Дело в том, что не я эту всю проводку делал. Если бы мог сам, то не задавал бы глупых вопросов. А теперь что мне, прикажете выкинуть автомат на 25 и поставить 16?! Я не знаю из каких соображений мне такие номиналы поставили. Обсуждаемая группа - автомат 25А, остальные розетки – 25А, освещение – 16А, стиралка – 16 А и общий 32.
:(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.02.2009 в 02:50:20

Leon_z написал : Обсуждаемая группа - автомат 25А, остальные розетки – 25А, освещение – 16А, стиралка – 16 А и общий 32.

Если вы действительно обратились за советом, то поставьте на розеточные группы автоматы 16А, а на освещение 6-10А.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

28.02.2009 в 11:56:16

сечение вы померили правильно.это производители кабеля халтурят.включаите вместе с вытяжкой и холодильником.автомат 16а выдержит.и кабель не спалите.3кВт-это максимальная мощность.вряд ли вы ее будете так эксплуатировать.почитаите инструкцию.