Коллеги по ремонту, Мастера! Эта схема наполовину воплощена в жизнь(по раскладке кабеля в гостиной, кухне, туалете, ванной). Собираю щиток в коридоре и одновременно раскладываю проводку по прихожей и спальне.
Вопрос собственно говоря один: -правомерен ли выбор номиналов УЗО и автоматов защиты?
Естественно приветствуется всякая критика!

0
Вложение
Аватар пользователя
19vit73

Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

25.02.2009 в 22:46:21

а домофон, пульт охраны, дежурное освещение, розетка в щитке в защите от перенапряжения не нуждаются? или оно не Ваше и пусть горит... да и стрёмный какой-то этот автомат С10, коротнет что-то в домофоне... он сработает, и вырубит весь дом... оно вам надо? перемудрили вы тут малость, как по мне... раз уж не жалко домофона и иже с ним, так хоть переместите ваше ASP до автомата С10

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.02.2009 в 22:51:05

Все розетки под УЗО. УЗО1 на 10мА поменять с УЗО3 на 30мА. Для сухих помещений достаточно 30мА. Для влажных предпочтительно 10мА.
Вводной автомат у Вас 25А - маловато на сегодня. Поставте на 40А. Хотя до счётчика какой автомат стоит?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.02.2009 в 23:23:40

Как понял из схемы, у Вас газовая плита, значит вводной АВ предел. Но может оказаться, что и этот больше выделенной на квартиру мощности. На освещение АВ 16А и кабель 3*2,5 избыточно, если Вы не пользуетесь прожекторами. УЗО нижнее, перед АВ 16А, зачем на 63А? Запас?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
19vit73

Местный

Регистрация: 28.12.2008

Харьков

Сообщений: 186

25.02.2009 в 23:26:45

sergey_sav написал : Как понял из схемы, у Вас газовая плита, значит вводной АВ предел

неужели у вас энергосбыт так сильно за номиналы вводных автоматов дрюкает???
берем АВ на 40А, аккуратненько из 4 делаем 1;)

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.02.2009 в 23:36:15

Меня не дрюкает. Ибо 30 лет назад от застройщика установили пакетник на 16А и пару пробок после счётчика. Сейчас щиток в квартире видоизменился... Вместо пакетника выключатель нагрузки, а после счётчика несколько АВ16А, замена проводки в длительном поэтапном процессе.... ибо особо никто и не торопит... ;) Каждые пол года девушки из Энергосбыта снимают показания, а на всё остальное им на..... Но это не значит, что сделано всё правильно и в любой момент дядька из Энергонадзора может сделать внушение и я к этому готов... в резерве двухполюсник на 16А. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
vng

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Шатура

Сообщений: 46

26.02.2009 в 08:56:54

Отвечаю по порядку:

19vit73 написал : коротнет что-то в домофоне... он сработает, и вырубит весь дом... оно вам надо? перемудрили вы тут малость, как по мне... раз уж не жалко домофона и иже с ним, так хоть переместите ваше ASP до автомата С10

Да-а-а! Это придется передумать...согласен.

LAV написал : УЗО1 на 10мА поменять с УЗО3 на 30мА. Для сухих помещений достаточно 30мА. Для влажных предпочтительно 10мА.

Да уже куплено УЗО на 10мА...т.к. проводка будет новая, думаю утечек не будет...пущай стоит.

LAV написал : Вводной автомат у Вас 25А - маловато на сегодня. Поставте на 40А. Хотя до счётчика какой автомат стоит?

На вводе стоят 2 х 16А, но энергосбыт говорит, что и этого много. У нас в городе на квартиру разрешенная мощность максимум до 2 квт:-(( Нули отгорают на раз. Свой вводный кабель заложил 3х4мм², с запасом на реконструкцию, но это в далеком будущем.:(

sergey_sav написал : На освещение АВ 16А и кабель 3*2,5 избыточно, если Вы не пользуетесь прожекторами. УЗО нижнее, перед АВ 16А, зачем на 63А? Запас?

Кабель закупил до ознакомления с этой конфой:) Да и освещение сложное...придется по квартире административный ресурс использовать...приказ о порядке пользования свето-бытовыми приборами(не думал, что подводимая мощность так ограничена) Выбор этого УЗО обусловлен только наличием в продаже...в нашей округе. Ну и на этой линии подключено оборудование кухни...СВЧ, газовый духовой шкаф с электрогрилем, вытяжка, чайник.

0
Аватар пользователя
vng

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Шатура

Сообщений: 46

26.02.2009 в 09:17:34

Вот подправленная схема по совету 19vit73

0
Вложение
Аватар пользователя
Rest

Местный

Регистрация: 10.02.2009

Москва

Сообщений: 97

26.02.2009 в 22:42:07

Не могли бы и мне подсказать:

  1. По номиналам узо и диф
  2. О самой схеме(
  3. Если в доме не предусмотрено заземление (но обещают через 4 года) стоит ли заземлять на щит как мне предлагают электрики или все таки не стоит, а просто завести в шину и заизолировать землю.
  4. Купленная пачка ваго (773-326) можно использовать в распр. кор для развода проводов для розеток на 1 и другую стену. В свойствах написано: Cu 400В, 24А,до 2,5 кв. мм
  5. На втором рисунке схема узо подскажите куда фазу куда 0. Однокомнатная квартира (похож на панельный дом серии II-18/9) Как и у оппонента у меня тоже на квартиру разрешенная мощность максимум до 2 квт( разреш . пост. 25А). Все что на схеме уже куплено и готово к монтажу
0
Вложение
Аватар пользователя
vng

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Шатура

Сообщений: 46

26.02.2009 в 23:31:16

Rest написал : Не могли бы и мне подсказать:

  1. По номиналам узо и диф
  2. О самой схеме(
  3. Если в доме не предусмотрено заземление (но обещают через 4 года) стоит ли заземлять на щит как мне предлагают электрики или все таки не стоит, а просто завести в шину и заизолировать землю.
  4. Купленная пачка ваго (773-326) можно использовать в распр. кор для развода проводов для розеток на 1 и другую стену. В свойствах написано: Cu 400В, 24А,до 2,5 кв. мм
  5. На втором рисунке схема узо подскажите куда фазу куда 0. Однокомнатная квартира (похож на панельный дом серии II-18/9) Как и у оппонента у меня тоже на квартиру разрешенная мощность максимум до 2 квт( разреш . пост. 25А). Все что на схеме уже куплено и готово к монтажу
  1. По самой схеме:scare ....скачай для рисования схем sPlan 6.0 - бесплатно находится поиском, рисует на раз. Судя по твоей схеме - гуманитарий, с ненавистью к физике:) Посмотри форум, здесь есть образцы схем, прикинь, что тебе подходит и доработай под себя...иначе счас получишь по самое не балуй. И не жалей время на проработку схемы до закупки материалов...поучись на моих граблях.
  2. У меня тоже нет защитного нуля в доме...пока все оставляю как есть. Если реконструкция дома будет - подлючу, а по квартире провода проложены с учетом будущего.
  3. 773-326 серии не нашел, есть серия 773-108, 773-173, 773-208 - под одножильный медный провод, Соединитель с плоскопружинным зажимом для распределительных коробок . Это по каталогe Wago - http://www.wagocatalog.com/
  4. Вопрос обсуждался неоднократно на этом форуме. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=10104 и поищи здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692

Чем мог...:yu

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2009 в 23:45:19

2vng
На ввод поставьте УЗО на 30 мА, вместо 100 мА. УЗО 10мА - на запасные розетки в с/у.

0
Аватар пользователя
vng

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Шатура

Сообщений: 46

26.02.2009 в 23:56:42

Smily написал : На ввод поставьте УЗО на 30 мА, вместо 100 мА. УЗО 10мА - на запасные розетки в с/у.

Пересмотрел массу проектов в форуме, вводное УЗО варьируется от 300мА до 30мА. Честно говоря сам не анализировал этот разброс, т.к. лень. Придется разбираться:-(....неохота до чертиков. А стиралка в ванной и так через УЗО 10мА. За помощь благодарю!

0
Аватар пользователя
Rest

Местный

Регистрация: 10.02.2009

Москва

Сообщений: 97

28.02.2009 в 10:07:18

100 мА Это пожарная , а 30mA и 10mA для защиты человека.

0
Аватар пользователя
vng

Местный

Регистрация: 27.08.2008

Шатура

Сообщений: 46

28.02.2009 в 11:58:59

Rest написал : 100 мА Это пожарная , а 30mA и 10mA для защиты человека.

Так у меня так и стоит. 100мАА на входе, а на опасных нагрузках защитные УЗО. Незащищенные группы - ну так ведь 50 лет жили без УЗО на этих линиях...не суй пальцы в розетки и будет хорошо! Хотя конечно можно для страховки включить эти четыре группы через 30мАмперное УЗО...если места в щитке хватит.

0
Аватар пользователя
Rest

Местный

Регистрация: 10.02.2009

Москва

Сообщений: 97

28.02.2009 в 12:21:31

А как ты 2 переключатели рисуеш через эту программу

0