местами жилы!

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2169

23.02.2009 в 11:55:05

avmal написал : Цитата: Сообщение от GD если это косяк где то раньше, и его в дальнейшем кто-то найдет и исправит, то я об этом не узнаю, а ситуация изменится опять - на автоматах опять ноль. Хочу узнать - где еще может быть косяк и кого и как надо вызвать, что бы ликвидировать возможные неприятности наверняка.

Именно этим и должен заниматься "дядя Вася".

Человек не хочет платить дяде Васе!Поэтому и задаёт вопросы,что и как!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2009 в 12:40:17

services написал : По фото нет! В общем глянуть,что там и что можно предложить товарищу!

Так там глядеть и предлагать-то нечего - фаза с пакетника должна приходить на клемму 1 счетчика ( крайняя слева ), а с клеммы 2 уходить на автоматы. Для этого достаточно индикаторной отвертки, которая у автора вопроса имеется, и не совсем помутневших глаз ...

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.02.2009 в 12:46:38

avmal написал : фаза с пакетника должна приходить на клемму 1 счетчика ( крайняя слева ), а с клеммы 2 уходить на автоматы....

И в помощь картинка...http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=63111&d=1233645373

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.