Доброго времени суток! Я понимаю что вопрос банальный и неоднократно обсуждался. Тем не менее, требуется Ваша помощь. После проведения в квартире ремонта вся электропроводка, счетчик и автоматы были заменены. Имеем медный 3-х жильный провод 2.5 квадрата. Все элементы поделены на группы. Дом с газом и первоначально планировалось использовать газовую варочную панель и газовый духовой шкаф. Однако наличие дефицита нормальных газовых духовых шкафов и неудобность их использования заставили рассмотреть вариант приобретения электрического духового шкафа. Вопрос состоит в следующем – есть возможность подсоединения электрической духовки к группе, в которой помимо него будут присутствовать холодильник и вытяжка. Я прекрасно понимаю, что оптимальный вариант – отдельный автомат и отдельная линия, но вести новый кабель поверху в квартире с ремонтом не очень эстетично. Второй вариант кинуть опять же отдельный провод на группу, где находиться только стиральная машина и не использовать её во время работы духовки и наоборот. Однако хотелось бы получить совет по поводу возможности использования первого варианта. Предполагается приобретение духового шкафа Electrolux EOB32100 с мощностью подключения до 3 кВт. Заранее благодарю!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2009 в 02:12:16

Leon_z написал : хотелось бы получить совет по поводу возможности использования первого варианта.

Используйте. У меня газовая плита с электрической духовкой сидит на одной линии с холодильником, СМ, вытяжкой и микроволновкой - ни одного срабатывания автомата еще не было. Правда, автомат я поставил 20А и, разумеется, одновременно все никогда не работало, в чем никогда и необходимости не было. Думаю, что и у вас не будет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.02.2009 в 16:53:58

Понятно, что работу микроволновки или стиральной машины или какого другого устройства можно исключить при работе духового шкафа. Но холодильник работает всегда, да и вытяжку неплохо бы иметь включенной при работе духовки – все-таки свежий воздух не помешает. А это уже плюс порядка 500 Вт нагрузки на группу. К сожалению, современные производители не дают таблицу мощности по режимам и элементам духовок (сколько кВт нижний, верхний нагреватель и гриль – 3 кВт мощность подключения в сумме и всё!). Поэтому сложно оценить степень бедствия, а отсюда и внутренние опасения и сомнения. Не хочется спалить замурованную в пол и стены проводку или автомат.:confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.02.2009 в 18:23:20

Leon_z написал : Не хочется спалить замурованную в пол и стены проводку или автомат.

Для того, чтобы этого не произошло с проводкой, ставится защитный автомат, а чтобы не спалили автомат, прячьте спички от детей подальше.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.02.2009 в 23:36:37

Ну детей пока нет и спичек тоже...:) Просто вопрос стоит о преобретении духового шкафа и не хотелось бы чтобы во время его работы каждые 5 минут срабатывал автомат.:(

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

24.02.2009 в 09:32:29

Leon_z написал : о преобретении духового шкафа и не хотелось бы чтобы во время его работы каждые 5 минут срабатывал автомат

Если кабель 2,5мм.кв. хороший и соответствует этому сечению (Вы не указали марку), то ставите: вариант 1 - 20А автомат - его Вам хватит. Об этом уже говорили

avmal написал : У меня газовая плита с электрической духовкой сидит на одной линии с холодильником, СМ, вытяжкой и микроволновкой - ни одного срабатывания автомата еще не было. Правда, автомат я поставил 20А

вариант 2 - доп. щиток где-то в кухне (после 20А автомата в вводном щитке) с групповыми автоматами.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.02.2009 в 22:37:31

Появились некоторые уточнения. Инспекция проводки показала, что она выполнена все-таки двумя типами провода: NYM 3х2.5 и 3х1.5 (см. рисунок). Более тонкий кабель вроде бы не вызывает опасений так как находится в низкоамперной части эл. цепи, но на всякий случай привожу полную схему разводки – нет ли какой либо опасности? Автомат установленный на данную группу – 25А. Господа и еще одна вещь, которую я не понимаю: прямое измерение диаметра жил проводов показало, что для NYM 2.5 квадрата диаметр жилы составляет 1.65…1.7 мм соответствующее 2.25 квадратным мм, а для NYM 1.5 квадрата диаметр составляет 1.35 мм соответствующее 1.4 квадратным мм. Это у меня с математикой плохо или я окончательно отупел.:cool:

0
Вложение
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

24.02.2009 в 23:29:54

А где заземление и УЗО? Что-то на схеме не обозначено.....

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.02.2009 в 07:40:27

Заземление на рисунке просто не показано для упрощения, а УЗО нет вообще.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.02.2009 в 21:48:35

:confused:

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.02.2009 в 22:00:56

2Leon_z Если у Вас на схеме написано, что блок розеток не используется во время работы духовки, что зачем так задирать номинал автомата? Поставьте 16А, этого хватит, да ещё с учётом заниженного сечения.