Коллеги по ремонту, Мастера!
Эта схема наполовину воплощена в жизнь(по раскладке кабеля в гостиной, кухне, туалете, ванной). Собираю щиток в коридоре и одновременно раскладываю проводку по прихожей и спальне.
Вопрос собственно говоря один:
-правомерен ли выбор номиналов УЗО и автоматов защиты?
Естественно приветствуется всякая критика!
25.02.2009 в 22:46:21
а домофон, пульт охраны, дежурное освещение, розетка в щитке в защите от перенапряжения не нуждаются? или оно не Ваше и пусть горит... да и стрёмный какой-то этот автомат С10, коротнет что-то в домофоне... он сработает, и вырубит весь дом... оно вам надо? перемудрили вы тут малость, как по мне... раз уж не жалко домофона и иже с ним, так хоть переместите ваше ASP до автомата С10
25.02.2009 в 22:51:05
Все розетки под УЗО.
УЗО1 на 10мА поменять с УЗО3 на 30мА. Для сухих помещений достаточно 30мА. Для влажных предпочтительно 10мА.
Вводной автомат у Вас 25А - маловато на сегодня. Поставте на 40А. Хотя до счётчика какой автомат стоит?
25.02.2009 в 23:23:40
Как понял из схемы, у Вас газовая плита, значит вводной АВ предел. Но может оказаться, что и этот больше выделенной на квартиру мощности. На освещение АВ 16А и кабель 3*2,5 избыточно, если Вы не пользуетесь прожекторами. УЗО нижнее, перед АВ 16А, зачем на 63А? Запас?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.02.2009 в 23:26:45
sergey_sav написал : Как понял из схемы, у Вас газовая плита, значит вводной АВ предел
неужели у вас энергосбыт так сильно за номиналы вводных автоматов дрюкает???
берем АВ на 40А, аккуратненько из 4 делаем 1;)
25.02.2009 в 23:36:15
Меня не дрюкает. Ибо 30 лет назад от застройщика установили пакетник на 16А и пару пробок после счётчика. Сейчас щиток в квартире видоизменился... Вместо пакетника выключатель нагрузки, а после счётчика несколько АВ16А, замена проводки в длительном поэтапном процессе.... ибо особо никто и не торопит... ;) Каждые пол года девушки из Энергосбыта снимают показания, а на всё остальное им на..... Но это не значит, что сделано всё правильно и в любой момент дядька из Энергонадзора может сделать внушение и я к этому готов... в резерве двухполюсник на 16А. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.02.2009 в 08:56:54
Отвечаю по порядку:
19vit73 написал : коротнет что-то в домофоне... он сработает, и вырубит весь дом... оно вам надо? перемудрили вы тут малость, как по мне... раз уж не жалко домофона и иже с ним, так хоть переместите ваше ASP до автомата С10
Да-а-а! Это придется передумать...согласен.
LAV написал : УЗО1 на 10мА поменять с УЗО3 на 30мА. Для сухих помещений достаточно 30мА. Для влажных предпочтительно 10мА.
Да уже куплено УЗО на 10мА...т.к. проводка будет новая, думаю утечек не будет...пущай стоит.
LAV написал : Вводной автомат у Вас 25А - маловато на сегодня. Поставте на 40А. Хотя до счётчика какой автомат стоит?
На вводе стоят 2 х 16А, но энергосбыт говорит, что и этого много. У нас в городе на квартиру разрешенная мощность максимум до 2 квт:-(( Нули отгорают на раз. Свой вводный кабель заложил 3х4мм², с запасом на реконструкцию, но это в далеком будущем.:(
sergey_sav написал : На освещение АВ 16А и кабель 3*2,5 избыточно, если Вы не пользуетесь прожекторами. УЗО нижнее, перед АВ 16А, зачем на 63А? Запас?
Кабель закупил до ознакомления с этой конфой:) Да и освещение сложное...придется по квартире административный ресурс использовать...приказ о порядке пользования свето-бытовыми приборами(не думал, что подводимая мощность так ограничена) Выбор этого УЗО обусловлен только наличием в продаже...в нашей округе. Ну и на этой линии подключено оборудование кухни...СВЧ, газовый духовой шкаф с электрогрилем, вытяжка, чайник.
26.02.2009 в 09:17:34
Вот подправленная схема по совету 19vit73
26.02.2009 в 22:42:07
Не могли бы и мне подсказать:
26.02.2009 в 23:31:16
Rest написал : Не могли бы и мне подсказать:
- По номиналам узо и диф
- О самой схеме(
- Если в доме не предусмотрено заземление (но обещают через 4 года) стоит ли заземлять на щит как мне предлагают электрики или все таки не стоит, а просто завести в шину и заизолировать землю.
- Купленная пачка ваго (773-326) можно использовать в распр. кор для развода проводов для розеток на 1 и другую стену. В свойствах написано: Cu 400В, 24А,до 2,5 кв. мм
- На втором рисунке схема узо подскажите куда фазу куда 0. Однокомнатная квартира (похож на панельный дом серии II-18/9) Как и у оппонента у меня тоже на квартиру разрешенная мощность максимум до 2 квт( разреш . пост. 25А). Все что на схеме уже куплено и готово к монтажу
Чем мог...:yu
26.02.2009 в 23:45:19
2vng
На ввод поставьте УЗО на 30 мА, вместо 100 мА.
УЗО 10мА - на запасные розетки в с/у.
26.02.2009 в 23:56:42
Smily написал : На ввод поставьте УЗО на 30 мА, вместо 100 мА. УЗО 10мА - на запасные розетки в с/у.
Пересмотрел массу проектов в форуме, вводное УЗО варьируется от 300мА до 30мА. Честно говоря сам не анализировал этот разброс, т.к. лень. Придется разбираться:-(....неохота до чертиков. А стиралка в ванной и так через УЗО 10мА. За помощь благодарю!
28.02.2009 в 10:07:18
100 мА Это пожарная , а 30mA и 10mA для защиты человека.
28.02.2009 в 11:58:59
Rest написал : 100 мА Это пожарная , а 30mA и 10mA для защиты человека.
Так у меня так и стоит. 100мАА на входе, а на опасных нагрузках защитные УЗО. Незащищенные группы - ну так ведь 50 лет жили без УЗО на этих линиях...не суй пальцы в розетки и будет хорошо! Хотя конечно можно для страховки включить эти четыре группы через 30мАмперное УЗО...если места в щитке хватит.